Инструкция по эксплуатации выпрямительного устройства ВАЗП-380/260-40/80








I. Общие положения

 

1.1.           Зарядно-подзарядное выпрямительное устройство типа ВАЗП-380/260-40/80 предназначено для заряда аккумуляторной батареи и автоматического поддержания напряжения на батарее в пределах 260 В.

1.2.           Знание инструкции обязательно для оперативного и ремонтного персонала подстанции.

 

II. Технические данные

 

2.1.      Технические данные агрегата ВАЗП-380/260-40/80 приведены в табл.1.

Таблица 1

Режим работы агрегата

Напряжение переменного тока, В

Пределы выпрямленного

Максимальная потребляемая мощность, кВт

напряжения, В

тока, А

Стабилизация напряжения

 

Плавное регулирование напряжения

 

380

220-260

260-380

 

 

2-11

4-80

4-40

 

 

4-80

20,8

15,2

 

 

0,88

            *– область стабилизации 2-11 В  предназначена для формировки нескольких (до 4-ех) аккумуляторов

 

III. Указания по эксплуатации

 

3.1.      Проектом предусмотрена работа одного ВУ с автоматическим включением в работу        резервного выпрямительного устройства. Любое из ВУ может быть использовано как рабочее или резервное, поскольку ВУ взаимозаменяемы.

3.2.      Возможны следующие режимы работы ВУ:

            1.Режим заряда аккумуляторной батареи.

            2.Режим подзаряда батареи /буферный режим/.

3.3.      Переходы ВУ из режима заряда батареи в режим подзаряда осуществляется автоматически         при достижении на ВУ напряжения  220В. Дальнейшее поддержание напряжения        осуществляется автоматически.

3.4.      Регулировка величины зарядного тока определяется положением потенциометра "ток”.

            Регулировка величины стабилизированного напряжения производится в режиме             стабилизации напряжения потенциометром "напряжение”.

            Автоматическое включение ВУ всегда производится в режиме стабилизации тока с             последующим переходом его в режим стабилизации напряжения.

3.5.      Схема ВУ позволяет:

            1.Автоматическую защиту ВУ от перегрузок и перенапряжений.

            2.Автоматическое включение ВУ при восстановлении напряжения питающей сети.

            3.АВР в случае выключения рабочего ВУ, в случае его неисправности, а также на            время заряда или подзаряда батареи.

Питание на ВУ №1 и№2 подается соответственно с панелей №3 и №9 щита С.Н.

Цепи нагрузки ВУ собираются на щите тока в следующей последовательности:

            1.Включается вводный автомат АВ аккумуляторной батареи.

            2.Включаются рубильники Р и 1Р.

            3.Пакетными переключателями 33ПП , 34ПП выбирают необходимое число элементов   батареи, подлежащих зарядке(108 или 120).

            4.Включают вводные автоматы 1АВ и 1АВ выпрямительных устройств. Включение ВУ             вхолостую недопустимо.

            Перед включением ВУ на панели реле тумблеры устанавливаются в следующем положении:

-          НА РАБОЧЕМ ВУ ТБ –1, ТБ – 5 и ТБ – 6 поставить в I положение, а тумблер ТБ – 2 и ТБ – 3 в положение II.

-          НА РЕЗЕРВНОМ ВУ ТБ – 1, ТБ – 2, ТБ – 3 и ТБ – 6 в положении II, а тумблер ТБ – 5 в положение I.

      На обоих ВУ четырех-полюсный разъединитель поставить в положение "вкл”. При этом на             световом табло загорится лампочка.

            Переключателем П1 (под световым табло) включается ВУ. Если не ожидается при             эксплуатации снижение нагрузки ниже 10%, выключатель П2 ставится в положение «выкл».

3.6.      Отключение ВУ производится в обратной последовательности.

            На рабочем и резервном ВУ переключатель ТБ – 4 ставится в положение "автомат”.

 

IV. Охрана труда

 

4.1.      Работы на ВУ выполнять согласно требованиям ПБЭЭ и настоящей инструкции.

4.2.      Работы на ВУ выполнять по разрешенной заявке с оформлением наряда.