» Статьи об энергетике » Инструкции по эксплуатации (разное). » Инструкция по испытаниям кабельных линий, оборудования распределительных устройств, защитных средств и определению мест повреждений

Инструкция по испытаниям кабельных линий, оборудования распределительных устройств, защитных средств и определению мест повреждений








1. Общая часть.

1.1. Инструкция составлена на основании следующих действующих правил и нормативных документов:

  • Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
  • Правила устройств электроустановок.
  • Межотраслевые правила по охране труца (Правила Безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.
  • Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.
  • Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97 с изменениями №1 и №2 УДК 621.311.002.5.001.4.
  • Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий напряжением до 35кВ.
  • ТУ 16.К71-335-2004 "Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ.
  • Общеевропейские нормы испытаний кабельных линий VDE 0276-20.

1.2. Инструкция предназначена для персонала районов и служб ОАО "Московская городская электросетевая компания" занимающегося испытаниями изоляции кабельных линий, оборудования распредустройств, инвентарных защитных средств и определением мест повреждений кабельныхлиний (ОМП КЛ).

1.3. Испытания кабельных линий ОАО "Московская городская электросетевая компания" из распредустройств и сетевых сооружений, принадлежащих ОАО " Московская городская электросетевая компания", производятся персоналом ОАО "Московская городская электросетевая компания", допущенным к этим работам и имеющим соответствующую отметку в удостоверении по ТБ. Проведение испытаний осуществляется с помощью высоковольтных испытательных установок, принадлежащих ОАО "Московская городская электросетевая компания", прошедших проверку и ежегодную аттестацию в СИИ ОАО "Московская городская электросетевая компания". Использование персоналом ОАО "Московская городская электросетевая компания" испытательных или измерительных установок, принадлежащих ЦП или абонентам, не опускается.

1.4. Разрешается производство испытаний и ОМП КЛ ОАО "Московская городская электросетевая компания" персоналу ЦП, абонентов и специализированных монтажно-наладочных организаций с помощью имеющихся у них испытательных и измерительных установок. Работники специализированных монтажно-наладочных организаций, для получения разрешения на проведение работ по высоковольтным испытаниям и ОМП КЛ из сетевых сооружений ОАО "Московская городская электросетевая компания", обязаны представить свои измерительные лаборатории и установки на освидетельствование в службу измерений и испытаний ОАО "Московская городская электросетевая компания" и пройти там собеседование с записью в удостоверение по ТБ. Периодичность освидетельствования и проверки - 1 раз в 3 года.

1.5. Ежегодно, до 1-го января, все районы ОАО "Московская городская электросетевая компания" представляют в СИИ на согласование Журналы периодических испытаний в/в кабелей и оперативных штанг. Форма журналов представлена в приложениях №1 и №3.

2. Периодичность. Нормы, схемы испытания кабельных линий.

2.1. Кабельные линии напряжением 6, 10,20, 35 кВ испытываются:

  • вновь проложенные и после перекладки, перед засыпкой и перед включением,
  • находящиеся в эксплуатации: по графику (плановые испытания), после ремонта, длительного отключения и т.п. (внеплановые испытания).

2.2. Кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются:

  • вновь проложенные - перед включением,
  • после ремонта, запаривания, заливания и т.п. (внеплановые испытания).

2.3. Кабельные линии 6, 10, 20 и 35 кВ с бумажной изоляцией, включая кабельные вставки и выкидки на воздушных линиях, испытываются:

  • а) 1 раз в год - для ПКЛ и РКЛ, питающих особо ответственных потребителей и объекты жизнеобеспечения города;
  • б) 1 раз в 3 года - для остальных ПКЛ;
  • в) 1 раз в 5 лет все остальные РКЛ;
  • г) допускается не проводить испытание:
    • КЛ которые являются выводами из РП и ТП на воздушные линии,
    • КЛ, подлежащие выводу из работы в ближайшие 5 лет,

2.4. Кабельные линии 10, 20 и 35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, включая кабельные вставки, испытываются:

  • перед включением КЛ в эксплуатацию,
  • после ремонтов КЛ,

2.5. Испытания защитных пластмассовых оболочек кабелей 10-20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена осуществляются:

  • перед включением КЛ в эксплуатацию,
  • после ремонтов основной изоляции КЛ,
  • в случаях проведения раскопок в охранной зоне КЛ и связанного с этим возможного нарушения целостности оболочек,
  • периодически - через 2,5 года после включения в эксплуатацию затем 1 раз в 5 лет.

2.6. Испытание ПКЛ с помощью испытательных лабораторий или переносных испытательных установок, проводятся из РП. В случае невозможности проведения их из РП (нет доступа и т.п.) испытания могут проводиться со стороны центра питания. В этом случае в заявке должны быть указаны причины необходимости проведения этих работ с центра питания.

2.7. Допускается одновременное испытание нескольких последовательно соединенных распределительных КЛ с отключением силовых трансформаторов, пучков параллельных КЛ, сдвоенных или спаренных КЛ.

2.8. Кабельные выкидки и вставки испытываются без отсоединения от ВЛ и при этом установленные на ВЛ разрядники должны отсоединяться.

2.9. Величина и длительность испытательного напряжения, прикладываемого к жилам КЛ, указана в таблице №1.

Таблица № 1

Цель и объекты испытания Рабочее напряжение линии (кВ) Переменное испытательное напряжение 0,1 Гц (кВ) Длительность приложения испыт. напряж. 0,1 Гц (мин) Испытательно напряжение выпрямленного тока (кВ) Длительность приложения выпрям. испыт. напряжения (мин)
1. Кабельные линии с бумажной изоляцией:
1.1. Перед включением в эксплуатацию (КЛ полностью или частично выполнены новым кабелем). До 1     6 10
6     36 10
10     60 10
35     175 10
1.2. В эксплуатации:
- плановые по графику и внеочередные, До 1     2,5 кВ (мегаомметром) -
6 12 20 30 5
10 18 20 50 5
35     100 5
- для КЛ питающих особо ответственные объекты, 6 12 20 30 5
10 18 20 50 5
- для КЛ со сроком эксплуатации более 15 лет, кроме особо ответственных, 6   20 20 5
10   20 40 5
- для КЛ со сроком эксплуатации более 25 лет, кроме особо ответственных. 6 12 20 18 5
10 18 20 30 5
1.3. Перед включением, если КЛ находилась в отключенном состоянии более 5 дней. 6 - 10     УПК-01М -
2. Кабельные линии с пластмассовой изоляцией:
- вновь проложенные, до 0,66     3,5 5
1     5,0 5
- после ремонта до 1     2,5 кВ (мегаомметр) -
3. Кабельные перемычки в РП и ТП с бумаго-масляной изоляцией 6 12 или
10,5
50Гц
10
10
20 10
10 18 или
17,5
50Гц
10
10
30 10
4. Кабельные линии и кабельные перемычки в РП и ТП из одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена вновь проложенные и после ремонта. До 1     Мегаомметр 2,5 кВ  
6 12 или
10,5
50 Гц
30 (20 после ремонта)    
10 18 или
17,5
50 Гц
30 (20 после ремонта)    
20 35 или
34,7
50 Гц
30 (20 после ремонта)    
5. Пластмассовые оболочки (шланга) кабелей из сшитого полиэтилена вновь проложенные, после ремонта и периодические. От 10 и выше     5 10

2.10. Для испытания кабельных линий постоянным выпрямленным напряжением используются испытательные установки, смонтированные на автомашинах (см. п.7.1 схема 1) и малогабаритные переносные установки (см.п.7.2.,7.4.-7.10.).

2.11. Испытания кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена производится переменным напряжением сверх низкой частоты, которое генерируется специальными установками (см. п.7.11 - 7. 14.), Эти установки могут выполняться как стационарные, смонтированные на автомашине (п.7.11), и как мобильные, перевозимые любым пригодным для этого автомобильным транспортом (п.712 -7.14).

2.12. Для проведения испытаний оболочки КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена используются испытательные установки - генераторы постоянного тока с максимальным выходным напряжением до 5 кВ (п.7.15.) Допускается использовать высоковольтные испытательные установки, предназначенные для испытания КЛ с бумаго-масляной изоляцией, при выполнении следующих условий:

  • Контроль выходного напряжения должен осуществляться по дисплею с цифровой индикацией или шкале киловольтметра, где 5 кВ составляют не менее четверти шкалы.
  • Контроль тока утечки должен осуществляться по микроамперметру, вручную отключая испытательную установку при превышении значений тока более чем 300 мкА.

2.13. При испытании изоляции напряжение прикладывается поочередно к каждой жиле (фазе) кабельной линии, при этом две другие вместе с оболочкой заземляются.

Для сокращения общего времени испытания, при испытании коротких (до 1 км) КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена, выполненных из одно­жильных кабелей, можно, если позволяет мощность установки, объединить все три жилы и осуществлять их испытания одновременно. При возникновении пробоя в процессе испытания, повторить по фазное испытание каждой жилы для выявления поврежденной.

2.14. В период испытания каждой фазы КЛ с бумажной изоляцией, периодически и на последней минуте испытания, производится отсчет тока утечки по показанию микроамперметра.

Если при испытании ток утечки будет нарастать или появляются толчки тока, продолжительность испытания следует увеличить в 2 раза. В дальнейшем, если кабельную линию не удается довести до пробоя при данном испытательном напряжении, то она испытывается повышенным напряжением по нормам для новых кабелей - 6-кратным напряжением в течение 10 минут каждая фаза. Если же кабельная линия выдержала без пробоев это испытание, то она может быть включена в работу по решению главного инженера района.

При испытании КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена контроль токов утечки может не проводиться, однако, в процессе испытания необхо­димо по киловольтметру контролировать величину испытательного на­пряжения. Максимальные отклонения стрелки киловольтметра при периодической смене полярности в обоих направлениях относительно нуля (см. п. 7.9.1. - 7.9.5), указывающее установленное значение испытательного напряжения, в процессе испытания не должны снижаться более чем на 15%.

В случае если такое снижение будет зафиксировано, следует увеличить время испытания до 1 часа. Если в течении этого времени кабельная линия выдержала это испытание без пробоев, она может быть включена в работу.

2.15. Кабельная линия напряжением 6, 10, 20 и 35 кВ, считается пригодной к эксплуатации, если она выдержала испытательное напряжение в течение времени, указанного в п. 2.9. данной инструкции (с учетом дополнений по п.2.14.). Для кабельной линии, выполненной из 3-х одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, дополнительно учитываются результаты испытания защитной оболочки, которая должна выдерживать испытание постоянным выпрямленным напряжением в соответствии с нормами п. 5 таблицы №1.

2.16. При после ремонтном испытании кабельная линия напряжением до 1 кВ считается выдержавшей испытание, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром на 2,5 кВ, не ниже 0,5 мОм. При меньших значениях сопротивления, когда испытание мегаомметром на 2,5 кВ не приводит к пробою изоляции КЛ, следует провести испытание КЛ с использованием прожигающей установки. Если в процессе испытания снижения сопротивления изоляции добиться не удается, КЛ, по решению главного инженера района, может быть включена в работу.

2.17. Испытание и включение кабельной линии 6 - 35 кВ после ремонта следует проводить в сроки, оговоренные в п. 6 "Положения по организации и проведению аварийно восстановительных работ в ОАО "Московская электросетевая компания".

2.18. При испытании оболочки одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, испытательное напряжение прикладывается между экранами КЛ и землей. Для этого экраны каждой из жил кабельной линии, во избежание взаимного электрического контакта между собой и контуром заземления, отсоединяются от контура заземления с двух сторон линии и разводятся в разные стороны. Для экранов кабельной линии 6-10 кВ, если они объединены на строительных длинах (экраны кабелей 20 кВ и выше не объединяются), достаточно обеспечить на обоих концах КЛ только отсутствие контакта с контуром заземления. Рабочее заземление испытательной установки подключается к контуру заземления в ячейке РУ или, при работах из котлована, к заземлению созданному из металлических кольев в соответствии с положениями п.6.3.6. данной инструкции.

2.19. Токи утечки и коэффициент асимметрии при испытании КЛс бумажной изоляцией фиксируются для дополнительной оценки изоляции, особенно для концевых заделок. Предельные значения тока утечки и коэффициента асимметрии в зависимости от испытательного напряжения приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Кабели напряжением, кВ Испытательное напряжение, кВ Предельные значения токов утечки, мА Предельные значения коэффициента асимметрии
(Imax I Imin)
6 24 0,15 6
6 30 0,15 6
6 36 0,2 8
10 40 0,3 8
10 50 0,5 8
10 60 0,5 8

2.20. В тех случаях, когда при испытании ток утечки или коэффициент асимметрии превышает предельные значения необходимо осмотреть концевые заделки и изоляторы на обеих концах КЛ, устранить видимые дефекты (пыль, влага и т.п.), после чего, если видимые дефекты не обнаружены, произвести повторное испытание. Если при повторном испытании сохраняются повышенные значения токов утечки и коэффициента асимметрии, но не наблюдается толчков тока утечки и не происходит его дальнейшего роста, кабельная линия может быть включена в работу по решению главного инженера района.

2.21. Защитные оболочки каждой фазы КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена должны выдерживать испытание постоянным выпрямленным напряжением отрицательной полярности величиной 5 кВ в течении 5 минут. Ток утечки не должен превышать значение 200 мкА.

2.22. Особенности проведения испытания изоляции КЛ 6-10 кВ, имеющих концевые заделки (КЗ) из термоусаживаемых материалов:

  • Если на ЦП на испытываемой КЛ установлена концевая заделка из термоусаживаемого материала, то испытания разрешается проводить из РП только при полностью обесточенной ячейке на ПЦ.
  • Подъем испытательного напряжения и отсчет токов утечки осуществлять при поэтапном достижении испытательного напряжения. На первом этапе, контролируя значения испытательного напряжения по киловольтметру, плавно повышая его до значения 5 кВ, после чего следует выдержать паузу 10-15 сек во время которой провести замер тока утечки, сначала по шкале 10 мА, а затем по шкале 1 мА. Если ток по шкале 10 мА будет выше 1 мА и нет тенденции к его снижению, испытания следует прекратить. Повторные испытания необходимо будет проводить со стороны ПЦ.
  • Если ток утечки по шкале 10 мА будет меньше 1 мА, следует переключить прибор на шкалу 1 мА и замерить ток утечки, который при исправном кабеле не должен превышать 500 мкА. После этого подъем напряжения можно продолжить ступенями по 5 кВ, до достижения испытательного напряжения. Контроль тока утечки производится через каждые 5 кВ, аналогично указанному выше.
  • Если в процессе испытания произошел пробой КЛ, необходимо отключить испытательную установку от сети, не допуская повторного поднятия напряжения, как на поврежденной фазе так и на остальных не испытан­ных фазах.
  • При испытании КЛ переменным напряжением 0,1 Гц, в отсутствии возможности контроля токов утечки, следует немедленно прекращать испытания при пробое или первых признаках повышения нагрузки. То есть когда заданный уровень испытательного напряжения не устанавливается в течении более 5 периодов на начальном этапе испытания или когда в процессе испытания фиксируется снижение уровня более чем на 10% в течении более 3-х периодов заданной частоты колебаний испытательного напряжения.

2.23. Кабельные линии с бумажной изоляцией, имеющие вставки кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена длинною менее 15 метров могут испытываться постоянным выпрямленным напряжением в соответствии с нормами таблицы 1. При наличии вставки кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена более 15 метров испытание проводится переменным напряжением сверх низкой частоты. При этом оболочка кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена не испытывается.

3. Определение мест повреждений кабельных линий

3.1. Виды повреждений КЛ и применяемые методы определения мест повреждений приводятся в таблице №3.

Таблица № 3

№ п.п. Вид повреждения Переходное сопротивление в месте повреждения, Ом Пробивное напряжение в месте повреждения, кВ Рекомендуемый метод определения места повреждения
Относительный Абсолютный
1. Однофазное 0 0 Импульсный Акустический, индукционный, метод накладной рамки.
2. Однофазное 200-50000 0 Волновой, Импульсно-волновой Акустический
3. Однофазное Свыше 500000 От 1 до 50 ("заплывающий пробой") Колебательный разряд Акустический, индукционно-импульсный
4. Междуфазное с замыканием двух жил на оболочку 0-1000 0 Импульсный Акустический, индукционный
5. Междуфазное с замыканием двух жил на оболочку 200-50000 0 Волновой, Импульсно-волновой Акустический, индукционный с предваритель­ным снижением переходного сопротивления.
6. Междуфазное с замыканием всех трех жил на оболочку 0 0 Импульсный Индукционный, акустический
7. Междуфазное с замыканием всех трех жил на оболочку Свыше 500000 От 1 до 50 Колебательный разряд Индукционно-импульсный, акустический
8. Междуфазное без замыкания на оболочку 0-1000 0 Импульсный Индукционный с предварительным снижением переходного сопротивления
9. Растяжка фаз, пробой на оболочку КЛ От 200 до 500000 До испытательного Импульсный Акустический, индукционно-импульсный
10. Растяжка одной, двух, трех фаз Свыше 500000 До испытательного через растяжку на заземленные жилы КЛ Импульсный Акустический
11. Повреждение оболочки одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. От О до 5000 0-1,5 Петлевой Метод постоянного напряжения (шагового потенциала),
12. Замыкание жилы на оболочку КЛ 10 - 20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. От 200 до 500000 то 1 до 20 Волновой, импульсно-волновой Акустический
13. Обрыв одной, двух или трех жил (с замыканием или без замыкания фаз на оболочку) КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена. От 200 до 500000 От 1 до 20 Импульсный Акустический, индукционно-импульсный

3.2. При автоматическом отключении КЛ или отключении ее с "землей" должен быть произведен осмотр трассы КЛ с целью обнаружения возможной несанкционированной раскопки или шурфления на трассе КЛ.

