» Статьи об энергетике » Инструкции по эксплуатации (разное). » Инструкция по эксплуатации термосифонных фильтров

Инструкция по эксплуатации термосифонных фильтров








1.    Знание настоящей инструкции обязательно для начальников и мастеров энергоучастков, оперативного и ремонтного персонала подстанций, руководителей и специалистов службы подстанций.
2.    Термосифонные фильтры предназначаются для увеличения сроков службы трансформаторного масла и устанавливаются на трансформаторах с естественным и дутьевым охлаждением.
3.    Термосифонные фильтры присоединяются к баку трансформатора согласно прилагаемому эскизу.
4.    Термосифонный фильтр представляет собой заполненный сорбентом (поглощающим веществом) цилиндр.
5.    Вследствие разности температуры верхних и нижних слоев масла в баке работающего трансформатора происходит конвекционная циркуляция масла через фильтр по направлению сверху вниз.
6.    Омываемый маслом сорбент отбирает из масла влагу, шлам, кислоты и перекисные соединения. Ускоряющие процесс старения масла и пвердой изоляции обмоток трансформатора.
Термосифонные фильтры могут заполняться сорбентом следующих видов:
а) силикагелем марки «С» (крупный силикагель крупнопористый), дроблений или гранулированный;
б) активной окисью алюминия сорта А-1.
Величина зерен должна быть в пределах 2,7-7мм.
Возможно даже ископаемых сорбентов: отбеливающих земель, опок, бокситов и др., но только под наблюдением лаборатории специализированных организаций.
Расчетное количество сорбента и объем термосифонного фильтра определяются исходя из нормы 0,75-1,25% от веса масла в баке, радиаторах и расширителе трансформатора, при насыпном весе сорбента – 0,5кг/дм.
Сорбенты, получаемые в исправной герметической таре ( в железных заполненных барабанах), могут применяться без сушки.
В этом случае вскрытие тары должно производиться непосредственно перед засыпкой сорбента в фильтр.
7. Сорбенты, доставленные в негерметической упаковке (в ящиках, бумажных мешках и прочее), перед засыпкой в фильтр необходимо просушить.
Сушку производить прокаливанием при 1400С  в течение 8-ми часов или при 3000С в течение 2-х часов. Хранение просушенных сорбентов во избежание повторного увлажнения, производить в герметической таре в сухом месте.
7.    Включение термосифонных фильтров:
а) разобрать фильтр, очистить внутренние поверхности фильтра и соединительных патрубков от загрязнений и промыть их чистым сухим трансформаторным маслом;
б) отсеять сухой сорбент от пыли и засыпать его в фильтр;
в) термосифонные фильтры емкостью до 50кг силикагеля установить на патрубках трансформаторов при закрытых промежуточных кранах.
Открыть воздушный кран на колпаке фильтра и при незначительно открытом кране нижнего патрубка, заполнить фильтр маслом из бака трансформатора. При появлении масла в спускном воздушном кране закрыть промежуточный кран нижнего патрубка и дать отстояться фильтру в течение часа. После этого спустить часть масла из отстойника фильтра через спускную пробку.
Открыть верхний и нижний промежуточный краны и заполнить фильтр и патрубок маслом полностью и закрыть воздушный кран. Долить масло в расширитель до установленной отметки.
Засыпанный в термосифонные фильтры, емкостью более 50кг, силикагель промыть чистым и сухим трансформаторным маслом с очисткой масла при помощи фильтрпресса.
Перезарядку фильтра производить при достижении кислотного числа 0,1-0,15 мг КОН.
Отбор проб масла из бака трансформатора производить в соответствии с ПТЭ.
Наличие циркуляции масла через термосифонный фильтр подтверждается несколько большим нагревом верхней части фильтра по сравнению с нижней его частью.




термосифонный фильтр, инструкция