» Статьи об энергетике » Инструкции по эксплуатации (разное). » Инструкция по эксплуатации вакуумного выключателя серии ВБ4-П

Инструкция по эксплуатации вакуумного выключателя серии ВБ4-П








1.    Общие положения

1.1.  Настоящая  инструкция предназначена для организации эксплуатации вакуумных         выключателей типа ВБ4-П с пружинным приводом (именуемые в дальнейшем «выключатели») на ПС-35 кВ «Трудовская». Знание инструкции обязательно для оперативного, оперативно-производственного, производственного персонала подстанции.
1.2.      Инструкция составлена на основании следующих нормативных материалов:
1.2.1.    Техническая эксплуатации электрических станций и сетей. Правила. Издание первое. Киев    2003 г.
1.2.2.    Правила безопасной эксплуатации электроустановок. 2-е изд. Киев. 2000 г.   
1.2.3.    Руководство по эксплуатации вакуумного выключателя серии ВБ4-П.

2. Описание работы выключателя и технические данные

Вакуумные выключатели серии ВР3 предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 (60)Гц с номинальным напряжением до 10 кВ для систем с изолированной нейтралью.


2.1.    Технические данные вакуумного выключателя ВР 3-10-40/3150 У2:

Параметры    Норма
- номинальное напряжение, кВ    10
- наибольшее рабочее напряжение, кВ    12
- номинальный ток, А    630; 1250; 1600
- номинальный ток отключения, кА    20; 25; 31,5
   
Ресурс выключателей по коммутационной стойкости (циклов ВО):
- при номинальных токах                                                      30000,
- при токах КЗ в диапазоне от 30 до 60% Iо.ном.                       200,
- при токах КЗ в диапазоне от 60 до 100% Iо.ном.                     100.
После того, как коммутационный ресурс выключателя исчерпан, необходимо провести ремонт выключателя, а именно замену полюсов.

2.2. Устройство выключателя:

2.2.1. Принцип действия
    Принцип действия выключателя основан на гашении дуги переменного тока в глубоком вакууме в момент перехода тока через естественный ноль. В момент отключения выключателя происходит расхождение контактов вакуумной дугогасительной камеры и в межконтактном промежутке зажигается дуга. Падение напряжения на дуге чрезвычайно мало и обычно не превышает 30В. В момент перехода тока через естественный ноль межконтактный промежуток заполнен ионизированными парами металла, образовавшимися в течении горения дуги. Однако в силу отсутствия среды, препятствующей разлету этих паров, их уход из промежутка осуществляется за чрезвычайно малое время, после чего вакуумный выключатель готов выдержать восстанавливающееся напряжение.
2.2.2. Конструкция выключателя.
    Конструкция выключателя представлена на рисунке 1.
    Выключатель состоит из корпуса (1), трех полюсов (2), механизма пружинного привода (3), съемной лицевой крышки (4). Корпус выполнен моноблоком на все три полюса. Каждый полюс состоит из изоляционного корпуса (28), вакуумной дугогасительной камеры (25), верхнего (23) и нижнего (26) контактов, тягового изолятора (22) гибкой связи (27). Специальные пружины обеспечивают дополнительное поджатие вакуумной дугогасительной камеры. Полюса включения кинематически соединены через тяги (30) и кулачек (21) с основным валом (20). Механизм пружинного привода состоит из барабана (16) со спиральной пружиной, системы натяжки, блокирующего механизма, систем рычагов, передающих контактное нажатие на полюса выключателя. Механизм пружинного привода оборудован двигателем завода пружины и следующими вспомогательными устройствами:
- электромагнит отключения (19),
- электромагнит включения (18),
- блок-контакты положения выключателя (13),
- механическая включающая кнопка (5),
- механическая отключающая кнопка (6),
- механический указатель положения выключателя (8),
- указатель состояния натяжки пружины (9):
 «взведена», «не взведена»,
- механический счетчик срабатываний (7)
На съемной лицевой крышке расположены кнопки включения и отключения, табличка, функциональные надписи. Для визуального контроля состояния выключателя на крышке сделаны окна, куда выведены указатели:
- счетчик числа срабатывания выключателя,
- указатель включенного и отключенного положения выключателя, что представляет собой кронштейн со знаками «І» - выключетель включен (красного цвета), «О» - выключатель отключен (зеленого цвета),
- указатель состояния привода выключателя, пружина взведена или не взведена.
В зависимости от состояния выключателя, в окне появляется соответствующая надпись.
На верхней части корпуса расположен переходник (10) «корпус – армированная труба» для присоединения вторичных цепей выключателя, с возможностью прокладки их в армированной гофротрубе диаметром 32 мм.
    2.3. Работа выключателя
     2.3.1. В отключенном положении выключателя контакты (24) вакуумных дугогасительных камер (рис. 1) разомкнуты , блок-контакты (13) переключены и находятся в свободном состоянии, указатель положения выключателя (8) показывает, что выключатель отключен.
    2.3.2. Во включенном положении контакты вакуумных дугогасительных камер замкнуты, блок-контакты (13) переключаются, указатель положения (8) показывает, что выключатель включен и показания механического счетчика срабатываний (7) увеличиваются на один символ.
    2.3.2. Работа привода. Накопление необходимого количества энергии привода достигается за счет пружинного механизма, натяжение которого осуществляется за счет цепи (15) оборудованной храповым колесом (14). Взвод пружинного привода может осуществляется автоматически, при помощи двигателя (17), или вручную ручкой взвода пружины (11) качательными движениями до полного взвода (рис. 1) по указателю (9) состояния натяжки пружины, определяется готовностью выключателя к работе.
2.3.3. Включение выключателя.  Включение выключателя возможно как ручное, так и электрическое. При ручном оперативном включении, необходимо нажать кнопку включения (5), при оперативном электрическом включении, необходимо подать электрический импульс на электромагнит включения (18), в обоих случаях вал выключателя (20) проворачивается за счет энергии взведенной пружины. Тяговый изолятор (22) ведомый за счет кулачка (21) и перемещающихся рычагов двигает вверх в вакуумной камере подвижный контакт. Движение контакта продолжается до момента соприкосновения с неподвижным контактом. Далее с помощью специальных пружин контакты (24) прижимаются друг к другу с необходимой силой. В ходе процесса замыкания осуществляется одновременно сжатие пружин возврата (29).
2.3.4. Отключение выключателя. Отключение выключателя возможно как ручное, так и электрическое. При ручном оперативном электрическом отключении необходимо нажать кнопку (6), при оперативном электрическом отключении необходимо подать электрический импульс на электромагнит отключения (19), в обоих случаях вал (20) продолжает поворот за счет энергии взведенной ранее пружины, которая все время остается достаточно натянутой. Пружина возарата (29) посредством кулачка (21) и пары перемещающихся рычагов двигает с определенной скоростью подвижный контакт вниз, при этом происходит размыкание контактов.
2.3.5. Блокировка выключателя.
При сохранении команды «Включить» и одновременной команде «Отключить» выключатель отключается и повторно не включается. При не полностью взведенной пружине выключатель не должен включиться.
3. Техническое обслуживание.
3.1. В процессе эксплуатации выключателя необходимо проводить регулярный осмотр и техническое обслуживание.
3.2.Порядок и периодичность технического обслуживания устанавливается в соответствии с технической и эксплуатационной документацией на электроустановки, в которых применяются выключатели.
3.3. Объемы работ и сроки их проведения указаны в таблице 1.
Таблица 1.
Меры, принимаемые при техническом обслуживании    Периодичность проверки
Осмотр:    После  5000 операций В и О или в соответствии с п. 3.2.
- произвести внешний осмотр выключателя,   
- убедится в отсутствии трещин на изоляционных деталях и в отсутствии механических повреждений,   
- очистить от пыли и грязи изоляционные детали мягкой ветошью, смоченной в бензине или уайт-спирите,   
- произвести внешний осмотр контактных соединений выключателей, установленных на выкатные элементы ячеек КРУ, при  необходимости, подтянуть крепеж токоведущих частей и контактных соединений,   
- возобновить смазку ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433-80 на доступных трущихся поверхностях,   
- измерить электрическое сопротивление главных цепей,   
- измерить сопротивление изоляции главных цепей.   
После проведения указанных работ выключатель может эксплуатироваться до следующего осмотра.   

3.4. Устранение неисправностей и ремонт выключателя в течении гарантийного срока должно выполнятся персоналом ООО «АВМ ампер». По истечению гарантийного срока выполняется персоналом ООО «АВМ ампер» или персоналом заказчика, обладающим достаточной квалификацией и прошедшим обучение у завода-изготовителя.
    3.4. Если устранение неисправностей и ремонт выключателя выполняется персоналом заказчика, и при этом гарантийный срок эксплуатации не истек, ответственность за выполнение работ возлагается на заказчика.


4. Меры безопасности

4.1. При эксплуатации выключателей необходимо руководствоваться следующими документами:
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ),
- Правила технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ)