» Статьи об энергетике » Инструкции по эксплуатации (разное). » Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных герметизированных необслуживаемых аккумуляторов технологии dryfit Sonnenschein

Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных герметизированных необслуживаемых аккумуляторов технологии dryfit Sonnenschein








1. Назначение.

1.1. Стационарные свинцово-кислотные герметизированные не обслуживаемые аккумуляторы, регулируемые клапаном избыточного давления, предназначены для комплектования батарей, используемых в качестве установок резервного питания в системах электроснабжения потребителей высокого уровня ответственности. Аккумуляторы могут эксплуатироваться в режиме постоянной подзарядки, обеспечивая питание нагрузки постоянным током в аварийных ситуациях, и в циклическом режиме, который представляет собой последовательное чередование разрядов и зарядов.

2. Технические данные.
Аккумуляторная батарея А 704/280 состоит из 28 элементов, каждый из которых имеет следующие габаритные размеры (250х232х327) и вес 39 кг.
Емкость аккумуляторной батареи составляет 280 А*ч.
Напряжение аккумуляторной батареи – 110 В.
Аккумуляторы должны иметь не менее 95% номинальной емкости на первом цикле, и 100% номинальной емкости  - не позднее 5 цикла.
Монтаж элементов в помещении аккумуляторной батареи выполняется на стеллажах. 
3. Эксплуатация.
Стационарные свинцово-кислотные герметизированные не обслуживаемые аккумуляторы с электролитом в связанном состоянии и регулируемые клапаном избыточного давления не требуют долива воды в течении всего срока службы.
Вскрытие аккумуляторов и долив в них воды запрещен!
Используемый для герметизации аккумуляторов клапан избыточного давления не может быть вскрыт без разрушения.
При эксплуатации стационарных аккумуляторных батарей следует соблюдать требования действующих норм и правил. Напряжение заряда/разряда следует измерять на концевых выводах батареи.
2.1. Разряд
Зависящее от величины разрядного тока и времени разряда конечное напряжение не должно быть ниже рекомендуемой величины
значения емкости (Сн) при различных временах разряда и до различных значений конечного напряжения. Все данные приведены к номинальной температуре 200С.
10 мин. – С = 84,5 А*ч, U(4В Блок)=3,2В,
30 мин. – С = 139,0 А*ч, U(4В Блок)=3,2В,
1 час – С = 170,0 А*ч, U(4В Блок)=3,3В,
3 часа – С = 234,0 А*ч, U(4В Блок)=3,4В,
5 часов – С = 261,5 А*ч, U(4В Блок)=3,4В,
10 часов – С = 280,0 А*ч, U(4В Блок)=3,6 В.
Напряжение окончания разряда, измеренное на выводах аккумуляторной батареи, должно соответствовать количеству элементов в батарее умноженному на рекомендуемое производителем конечное напряжение разряда отдельного элемента. Без согласования с производителем запрещается снимать с аккумуляторов больше номинальной емкости. После полного или частичного разряда следует сразу приступить к заряду батареи.

2.2. Заряд (параллельно-резервный режим)
    В параллельно резервном режиме работы потребители, источник постоянного тока и аккумуляторная батарея подключены всегда параллельно друг другу. При этом напряжение на выпрямителе является и напряжением заряда батареи и напряжением потребляющего оборудования. В этом режиме источник постоянного тока всегда в состоянии обеспечить максимальный ток потребителя и заряда батареи. Батарея разряжается тогда, когда не работает источник постоянного тока. Напряжение заряда в параллельно-резервном режиме работы следует установить 2,25В/эл. при температуре окружающей среды 200С. Выставленное зарядное напряжение измеряется на концевых выводах батареи. Оно должно соответствовать произведению количества последовательно соединенных элементов в батарее на напряжение заряда отдельного элемента.

4. Техническое обслуживание.
Содержите аккумуляторы чистыми и сухими для исключения поверхностных токов утечки. Пластиковые детали аккумуляторов должны протираться тканью, смоченной исключительно в чистой воде без каких либо чистящих средств и растворителей.
Каждые 6 месяцев необходимо измерять и записывать в аккумуляторный журнал:
- напряжение на батареи в целом,
- напряжение подзарядки отдельных элементов/блоков,
- температуру поверхности отдельных элементов/блоков,
- температуру в аккумуляторном помещении,
Ежегодно следует измерять и записывать в аккумуляторный журнал:
- напряжение на батареи в целом,
- напряжение подзарядки всех элементов/блоков,
- температуру поверхности всех элементов/блоков,
- температуру в аккумуляторном помещении,
- сопротивление изоляции
Ежегодно следует измерять и при необходимости корректировать:
- напряжение заряда батареи с учетом количества элементов,
Ежегодно следует проводить:
- визуальный осмотр резьбовых соединений,
- проверку момента затяжки резьбовых соединений,
- проверку расположения аккумуляторов,
- проверка вентиляции.




5. Неисправности.

При обнаружении неисправности батарей или зарядного устройства необходимо связаться с сервисной службой регионального представительства EXIDE Technologies. Все измерения связанные с эксплуатацией аккумуляторной батареи должны быть отражены в аккумуляторном журнале. Форма аккумуляторного журнала прилагается.

6. Меры безопасности.

1. Работники обслуживающие электрооборудование аккумуляторных помещений должны иметь группу III.
2. Электролит едок. При нормальной эксплуатации контакт с электролитом невозможен. При разрушении корпуса желеобразный электролит может быть также опасен как и жидкий.
3. Металлические части аккумуляторов всегда находятся под напряжением. Не кладите посторонние металлические предметы на аккумуляторы.
4. Запрещается курить в аккумуляторном помещении, входить в него с огнем, пользоваться электронагревательными приборами.
5. На дверях аккумуляторного помещения должны быть надписи «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «Запрещается курить».




АБ, инструкция, аккумуляторы