3.3. Перед началом работ по ОМП КЛ производитель работ должен иметь кальки на всю протяженность трассы, определить способ прокладки КЛ (в земле, подземных сооружениях и т.д.), знать характер и причину повреждения изоляции КЛ (автоматическое отключение, отключение с "землей", пробой при испытании).

Знание способа прокладки, характера и причин повреждения необходимы, так как они определяют технологию и сокращают время ОМП.

3.4. При повреждении одной фазы КЛ на оболочку с сопротивлением в месте повреждения близким к нулю следует применить следующую технологию:

  • определить расстояние до зоны повреждения приборами типа Р5-10, Рейс-105, Рейс-205 или подобными им импульсными искателями повреждения, без прожигания изоляции других фаз кабеля;
  • при расположении зоны повреждения в кабельном сооружении (коллекторе) или на расстоянии от края кабельного сооружения не более 100 метров, для ОМП следует применять акустический метод или метод накладной рамки;
  • в случае неуспешного применения метода накладной рамки, следует произвести разрушение спая фаза - оболочка путем подачи импульсов от батареи конденсаторов и двух других здоровых фаз. Предварительно эти фазы должны быть испытаны повышенным выпрямленным напряжением, для КЛ 6 кВ не более 18 кВ, для КЛ 10 кВ не более 25 кВ - во избежание пробоя кабеля в другом месте;
  • если в результате подачи импульсов удалось разрушить глухой спай, то для ОМП следует применить акустический метод;
  • применение силовых трансформаторов ТП, РТП непосредственно в качестве мощного источника тока при разрушении нулевого переходного сопротивления (спая) в месте повреждения кабеля категорически запрещается;
  • выпрямительные установки трехфазного тока для разрушения спая в месте замыкания фазы на оболочку, при нахождении зоны повреждения кабеля, в пределах 100 метров от начала или конца кабельного сооружения (коллектора), могут быть использованы только при наличии регулятора тока прожига (см. устройство по п. 7.8.);
  • если в процессе определения зоны повреждения зафиксировано, что место повреждения расположено в грунте, можно вести прожигание, дожигание и ОМП любым методом;
  • если зона повреждения падает на концевую воронку противоположного конца кабеля, то следует переехать и подключить лабораторию с другого конца КЛ, а при невозможности этого и необходимости прожигания, следует выставить наблюдающего.

3.5. На автоматически отключившихся КЛ рекомендуется следующая технология ОМП:

  • определение расстояния до зоны повреждения приборами типа Р5-10, Рейс-105 или подобными импульсными искателями повреждения;
  • в случае неуспешного применения импульсных искателей повреждения, следует произвести испытание всех фаз повышенным выпрямленным напряжением, предварительно включив и настроив прибор типа Щ4120 или ЦР0200. Определение расстояния до места повреждения этими приборами проводить при первых пробоях изоляции.
  • если кабель в месте повреждения имеет сопротивление более 200 Ом и импульсным методом невозможно определить расстояние до зоны повреждения, разрешается проводить прожигание изоляции кабеля от испытательной и прожигательной установки, но током не более, чем ЗА при условии его контроля в первичной цепи установки (на стороне питания);
  • при расположении зоны повреждения в кабельном сооружении (коллекторе) или на расстоянии от края кабельного сооружения не менее 300 метров (если зона определялась приборами типа Щ4120 или ЦР0200), и если явное повреждение не обнаружено, необходимо определять место повреждения акустическим методом;
  • если повреждение акустическим методом не обнаружено, то при ОМП индукционным методом разрешается использовать генератор звуковой частоты на напряжение 115 В по бифилярной схеме, при этом ток не должен превышать 10 А. Использование высших ступеней напряжения запрещается. При невозможности контроля выходного напряжения, использование для этих целей звуковых генераторов с выходной мощностью более 1,5 кВт-запрещается.

3.6. На КЛ пробитой при испытаниях, рекомендуется следующая технология ОМП:

  • включение и настройка измерителя расстояния до места повреждения кабеля типа Щ4120, ЦР0200 и определение расстояния до места повреждения при первых пробоях изоляции. При напряжении пробоя изоляции менее 15 кВ следует подавать выпрямленное напряжение от прожигательного устройства. При этом после первых пробоев изоляции, выходное напряжение прожигательного устройства должно быть снижено до нуля с целью предотвращения возникновения процесса горения.
  • расстояние до зоны повреждения, измеренное по прибору Щ4120, ЦР0200 позволяет определить, где находится зона повреждения в грунте или кабельном сооружении,
  • дальнейшее ОМП должно производиться в соответствии с п. 3.5.

