» Статьи об энергетике » Инструкции по эксплуатации (разное). » Инструкция по эксплуатации вакуумного выключателя серии ВР1-10-20/ 1000 У2

Инструкция по эксплуатации вакуумного выключателя серии ВР1-10-20/ 1000 У2








                                          1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  1.1Настоящая инструкция составлена на основании:
- ГКД 34. 20. 507 – 2003 « Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила»
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
- ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок»
- Руководство по эксплуатации НКАИ . 674152 . 006 РЭ.  «Выключатели вакуумные серии ВР0 и  
   ВР1».
1.2 Инструкция содержит необходимые сведения о конструкции, назначении, эксплуатации вакуумного выключателя и мерах безопасности при его эксплуатации.
1.3 Монтаж, наладку и ремонт вакуумного выключателя необходимо выполнять в соответствии
с руководством по эксплуатации НКАИ . 674152 .006 РЭ «Выключатели вакуумные серии ВРО
 и ВР1».
1.4 Знание настоящей инструкции обязательно для оперативного и ремонтного персонала , а
также руководителей и специалистов энергоуправлений, производственных служб ДФ ОАО «Укрэнергоуголь», связанных с эксплуатацией выключателя.      


2. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
    2.1. Вакуумный выключатель серии ВР1-10-20/ 1000 У2 предназначен для коммутации электрических цепей при номинальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50  Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ для систем с изолированной нейтралью или частично заземленной нейтралью.
    Выключатель предназначен для работы в закрытых распределительных устройствах


2.2.Структура условного обозначения выключателя
1 выключатель вакуумный с электромагнитным приводом;
2цифра, указывающая серию: 0 или 1;
3номинальное напряжение, кВ;
4номинальный ток отключения, кА;
5номинальный ток, А;
6климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150



2.3 Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150:
а) высота над уровнем моря не более 1000 м;
б) верхнее значение температуры воздуха – плюс 500 С;
в) нижнее значение температуры воздуха – минус 250 С;
При более низкой температуре окружающего воздуха необходим подогрев окружающего воздуха.
г) окружающая среда взрывобезопасная.
 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.

3.1 Основные технические параметры вакуумного  выключателя соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1 Основные технические параметры вакуумного выключателя ВР1-10-20/1000 У2
 

                 Наименование параметра
    
         Норма для ВР1-10-20/1000 У2       
1. Номинальное напряжение, кВ                                   10       
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ                                   12                    
3. Номинальный ток при частоте 50 (60)Гц, А:                                 1000       
4. Номинальный ток отключения, кА                                   20       
5. Нормированные параметры тока
включения, кА:
а) Начальное действующее значение
периодической составляющей
б) наибольший пик    


                               20
                               52       
6. Нормированные параметры сквозного тока
короткого замыкания, кА:
а) наибольший пик (ток электродинамической стойкости)
б) среднеквадратичное значение тока за время
его протекания (ток термической стойкости для
промежутка времени 3с)
в) начальное действующее значение
периодической составляющей    


                               52


                               20

                               20       
7. Допустимое значение отключаемого
емкостного тока, не более, А                                  630       
8 Нормированное процентное содержание
апериодической составляющей, %, не более                                   40       
9. Износ контактов вакуумной дугогасительной
камеры, мм, не более                                    1       
10. Электрическое сопротивление полюсов
между контактами выключателя, мкОм, не более                            
                         26 или 28*       
11. Полное время отключения, не более, мс                                   57       
12. Собственное время включения, не более, мс                                   90       
13. Собственное время отключения, мс                                28-42       
14. Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее                                  0,3       
15. Время, в течение которого можно совершить
нормированное отключение выключателя после исчезновения оперативного
напряжения, часов, не более                                  10       
16. Масса выключателя, кг, не более                                  68       
17. Габаритные размеры, мм:
высота
ширина
глубина    
                    573
                    564
                    245       
Примечание: * в зависимости от применяемого типа камеры (см. «Паспорт выключателя»)    

    3.2. Основные параметры привода выключателя и цепей управления  соответствуют указанным
 в таблице 2.
Таблица 2.
Основные параметры привода и цепей управления вакуумного выключателя ВР1-10-20/1000 У2
 
Наименование параметра           Норма       
1.    Номинальное напряжение цепи электромагнита включения и
отключения, В:
    
        ~ 220
       
Наименование параметра           Норма       
2.    Номинальное напряжение цепей управления , В:           ~220             
3.    Ток потребления цепи электромагнита при переменном напряжении, А,
не более:
        - при включении     
        - при отключении     
            
