Инструкция по эксплуатации воздухоосушительных фильтров








Инструкция по эксплуатации воздухоосушительных фильтров

Содержание



1.    НАЗНАЧЕНИЕ.

2.    ПОДГОТОВКА ВОЗДУХООСУШИТЕЛЯ К РАБОТЕ.

3.    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ.

4.  ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.


1.    НАЗНАЧЕНИЕ

1.1    Воздухоосушители предназначены для очистки от влаги и промышленных загрязнений воздуха, поступающего в расширитель силовых трансформаторов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения или негерметичных высоковольтных вводов при температурных колебаниях уровня масла.
 1.2 Воздухоосушители имеют емкость 2,5 и 5 кг силикагеля для силовых трансформаторов и 2,5 кг для вводов (рис.3), трансформаторов тока и напряжения. Конструкция воздухоосушителя зависит от габаритов трансформатора. На трансформаторах Ш габарита, имеющих расширители диаметром до 470 мм, применяются воздухоосушители, встроенные  в расширители (рис. 1) Они изготавливаются по отраслевому стандарту ОСТ 16.5.516.004-71. На трансформаторах больших габаритов, имеющих расширители диаметром 690 мм и выше, применяется выносной воздухоосушитель, соединяемый с расширителем трубкой и устанавливаемый на стенке бака трансформатора (рис.2).
1.3     Воздухоосушитель представляет собой наполненный силикагелем цилиндр. В нижней части воздухоосушителя помещен масляный затвор, работающий по принципу сообщающихся сосудов. Затвор предотвращает свободный доступ воздуха в воздухоосушитель и очищает засасываемый воздух от посторонних примесей. Воздухоосушитель имеет указатель уровня масла в масляном затворе. В верхней части цилиндра установлен патрон, заполненный силикагелем индикатором. Патрон снабжен смотровым отверстием, закрытым стеклянным диском. По мере увлажнения силикагель-индикатор в патроне меняет свою окраску с голубой на розовую.

2.    ПОДГОТОВКА ВОЗДУХООСУШИТЕЛЯ К РАБОТЕ.

2.1    Для зарядки и включения воздухоосушителей трансформаторов необходимо:
-    разобрать воздухоосушитель, очистить его внутренние поверхности от загрязнений и просушить,
-    заполнить патрон силикагелем-индикатором и установить стекло с уплотняющими прокладками в смотровом окне,
-    собрать воздухоосушитель
-    засыпать в воздухоосшитель сухой силикагель таким образом, чтобы под колпаком оставалось свободное пространство высотой от 15 до 25 мм,
-    масляный затвор залить чистым сухим трансформаторным маслом через специальную пробку.
2.1.1 Перед установкой воздухоосушителя на негерметичный ввод его заполняют силикагелем в теплом сухом месте. Для этого отвертывают гайки 1 и 2, снимают со стержня шайбу 3, прокладку 4, колпак 8, чашку 6 и сетку 5 (рис 3а) Затем засыпают силикагель в стеклянный балон, собирают воздухоосушитель в обратной последовательности и, залив маслом гидравлический затвор ввода до риски на стакане, опускают нижнюю часть воздухоосушителя в сосуд с маслом.
К вводу воздухоосушитель подсоединяют накидной гайкой 10, ввернув штуцер 9 (рис.3 б) в дыхательное отверстие ввода и удалив из него транспортировочную пробку. Если дыхательное отверстие расположено сбоку в поддоне, дополнительно закрепляют воздухоосушитель в верхней части ввода болтом М 10 (рис 3 а).
2.1.2 Воздухоосушители, поступившие заказчику заряженными силикагелем  на заводе поставщике, выполнению п.2.1 не подвергаются.
2.1.3 Присоединение воздухоосушителя к расширителю трансформатора производить через «дыхательную» трубу.
2.1.4 Для зарядки воздухоосушителей применять силикагель марки КСК (крупный силикагель крупнопористый) с величиной зерен от 2.7 мм до 7 мм по ГОСТ 39856-54, пропитанный раствором хлористого кальция.
    Для зарядки патрона применять силикагекль-индикатор по ГОСТ 8984-59.
2.1.5 Перед зарядкой воздухоосушителей силикагель необходимо просушить до получения влажности силикагеля не более 0,5 %. Силикагель-индикатор сушить при температуре 120 0С до приобретения им ярко-голубой окраски.

3.    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ

3.1    Воздухоосушитель вводится в работу непосредственно после монтажа трансформатора и постоянно находится в работе. (Отключение воздухоосушителя производится только при сухой погоде на время не более 3-х часов).
3.2    Контроль за работой воздухоосушителя заключается в наблюдении за окраской силикагеля-индикатора в патроне и в поддержании необходимого уровня масла в масляном затворе.
3.3    Изменение окраски силикагеля-индикатора в патроне из голубого в розовый указывает на насыщенность влагой силикагеля в воздухоосушителе. При первых признаках изменения сиикагелем-индикатром окраски его необходимо восстанавливать, для чего воздухоосушитель отсоединить от расширителя трансформатора и слить масло из масляного затвора.
3.4    Замену силикагеля производить при изменении окраски силикагеля-индикатора, но не реже чем 2 раза в год. Замену масла в масляном затворе производить совместно с заменой силикагеля.


4.    ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ


4.1    Воздухоосушители могут работать при температуре окружающей среды от –65 0 С до + 500С.
4.2    В северных районах необходимо особо тщательно следить за исправностью масляного затвора, своевременной его очисткой и удалением влаги, а также не допускать излишнего увлажнения силикгаеля, находящегося в воздухоосушителе. До наступления зимы в воздухоосушителях, имеющий порозовевший силикагель-индикатор, необходимо заменить силикагель или восстановить просушкой. Масляный затвор должен быть заполнен чистым сухим морозостойким маслом МВП по ГОСТ 1805-51.




инструкция