3.7. На КЛ, имеющей повреждение в виде растяжки одной, двух или трех жил без пробоя на оболочку, рекомендуется следующая технология ОМП:

  • определение расстояния до зоны повреждения приборами типа Р5-10, Рейс-105, Рейс-205 или подобными импульсными искателями повреждения;
  • заземлить все три фазы на противоположном конце КЛ, место повреждения определять акустическим методом;
  • если повреждение акустическим методом не обнаружено, то при ОМП индукционным методом использовать генератор звуковой частоты на частоте 10 кГц, подключив его по схеме поврежденные фазы - оболочка. Наличие муфты в предполагаемом месте повреждения является косвенным признаком правильности его определения.
  • для повышения достоверности определения места повреждения необходимо прослушать сигнал генератора звуковой частоты (ЮкГц), включивего поочередно с обоих концов КЛ на поврежденные фазы-оболочка при одинаковом токе. На трассе КЛ прослушать сигнал от генератора до его прекращении с обеих сторон, после чего измерить расстояние между двух полученных точек прекращения сигнала и разделить его пополам. В полученной точке производить раскопку.

3.8. При ОМП оболочки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена рекомендуется следующая технология:

  1. Для определения расстояния до места повреждения защитной оболочки на землю используют петлевой метод, основанный на поочередном измерении падения напряжения на участках экрана кабеля: от начала КЛ до места повреждения оболочки (U1), а затем от конца КЛ до места повреждения (U2), при постоянной величине тока, протекающего по этим участкам экрана:
    • Для реализации этого метода на противоположном конце кабельной линии объединяются жила и экран фазы с поврежденной оболочкой и жила любой соседней фазы. Для кабельных линий напряжением 10 кВ, имеющих на строительной длине муфты с объединенным экраном всех трех фаз, схема соединений на противоположном конце может быть вы­полнена путем закорачивания всех отсоединенных от контура заземления экранов и жил между собой. Напряжения Ш и U2 измеряются прибором MFM 5-1, включенным между жилой и экраном с дефектной оболочкой. В качестве милливольтметра может быть использован тестер или муль-тиметр (например, М8900), входящий, согласно списка №11, в состав приборов для производства работ по испытаниям и измерениям.
    • Генератор постоянного тока поочередно подключается относительно контура заземления: к экрану с дефектной оболочкой, при этом измеряется напряжение U1, и к соседней жиле, при этом измеряется напряжение U2.
    • При известной длине КЛ (L) расстояние до повреждения (Lx) рассчитывается по форму: Lx = L-Ul/ (U1+U2).
  2. Для определения повреждения защитной пластмассовой оболочки КЛ, непосредственно на трассе, используется метод "шаговых потенциалов":
    • Экран дефектной оболочки КЛ отсоединяется от контура заземления (отбалчивается) с двух сторон КЛ. Для кабельных линий напряжением 10 кВ, имеющих на строительной длине муфты с объединенным – экраном всех трех фаз, отбалчиваются все экраны. Как правило, ранее собранная схема для определения расстояния до места повреждения может быть использована и при поиске места повреждения непосредственно на трассе.
    • Генератор постоянного напряжения подключается одним концом к оболочке КЛ другим концом к контуру заземления. При этом желательно, для более достоверной идентификации сигнала на трассе, включить генератор в режиме периодической генерации последовательности импульсов тока.
    • В зоне предполагаемого места повреждения, перемещаясь вдоль трассы, проводят измерения. Для этого, погружая оба щупа в землю на приблизительно одинаковом расстоянии, производится измерение разности потенциалов. До места повреждения прибор, с помощью которого производится измерение разности потенциалов, будет показывать отклонение стрелки от среднего положения в одну сторону, а за местом повреждения в другую. По мере приближения к месту повреждения величина фиксируемого потенциала будет возрастать и непосредственно перед местом повреждения будет зафиксировано наибольшее значение измеренного потенциала. Сразу за местом повреждения стрелка индикатора отклоняется на тоже число делений но в другую сторону. При расположении щупов на одинаковом расстоянии от места повреждения, стрелка индикатора останется в нулевом положении. Таким образом индикация направления тока указывает место расположения повреждения.

3.9. При ОМП на КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением от 10 кВ и выше рекомендуется следующая технология:

  • Перед определением места повреждения на КЛ необходимо провести испытание изоляции всех трех жил кабеля относительно оболочки и выявить поврежденную жилу.
  • Испытание следует проводить с помощью высоковольтной испытательной установки выпрямленного напряжения. Испытываются все три жилы КЛ напряжением не более 25 кВ, предварительно включив и настроив прибор типа Щ 4120 или ЦР0200. Определение расстояния до места повреждения этими приборами проводить при первых пробоях изоляции.
  • После выявления поврежденной жилы, при неуспешном определении расстояния до места повреждения волновым методом, необходимо с помощью прожигающей установки (с учетом требований п. 3.5. и п. 3.17. данной инструкции), снизить сопротивление в месте пробоя до величины от 0 до 150 Ом. Это позволит для определения расстояния использовать приборы Р-5-10, Рейс-105, Рейс-205.
  • В случае неуспешного применения импульсных искателей повреждения, если кабель в месте повреждения имеет сопротивление более 200 Ом и импульсным методом невозможно определить расстояние до зоны повреждения, необходимо с помощью прожигающей установки снизить сопротивление в месте повреждения или использовать импульсно-дуговой метод.
  • При определении расстояния до места обрыва КЛ также используются приборы Р-5-10, Рейс-105 и Рейс-205.
  • Место повреждения жилы на трассе КЛ определяют акустическим методом. С помощью импульсно волнового генератора в поврежденную жилу КЛ посылается высоковольтная волна от заряженного конденсатора, которая в месте повреждения создает пробой. В предполагаемой зоне повреждения мастер по измерениям с помощью акустического датчика и усилителя точно определяет место повреждения.
  • В случае, если сопротивление в месте повреждения будет иметь величину от 0 до 100 Ом при определении повреждения может быть использован индукционный метод при котором измеритель, перемещаясь по трассе кабеля, фиксирует показание индикатора - над местом повреждения произойдет резкое увеличение показания индикатора, (см. пп. 4.3.5 Методические указания по определению места повреждения силовых кабелей напряжением до 10 кВРД 34.20.516.-90).

