» Статьи об энергетике » Инструкции по эксплуатации (разное). » Инструкция по эксплуатации устройства поиска повреждений УПП-10м

Инструкция по эксплуатации устройства поиска повреждений УПП-10м








                                                               СОДЕРЖАНИЕ

                  1.Общие положения
                  2.Конструкция
                  3.Назначение и принцип действия
                  4.Порядок пользования указателем напряжения
                  5.Меры безопасности при работе с УПП-10м
                  6.Эксплуатационные испытания УПП-10
                  7.Правила хранения
                  8.Общий вид УПП-10м
                  9.Приложение 1
                10.Приложение 2
                11.Приложение 3



                                                          1  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1Инструкция составлена на основании:
1.1.1.Правил безопасной эксплуатации электроустановок;
1.1.2.Правил технической эксплуатации станций и сетей (ГКД 34.20.507-2003);
1.1.3.Правил эксплуатации электрозащитных средств (ДНАОП 1.1.10-1.07-01);
1.1.4.Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;
1.1.5.Паспорта завода изготовителя (АООТ «Электроприбор», г. Ереван).
1.2.Знание настоящей инструкции обязательно для оперативного и оперативно производственного персонала, руководителей и специалистов предприятия.

                                                              2.  КОНСТРУКЦИЯ

2.1.УПП-10м состоит из двух полых изоляционных штанг выполненных из полиэтилена. Элементы электрической схемы, диоды и резисторы, размещены внутри штанг и соединяются между собой гибким проводом в высоковольтной изоляции. Для осуществления контакта с токоведущими частями на концах штанг предусмотрены контактные выводы (приложение 1, рис.1).
2.2.Индикатором является стрелочный прибор, микроамперметр 0-100 мкА. Он укреплен на одной из штанг вблизи ограничительного кольца, на рабочей части.   
2.3.Минимальные размеры изолирующей части каждой штанги составляют не менее 320 мм.,  длина рукоятки не менее 370 мм., длина соединительного проводника 1500 мм., рабочих частей не более 580 мм.
2.4.Рабочая часть УПП-10м (участок от контактного вывода до ввода высоковольтного провода ) отделена разделительным кольцом от изоляционной части ( участок от высоковольтного провода до упорного кольца рукоятки).

 
                                             3.  НАЗНАЧЕНИЕ  И   ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ


3.1.Указатель повреждения УПП-10м предназначен для  применения в воздушных, кабельных и кабельно-воздушных электрических сетях напряжением 6/10 кВ оперативным персоналом предприятия (бригады ОВБ, мастера участков). Его применение позволяет ускорить процесс выявления аварийных линий или их участков при наличии коротких замыканий на землю.
                                                                          1.
3.2.Применение устройства, позволяет исключить пробные включения при возможном коротком замыкании, опасного для оборудования и персонала.
3.3.По принципу действия УПП-10м является однополупериодным выпрямителем переменного тока частотой 50 Гц.
3.4.Измеряя УПП-10м значение тока между цепью рабочего напряжения и фазами проверяемой линии, можно судить о наличии или отсутствии повреждения на ней.


                     4.  ПОРЯДОК   ПОЛЬЗОВАНИЯ  УКАЗАТЕЛЕМ  НАПРЯЖЕНИЯ

4.1.Подготовка к работе
4.1.1.Устройство извлечь из чехла, проверить комплектность. Выполнить осмотр на предмет целостности штанг и соединительного провода. Проверить дату испытания.
4.1.2.Снять планку с миллиамперметра, убедиться в его целостности.
4.1.3.Установить миллиамперметр на  кронштейн вмонтированный на рабочей части устройства.
4.1.4.Установить планку, произвести монтаж миллиамперметра согласно маркировке и закрепить гайками (приложение 2, рис.1).
4.1.5.Перед работой в электроустановке проверить исправность УПП-10м. Для этого штангой с миллиамперметром коснуться заземленной части электроустановки, а другой штангой токоведущих частей находящихся под напряжением. Отклонение стрелки прибора свидетельствует об исправности УПП-10м. Рекомендуется запомнить показание прибора для более достоверной оценки результатов измерения при поиске повреждений. Внимание! Согласно паспортных данных длительность протекания тока через УПП-10м не должна превышать 10 секунд во избежание перегрева резисторов и высоковольтных диодов. Но из опыта эксплуатации аналогичных  устройств известно, что длительность протекания тока не должна превышать 3-4 секунды.
4.2.Поиск повреждений в сети.
4.2.1.На отделенную видимым разрывом линию, имеющую повреждение, с помощью штанг УПП-10м поочередно подается напряжение на каждую ее фазу от любой фазы шин, находящихся под напряжением. Причем штангой с миллиамперметром касаются фазы токоведущих частей подлежащих проверке, а другой штангой токоведущих частей находящихся под напряжением. Внимание! Запрещается вносить штангу между токоведущими частями находящимися под напряжением.
4.2.2.В зависимости от характера повреждений, при наличии включенных силовых трансформаторов возможны различные показания прибора  (приложение 3). При этом обязательным условием определения поврежденной линии является наличие КЗ одной или нескольких фаз на землю для создания электрической цепи тока, измеряемое индикатором.
4.2.3.Величина тока определяется токоограничивающими резисторами устройства и составляет: 25-40 мкА для сети 6 кВ и 50-75 мкА для сети 10 кВ.
4.2.4.На неповрежденной кабельной линии прибор показывает бросок тока в момент подачи напряжения на проверяемую линию за счет тока заряда линии с последующим уменьшением показаний до 3-10 мкА (токи утечки изоляции). Дополнительным подтверждением отсутствия замыкания на землю служит наличие остаточного заряда, который регистрируется указателем напряжения, непосредственно после использования УПП-10м на
 испытываемо кабеле,  либо наложением стационарного или переносного заземления.
 4.2.5.Если на проверяемом участке линии отключены силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, то КЗ на землю одной из фаз будет отмечен показаниями прибора согласно п.4.2.3. ( Приложение 4, рис.1 ). При включенных трансформаторах показания индикатора на всех фазах окажутся близкими по значению, т.к. все три фазы имеют электрическую цепь через обмотки трансформаторов ( приложение 4, рис. 2 ). Поэтому, для предотвращения ошибочных заключений о состоянии фазной изоляции, трансформаторы должны быть отключены.
4.2.6.Работы по определению поврежденного участка сети проводить только под
                                                                          2.
 руководством дежурного диспетчера! При повреждении в разветвленной сети следует первоначально разделить ее на два участка. Деление сети, желательно производить в ТП, имеющей наибольшее количество присоединений либо в ТП, где имеется резервное питание. Выявленный поврежденный участок линии, имеющий ответвления, в свою очередь делится на два других  и продолжается поиск.
4.2.7.Обнаружение повреждений в кабельных сетях рекомендуется производить на линии, содержащей несколько участков без отключения их в ТП, но с отключением силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения.
4.2.8.Повреждения на концевых (тупиковых) линиях следует выявлять после отключения их с двух сторон.
4.2.9.При получении неудовлетворительных результатов измерения фазной изоляции шин на ТП, при отключенных трансформаторах и присоединениях данной ТП, обратить внимание на состояние изоляторов (трещины, следы коронации и т.п.),  разрядников (состояние корпуса, наличие пробоя ), состояние крыши и стен ТП ( попадание влаги на изоляторы ),
4.2.10.Для проверки целостности электрической цепи одиночной линии разрешается на одном конце линии наложить заземление, а с другой подать напряжение через УПП-10м. Если электрическая цепь не нарушена, то показания на всех трех фазах проверяемой линии будут максимальными. Они будут соответствовать проверке УПП-10м на исправность.
4.2.11.Общая длина линии испытываемого участка сети не должна превышать 8-10 км.
4.2.12.При проверке УПП-10м воздушных или смешанных линий в сырую погоду токи утечки могут достигать значительной величины, что может привести к ложному заключению о состоянии изоляции линии. В таких случаях необходимо осмотреть ВЛ, отсоединить КЛ от ВЛ и проверить их при помощи УПП-10м раздельно.


5   МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  РАБОТЕ  С  УПП-10м

          
5.1.Работы с помощью УПП-10м должны производиться по распоряжению  с записью в оперативный журнал и журнал регистрации работ по нарядам и распоряжениям.
5.2.Если с помощью УПП-10м производится испытание линии или участка сети, один из концов которой заходит в электроустановку, обслуживаемую посторонним персоналом, то этот персонал должен быть предупрежден о подаче напряжения. О чем делается запись в оперативный журнал: Предупрежден персонал (наименование организации) об испытании КЛ (ВЛ,КВЛ) –6(10) кВ (диспетчерское наименование присоединения). Присутствие этого персонала в электроустановке не обязательно.
5.3.Испытание оборудования с помощью УПП-10м производится двумя работниками из  оперативного или оперативно производственного персонала, прошедшего обучение и имеющего отметку в удостоверении на право производства данного вида работ. Непосредственное испытание проводит работник с группой по электробезопасности  4, а работник с группой 3 ведет контроль за соблюдением допустимых расстояний.  
5.4.Работа должна производиться в диэлектрических перчатках, на изолирующей подставке  ( коврике ) и в защитных очках.
5.5.Перд использованием УПП-10м проверить дату испытаний
 (испытывается раз в 12 мес.). Наружным осмотром убедиться в отсутствии трещин на штангах, изоляции провода, отсутствии грязи, влаги и пыли. При необходимости произвести чистку поверхностей штанг и провода.
5.6.Лишняя часть провода наматывается на рабочую часть штанг (выше разделительного кольца). При этом провод должен находиться не менее 0,6 м. от оператора.
5.7.Наклоняться к прибору ближе 1 м. запрещается.
5.8.При работе оператор не должен касаться металлических конструкций.
5.9.Запрещается вносить штангу между токоведущими частями, находящимися под напряжением.
5.10.Штангой с прибором касаются проверяемой линии, затем второй штангой прикасаются
                                                                          3.
                                                                                                                                                                к шине с напряжением.
5.11.Измерение проводят не более 10 секунд (см. п.п. 4.1.5.).
5.12.После измерения сначала отсоединяют штангу без прибора, от источника напряжения, затем штангу с прибором от испытываемой фазы.
5.13.Проверяемую линию во всех случаях считать под напряжением.

    
6.  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ИСПЫТАНИЯ  УПП-10м


 6.1.Испытательное напряжение                                                                         кВ/мин.
      -рабочая  часть                                                                                                 12/1
      -изолирующая часть                                                                                        40/5
      -соединительный провод                                                                                20/1
6.2.Конструкция рабочей части УПП-10м не подлежит испытанию повышенным напряжением. Поверка микроамперметра не производится. Правильность показаний определяется при приложенном напряжении к контактным выводам. Испытательная установка должна обеспечить ток до 150 мкА при напряжении 10 кВ.
6.3.Механические испытания УПП-10м не проводятся.
6.4.Периодичность эксплуатационных испытаний –1 раз в 12 месяцев.


                                                        7.  ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ


7.1.Устройство УПП-10м должно храниться в помещении хранения защитных средств.          
7.2.Температура окружающего воздуха от –30С до +40С.
7.3.В помещении для хранения должна отсутствовать пыль, пары кислот, газы кислот.