            16
            14       
4.    Ток потребления цепей включения, отключения,
отключения от независимого питания от предварительно заряженного конденсатора, А, не более, при переменном напряжении 220В:
    

          
           1,5       
5.    Диапазон рабочих напряжений в цепях электромагнитов включения и
отключения в  процентах от номинального напряжения (220В):
        - при включении
        - при отключении     

       85- 110
       65- 120       
6.    Диапазон рабочих напряжений в  цепях управления в процентах от
номинального напряжения (220В):
цепи включения
цепи отключения и отключения от независимого питания
( предварительно заряженных конденсаторов)     

      85- 110
     
      65- 120
     
 
     3.3. Ресурс по коммутационной стойкости :
- при номинальном токе 1000А, операций ВО                                                         50000
- при номинальном токе отключения 120кА, операций ВО                                   100
     3.4. Механический ресурс, циклов ВО                                                                 100000
     3.5. Срок эксплуатации до списания, лет                                                             25
     3.6. Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя указаны на рис.1 .

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
      4.1 Общий вид вакуумного выключателя приведен на рис.2 . Вакуумный выключатель состоит из трех литых эпоксидных полюсов (1) , установленных на общем основании (2), внутри которого находятся привод выключателя и универсальный электронный блок управления. Внутри литого эпоксидного полюса (рис.3) находится вакуумная дугогасительная камера (ВДК). Контакты дугогасительных камер выполнены из специальных легированных сплавов. Электрическая дуга, возникающая при размыкании контактов гасится при переходе тока через ноль. Благодаря высокой электрической прочности вакуума ( 30 кВ/мм) гарантированное отключение происходит, если расстояние между контактами превышает 1мм.
     Привод выключателя – многофункциональный электромагнит, выполняющий следующие функции:
-  обеспечивает надежное и стабильное включение (отключение) выключателя с нормированными параметрами;
-  надежно фиксирует выключатель с помощью «магнитной защелки» в обоих крайних положениях «Отключено» и «Включено»;
-  обеспечивает возможное ручное отключение с нормированными параметрами при исчезновении переменного оперативного тока.
     Сердечник электромагнитного привода (17) через промежуточный вал (11) и тягу (10) связан с валом выключателя (8). Вал выключателя соединен через изоляционные тяги (6) с ВДК, и при повороте управляет контактами положения выключателя (блок-контактами) для внешних вспомогательных цепей. Во втулках изоляционных тяг находятся тарельчатые пружины поджатия (5) контактов ВДК. Схемы блока управления реализованы на печатных платах, которые установлены в корпусе выключателя. Принципиальная электрическая схема выключателя приведена на рис.5  
     
4.3 Работа выключателя.
Включение :
  -  по команде «ВКЛ» ток включения от блока управления протекает по катушке включения 13 (рис.3;
  -  якорь 17 втягивается катушкой включения электромагнита, приводя в движение вставку 12;
  -  вместе со вставкой 12 движется промежуточный вал 11, который через тягу 10 проворачивает вал 8;
  -  вместе с основным валом 8 движется вверх изоляционная тяга 6 и подвижный контакт  ВДК;
  -  .контакты ВДК замыкаются;
  -  сердечник 17 и связанная с нам изоляционная тяга 6 продолжают двигаться вверх и пружинами поджатия 5 поджимают контакты ВДК;
  -  сердечник 17 достигает своего крайнего положения, замыкая контур включения постоянного магнита 14 («магнитная защелка») и тем самым обеспечивает удержание контактов ВДК во включенном положении с необходимым уровнем их поджатии, КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ 13 ОБЕСТОЧИВАЕТСЯ.
     Отключение
     -  по команде «ОТКЛ» ток отключения от блока управления протекает по катушке отключения 15 и создает электромагнитное поле в катушке отключения электромагнита гораздо больше, чем поле создаваемое постоянными магнитами 14 в контуре отключения;  
     -. под воздействием электромагнитного поля сердечник 17 движется в направлении вставки отключения ,приводя в движение вал 8 через промежуточный вал11 и тягу 10;
     -  электромагнит, а также энергия, накопленная в пружинах поджатия 5  в процессе включения , вызывают ускоренное движение изоляционной тяги 6 и связанного с ней подвижного контакта ВДК вниз;
     -  выключатель быстро отключается;
     -  сердечник 17  достигает крайнего положения, замыкается контур отключения постоянного магнита 14   («магнитная защелка») и КАТУШКА ОТКЛЮЧЕНИЯ 15 ОБЕСТАЧИВАЕТСЯ, приводя механизм в исходное положение.
Ручное отключение
     Ручное отключение производится специальной рукояткой отключения (рис.6), на которой размещена пружина ручного отключения (2). После сопряжения рукоятки отключения с валом ручного отключения 16 (рис.3)  необходимо повернуть рукоятку против часовой стрелки до полного отключения выключателя ( не более чем на 1800). При этом установленные на валу ручного отключения 16 кулачки воздействуют на ролики вставки отключения 18, что приводит в движение сердечник 17 электромагнита из включенного положения в отключенное. Запас энергии пружины отключения (19) достаточен для обеспечения полного нормативного отключения.


5.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
    5.1. Для защиты вакуумного выключателя от коммутационных перенапряжений необходимо использовать ограничитель перенапряжения нелинейный (ОПН), установленный в сторону линии.
    5.2. Коммутационный ресурс при нормальных токах и токах короткого замыкания соответствует графику зависимости количества циклов ВО от величины тока отключения, который показан на рис.4.
    После того, как коммутационный ресурс выключателя исчерпан, необходимо провести ремонт выключателя  в соответствии с НКАИ. 674152.006 РЭ. Руководство по эксплуатации « Выключатели вакуумные серии ВР0 и  ВР1» (рис. ),
    После проведения ремонта вакуумного выключателя отсчет коммутационного ресурса начинается сначала.
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1.  При эксплуатации выключателей параметры, которые определяют режим работы, не должны превышать допустимых значений, указанных в § 3.
6.2.  Не реже одного раза в два  года проверять срабатывание выключателя от релейной защиты. Кроме того один раз в год необходимо проверять действие выключателя с приводом, если за минувший период выключатель не производил операций включения и отключения.
6.3. При эксплуатации необходимо производить осмотр выключателя в сроки, определенные действующими инструкциями.
6.4. Один раз в год необходимо производить техническое обслуживание выключателя.
6.5. При техническом обслуживании следует выполнить следующие проверки и работы:
6.5.1 Провести внешний осмотр выключателя и убедиться в отсутствии его загрязнения и особенно изоляционных частей.
6.5.2 Убедиться в отсутствии трещин на изоляционных деталях.
6.5.3 Провести внешний осмотр контактных соединений и убедиться в отсутствии признаков чрезмерного перегрева токовыводов.
6.5.4 Протереть сухой чистой ветошью изоляторы полюсов.
6.5.5 Подтянуть болты и гайки.
6.5.6 Измерить электрическое сопротивление полюсов между контактами выключателя.
При обнаружении механических повреждений изоляции или перегрева полюсов выключатель должен быть выведен в ремонт.
6.6. Выключатели серии ВР1 не подлежать ремонту  в эксплуатационных условия, поэтому ремонтные работы, связанные с разборкой полюсов и привода проводить запрещается.                                         
 
                                    7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
    7.1. При монтаже, испытаниях, включении и эксплуатации вакуумных выключателей
необходимо руководствоваться действующими ПУЭ, ПБЭЭ, ППБ, ТЭЭСиС, руководством по эксплуатации НКАИ . 674152 . 006 РЭ.  .
    7.2. Обслуживание вакуумных выключателей допускается лицами, прошедшими проверку
знаний и имеющими соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.
    7.3 Работы по техническому обслуживанию, регулированию и ремонту  выключателя должны проводиться только на:
      -  отключенном выключателе;
      -  снятом остаточном напряжении с ВДК, путем соединения (закорачивания) верхнего и
нижнего вывода каждого полюса при помощи заземленного переносного проводника;
      -  разряженных конденсаторах в приводе выключателя;
      -  отключенных  автоматах питания цепей оперативного тока.
    7.4. На отключающих конденсаторах, установленных в приводе выключателя длительное время сохраняется опасный для жизни заряд. Перед техническим  обслуживанием элементов привода выключателя необходимо произвести разряд конденсаторов в порядке определенном
НКАИ . 674152 .006 РЭ..  
    7.5. В связи с тем , что время включения выключателя составляет не более 90мс, не рекомендуется при включении выключателя подавать команду «Включить» продолжительностью более 10 секунд.
    7.6. Не рекомендуется производить многократные операции с интервалом времени между операциями «Включить» менее 15секунд. Многоразовое включение выключателя с паузой менее
15 секунд может привести к перегреву элементов цепей управления.




Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68