3.10. При ОМП акустическим методом, в случае если на противоположном конце кабельной линии не установлено заземление на всех трех фазах, запрещается поднимать напряжение заряда конденсатора акустической установки: для КЛ 10 кВ - выше 25 кВ, для КЛ 6 кВ - выше 18 кВ.

3.11. При определении в пучке кабеля с бумажной изоляцией (в раскопке или в коллекторе) необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • на противоположном конце КЛ от места подключения генератора установить спецзаземление или защитное заземление на все три фазы;
  • на втором конце кабеля установить переносной генератор, подключить его между двух, не имеющих обрывов, фаз;
  • искомый кабель определяется на месте с помощью накладной рамки;
  • в случае отсутствия в искомом кабеле двух целых имеющих связь между собой или "землей" жил, его выделение необходимо проводить с помощью акустической установки. Кабель в пучке в этом случае определяется по наличию выбросов из него огня и искр.
  • при растяжке двух или трех жил включить переносной генератор между фаз, установив максимальную частоту генерации 9600 - 10000 Гц. Открытый участок кабеля должен быть не менее 2-х метров с обеих сторон от предполагаемого места повреждения. Генератор поочередно устанавливать с двух концов кабельной линии. Искомая кабельная линия определяется с помощью накладной рамки с усилителем по наличию сигнала "скрутки" со стороны подключения генератора. При отсутствии уверенного прослушивания двух максимумов сигнала "скрутки" выделять КЛ в пучке запрещается, при необходимости следует с обеих сторон расширить зону раскопки.

3.12. При определении расположения одножильного кабеля в пучке (на раскопке или в коллекторе) необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • На противоположном конце выбираемого одножильного кабеля, соединить предварительно отключенную жилу с контуром заземления. При этом не следует соединять жилу непосредственно с экраном кабеля. В случае недоступности контура заземления (например, в котловане, либо на кабеле, не заведенном в сетевое сооружение) жилу следует соединить с металлическим колом, забитым в землю и на этот кол подсоединить экран.
  • На ближнем конце определяемого кабеля установить переносной генератор переменного напряжения пилообразной формы, подключив его по схеме: жила - контур заземления.
  • После включения генератора необходимо провести пробное измерение в начале кабельной линии. Для этого клещи с подключенным приемником накладываются на определяемый кабель. Клещи охватывают кабель целиком, ниже места разделки (недопустимо охватывать только жилу кабеля), таким образом, чтобы направление маркировки - стрелки на корпусе клещей, указывало в сторону конца кабеля. В этом случае стрелка на индикаторе приемника будет периодически отклоняться вправо в зеленый сектор.
  • На месте проведения выбора искомого кабеля из пучка кабелей, клещами поочередно охватываются отдельные кабели, при этом стрелка на корпусе клещей должна быть направлена в сторону конца кабельной линии. При поочередной проверке искомый кабель выявляется по появлению отчетливого отклонения стрелки индикатора приемника в зеленый сектор. Это отклонение должно быть практически таким же, как и при проверке в начале кабельной линии. На остальных кабелях отклонение будет небольшим и противоположного направления.
  • Следует помнить, что метод определения одножильного кабеля в пучке не гарантирует отсутствия ошибок. В частности, характерной ошибкой при выборе кабеля в пучке является случай, когда измерение проводится на кабельной петле. В этом случае направление наводимого тока может совпадать с направлением тока в искомом кабеле и наоборот направление наводимого тока от петли искомого кабеля обратное и совпадает с направлением наводимого тока от всех остальных соседних кабелей.

3.13. Разрезать кабельную линию, выполненную из одножильных кабелей, можно только после обязательного предварительного прокола двух фаз, который проводится в следующей последовательности:

  • определить в пучке две фазы КЛ в соответствии с п. 3.12.,
  • установить на каждую из этих выделенных фаз по пиротехническому проколу, каждый из которых должен быть заземлен на металлический кол,
  • поочередно проколоть выделенные фазы.

3.14. Для определения трасс и глубины залегания кабелей с бумажной изоляцией используется индукционный метод (см. п.п. 4.3.1. и 4.3.2. Методические указания по определению места повреждения силовых кабелей напряжением до 10 кВ РД 34.20.516.-90). При этом звуковой генератор подключается по схеме жила - контур заземления.

При определении трассы КЛ мастер по измерениям, при горизонтально расположённом индукционном датчике, передвигается по ней и слышит максимальный сигнал в головных телефонах непосредственно над кабелем. При вертикально расположенном индукционном датчике, измеритель слышит в головных телефонах минимальный сигнал, который усиливается при перемещении вправо или влево от трассы кабельной линии. Трасса КЛ определяется по минимальному звучанию сигнала над кабелем в наушниках приемной аппаратуры при вертикально расположенном индукционном датчике.

3.15. При определении глубины прокладки кабеля, точно над трассой кабеля устанавливают индукционный датчик под углом 45° к плоскости земли. Перемещая датчик перпендикулярно трассе, находят на поверхности земли точку в которой пропадает звучание сигнала в головных телефонах. Расстояние от этой точки до трассы равно глубине залегания кабеля.

3.16. Для обнаружения трассы одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена звуковой генератор подключается одним концом к жиле, а вторым к экрану КЛ, не отболченному от контура заземления сетевого сооружения, а на противоположном конце КЛ устанавливается закоротка между жилой и экраном. Экран при этом от контура заземления не отбалчивается.

3.17. Трасса КЛ определяется по минимальному звучанию сигнала над кабелем в наушниках приемной аппаратуры при вертикально расположенном индукционном датчике. Глубина залегания определяется также как и для кабеля с бумажной изоляцией.

3.18. При определении места повреждения на кабелях низкого напряжения до 1 кВ с использованием акустического метода запрещается использовать установку "высоковольтной акустики". На кабелях низкого напряжения разрешается работать "низковольтной акустикой" при этом напряжение заряда конденсаторов не должно превышать 1,5 кВ.

3.19. Непосредственно в день проведения замеров мастер по измерениям оформляет эскиз (форма эскиза и порядок его оформления изложены в приложении №6).

Эскиз ОМП хранится на РДП до завершения ремонта. Категорически запрещается использовать для проведения ремонта КЛ непосредственно эскизы ОМП. Эскиз ОМП является основным рабочим документом, используемым при составлении эскизов для получения ордера на ремонт КЛ.

3.20. В котловане и подземном сооружении перед выполнением ремонтных или монтажных работ на кабельной линии необходимо всегда проводить уточнение кабеля в пучке. После уточнения кабель должен быть перевязан и показан либо допускающему, либо производителю работ. По окончанию работ по уточнению, производится прокол и резка КЛ.

Производитель работ, проводивший уточнение кабеля в пучке, может быть привлечен в качестве допускающего либо производителя для вы­полнения работы по проколу этой КЛ.

3.21. Особенности проведения работ по ОМП на КЛ 6 - 10 кВ частично или полностью проходящих по подземным сооружениям (подвалам ЦП, кол­лекторам, колодцам и т.п.):

  • Перед определением места повреждения измеритель должен испытать все жилы КЛ испытательным напряжением, предварительно включив и настроив прибор типа Щ 4120 или ЦР0200. Определение расстояния до места повреждения этими приборами проводить при первых пробоях изоляции.
  • если кабель в месте повреждения имеет сопротивление более 200 Ом и импульсным методом невозможно определить расстояние до зоны повреждения, то в этом случае рекомендуется использовать импульсно-дуговой метод;
  • если выше приведенными методами не удается определить зону повреждения или если измеренное расстояние до места повреждения находится в зоне 100 м от начала или конца коллектора, при дальнейших работах по ОМП разрешается проводить прожигание, но током не более ЗА в цепи сетевой обмотки прожигающего трансформатора.

3.22. Особенности проведения работ по ОМП на ПКЛ 6 - 10 кВ с колпаками, установленными на отболченные жилы кабеля:

  • ОМП на ПКЛ с колпаками, установленными на отболченные жилы кабеля, проводятся из РП.
  • Перед определением места повреждения измеритель должен испытать все жилы КЛ испытательным напряжением, но не более чем 3Uh., предварительно включив и настроив прибор типа Щ4120 или ЦР0200. Определение расстояния до места повреждения этими приборами проводить при первых пробоях изоляции.
  • До определения зоны повреждения не разрешается проводить прожигание. В случае, если без прожига зону определить невозможно или если измеренное расстояние до места повреждения находится в зоне 100 м от концевой заделки на ПЦ, дальнейшие работы по ОМП проводить только при условии полного обесточения ячейки на ПЦ.
  • В случае если зона повреждения не падает на концевую заделку или в коллектор, мастер по измерениям может производить работы по ОМП любым способом.

3.23. Особенности проведения работ по ОМП на ПКЛ 6-10 кВ, имеющих концевые заделки (КЗ) из термоусаживаемых материалов:

  • Если на стороне ЦП на КЛ установлена концевая заделка из термоусаживаемого материала, то ОМП разрешается проводить из РП только при полностью обесточенной ячейке на ПЦ.
  • Если при ОМП ПКЛ из РП питающая КЛ не заземлена на центре питания с помощью стационарных заземляющих ножей или переносного защитного заземления, необходимо около ячейки на ЦП выставить персонал для наблюдения с радиотелефоном для связи с измерительной лабораторией.
  • Перед определением места повреждения измеритель должен испытать все жилы КЛ испытательным напряжением, но не более чем 3Uh. При этом персонал выставленный для наблюдения должен внимательно прислушиваться и смотреть за состоянием концевой заделки и, в случае появления треска, дыма, огня, немедленно сообщить об этом измерителю с целью прекращения работ.
  • В случае, если для определения расстояния до места повреждения необходимо снизить переходное сопротивление, разрешается проводить прожигание, но током не более ЗА, при этом персонал выставленный для наблюдения должен находиться около ячейки и наблюдать за ее состоянием во время прожигания.
  • После определения расстояния до места повреждения, по команде мастера по измерениям, персонал, выставленный на ПЦ для наблюдения, может быть снят, однако после этого мастеру по измерениям запрещается испытывать другие фазы поврежденного кабеля или прожигать их.
  • В случае если измеренное расстояние до места повреждения находится в зоне 100 м от концевой заделки на ПЦ, персонал выставленный для наблюдения должен оставаться на ЦП до полного определения на трассе места повреждения.
  • В случае если место повреждения не попадает в коллектор или в концевую заделку мастер по измерениям может производить работы по ОМП любым способом, учитывая выше приведенное ограничение на величину тока прожига.

3.24. Особенности проведения работ по ОМП на кабельных линиях ОАО "Московская городская электросетевая компания", частично проходящих в сооружениях метрополитена:

  • Перед началом работ по измерению расстояния до места повреждения выполняются работы по шунтированию изолирующих муфт.
    Шунтирование изолирующих муфт осуществляется работниками ОАО "Московская городская электросетевая компания" со стороны центра питания и со стороны сетевых сооружений ОАО "Московская городская электросетевая компания".
    Работы по определению кабеля в пучке и шунтированию изолирующих муфт проводятся по заявке ОАО " Московская городская электросетевая компания" старшему сменному энергодиспетчеру службы Электроснабжения метрополитена. Допуске сооружения метрополитена производит персонал службы Электроснабжения метрополитена на основании выписанного наряда.
  • Перед определением места повреждения измеритель должен испытать все жилы КЛ испытательным напряжением, предварительно включив и настроив прибор типа Щ 4120 или ЦР0200. Определение расстояния до места повреждения этими приборами проводить при первых пробоях изоляции.
  • Если кабель в месте повреждения имеет сопротивление более 200 Ом и импульсным методом невозможно определить расстояние до зоны повреждения, то в этом случае рекомендуется использовать импульсно-дуговой метод. При определении расстояния до места повреждения запрещается использовать режим прожигания.
  • В случае если место повреждения кабеля находится на расстоянии менее 100 метров от изолирующей муфты в сторону РУ ОАО "Московская городская электросетевая компания" или ЦП, определять место повреждения можно только в ночное время после окончания движения поездов и снятия напряжения с контактного рельса.
  • В случае, если место повреждения кабеля находится на расстоянии более 100 метров от изолирующей муфты в сторону РУ ОАО "Московская городская электросетевая компания" или ЦП, определять место повреждения можно любыми методами и в любое время из РУ ОАО "Московская городская электросетевая компания", ближайшего к месту повреждения. При этом можно использовать режим прожигания.
  • В случае если зона повреждения расположена за изолирующей муфтой (находится в сооружениях метрополитена) ОАО "Московская городская электросетевая компания" подает заявку на ОМП старшему сменному энергодиспетчеру службы Электроснабжения метрополитена. Производителю работ от ОАО "Московская городская электроеетевая компания", разрешается для ОМП использовать индукционный, акустический методы. Для снижения сопротивления изоляции в месте повреждения можно использовать метод прожигания, при этом ток прожигания не должен превышать 3 А измеренному в первичной обмотке прожигающего трансформатора. Работы по ОМП в сооружениях метрополитена могут проводиться только в ночное время.

4. Испытание изоляции оборудования распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6-10 кВ

4.1. Испытания изоляции оборудования распределительных устройств 6 - 10 кВ производятся перед вводом в эксплуатацию, после капитального ремонта и при переводе с напряжения 6 кВ на 10 кВ. Не подлежит приемочным испытаниям оборудование КРУ 10 кВ с элегазовой изоляцией типа RM-6 согласно инструкции Ш Б-3 'По эксплуатации КРУ 10 кВ RM-6 и сборок 0.4 кВ фирмы "Мерпен Жерен". Остальное оборудование распределительных пунктов и трансформаторных подстанций испытывается в соответствии с РД 34.45-51. 300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования"

Испытание производится от передвижной испытательной установки, смонтированной по схемам № 3 и 7.

4.2. Все оборудование перед началом испытания повышенным напряжением должно быть осмотрено, очищено от пыли и загрязнения.

Испытанию подвергается только исправное по внешнему виду оборудование.

4.3. Испытание изоляции оборудования распределительных устройств производиться повышенным напряжением переменного тока 50 Гц по следующей схеме: каждая фаза (или все три фазы) по отношению к контуру заземления РУ.

Если при испытании мощность испытательного трансформатора окажется недостаточной, то следует вести испытания каждой фазы отдельно, относительно контура заземления, при этом две другие фазы заземляются или испытывать по секциям, ячейкам.

4.4. Величина испытательного напряжения для всех видов оборудования, кроме силовых трансформаторов, перед вводом в эксплуатацию и в эксплуатации после капитального ремонта, устанавливается согласно ниже приведенной таблицы № 4

Таблица № 4

Класс напряжения электрооборудования, KB Испытательное напряжение, кВ
Фарфоровая изоляция Другие виды изоляции
6 32 28,8
10 42 37,8

Изоляция оборудования, имеющая электрическую прочность ниже предусмотренными нормами, согласно данных завода изготовителя, испытывается напряжением, соответствующим паспортным данным завода изготовителя. В частности, для выключателей типа ВЭМ на рабочее напряжение 10 кВ величина испытательного напряжения переменного тока составляет 27 кВ.

Длительность приложения напряжения переменного тока 1 минута.

В ячейках КРУ, КРУН и КРУМ, не имеющих кабельных разъединителей, трансформаторы тока и опорные изоляторы испытываются вместе с кабелями напряжением постоянного тока по нормам, соответствующим нормам испытания кабельных линий.

4.5. Оборудование подстанции считается выдержавшим испытание, если во время испытания не наблюдалось пробоев, потрескивания, частичных поверхностных разрядов, перекрытий или усиленного коронирования.

4.6. У вентильных разрядников напряжением 6, 10 кВ производится измерение сопротивления изоляции мегомметром на напряжение 2500 В, у разрядников напряжением менее 3 кВ - мегомметром на напряжение 1000 В.

Измеренное сопротивление должно быть не менее 1000 мОм.

5. Испытание защитных средств, находящихся в инвентаре подстанции.

5.1. Испытание оперативных изолирующих штанг производится один раз в 2 года переменным напряжением 40 кВ в течение 5 минут.

5.2. Защитные средства испытываются переменным напряжением на установках, смонтированных по схемам №1,2,7.

5.3. Испытание переносной испытательной установкой проводится, как правило, в сетевом помещении, на выделенном огражденном участке, при закрытых и запертых на замок дверях ограждений сборок и ячеек высокого напряжения. Испытания в других местах могут проводиться, при условии наличия там контура заземления, рабочее место при этом должно быть ограждено.

5.4. Перед испытаниями защитные средства осматриваются и очищаются от пыли и загрязнения.

Испытанию подвергаются только годные по внешнему виду защитные средства.

При испытании изолирующих штанг испытательный провод подсоединяется к крюку штанги, провод заземления - к контуру заземления и к вре­менному электроду, наложенному у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

5.5. Изолирующие штанги считаются годными к эксплуатации, если во время испытания отсутствуют разряды, пробои или перекрытия.

5.6. Испытания осуществляются в соответствии с графиком, отражаемом в "журнале учета и испытаний оперативных изолирующих штанг, находящихся в инвентаре подстанций" Форма журнала приведена в приложении №3.






Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68