Инструкция по эксплуатации шкафа оперативного тока ШОТ (У3-110-60) УХЛ 4.2.








1.    Общие положения

    1.1. Шкаф оперативного тока (ШОТ) является устройством модульного типа предназначенным для питания потребителей постоянного тока при работе в буфере с кислотными аккумуляторными батареями (АБ) на номинальное напряжение 110В (55 элементов)

2.    Технические данные

2.1.Общая характеристика ШОТ
ШОТ выполнен в модульном исполнении с параллельным включение 6 выпрямительных блоков УЗ 110/10. В нормальном режиме при наличии напряжения питающей сети ШОТ обеспечивает питание нагрузки и содержание АБ с заданным напряжением. При пропадании сети нагрузка питается от АБ. После восстановления напряжения питающей сети ШОТ обеспечивает заряд АБ постоянным током (режим ограничения тока). Ток заряда определяется разницей между суммарным номинальным током параллельно включенных выпрямительных блоков и током нагрузки. В процессе заряда напряжение повышается до величины выставленного на выпрямителях уровня стабилизации напряжения, после чего дальнейший заряд осуществляется при стабильном напряжении.
При скачкообразном изменении тока нагрузки от 10% до 90% и от 90% до 10% номинального выходного тока провал напряжения на выходе не более 3% на время не более 1мс.
Режим работы ШОТ – продолжительный, охлаждение – принудительное воздушное.
Температура окружающей среды от -20 до +40 0С.
2.2.    Общие параметры  и размеры
Основные параметры и размеры ШОТ приведены в табл. 2.1.

3.    Состав ШОТ
В состав ШОТ входят:
- выпрямительные блоки УЗ 110/100            - 6 шт.,
- шкаф в котором размещены все устройства        - 1 шт.,
- документация                        - 1 компл.


4.    Устройство и работа УЗ
Питающее напряжение от основного источника питания через клеммник Х1 и через автоматический выключатель S1 подается на три выпрямительных блока ВБ1, ВБ2, ВБ3, включенные параллельно по постоянному току через разделительные диоды VD1, VD2, VD3. Питающее напряжение от резервного источника питания через клеммник Х2 и через автоматический выключатель S2 подается на три выпрямительных блока ВБ4, ВБ5, ВБ6, включенные параллельно по постоянному току через разделительные диоды VD4, VD5, VD6.  Таким образом, реализуется система, состоящая из двух выпрямителей:
- выпрямитель 1 (блоки ВБ1, ВБ2, ВБ3, разделительные диоды VD1, VD2, VD3),
- выпрямитель 2 (блоки ВБ4, ВБ5, ВБ6, разделительные диоды VD4, VD5, VD6).
Выпрямитель 1 подключен к 1 секции сборных шин. Выпрямитель 2 подключен ко 2 секции сборных шин.
Первая секция сборных шин может соединяться со второй секцией сборных шин через секционный разъединитель S11. В цепь каждого выпрямителя включены шунты RS2 и RS3 для измерения тока нагрузки выпрямителей. Измерительные приборы РА2, РА3 предназначены для контроля тока выпрямителя 1 и выпрямителя 2 (измерительные токовые входы подключены к шунтам RS2 и RS3), а измерительные приборы PV1, PV2 для контроля напряжения на сборных шинах первой и второй секции. Измерительный прибор PA1 предназначен для контроля тока аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея может подключаться к первой секции сборных шин через автоматический выключатель  S9 и второй секции сборных шин через автоматический выключатель S10. К сборным шинам через автоматические выключатели S3… S8 и S12… S17 подключаются 12 нагрузок.
Каждый выпрямительный блок ВБ1… ВБ6 имеет цифровой светодиодный дисплей для контроля выпрямленного тока и напряжения. Реле контроля изоляции РКИ предназначено для контроля изоляции шин постоянного тока относительно земли.
В ШОТ предусмотрена дистанционная сигнализация (контакты реле К1) при:
- неисправности выпрямительных блоков,
- отключении любого автоматического выключателя постоянного тока,
- снижении сопротивления изоляции,
- снижении напряжения переменного тока (контакты реле РКФ1, РКФ2).

5. Устройство и работа составных частей
5.1. Выпрямительные блоки ВБ1…ВБ6.
- общая характеристика УЗ 110/10
Устройство зарядное УЗ 110/10 (в дальнейшем «Блок») является устройством модульного типа и предназначено для питания потребителей постоянным током при работе в буфере с кислотными аккумуляторными батареями (АБ) на номинальное напряжение 110В (55 элементов).
Возможно подключение нескольких (до 10 шт.) блоков через разделительные диоды. Вход защищен внутренним плавким предохранителем. Блок может быть включен или выключен выключателем на передней панели.
Общая характеристика УЗ 110/10:

- электрические характеристики
Устройство зарядное УЗ 110/10 выполнено в виде выемного блока и состоит из следующих главных функциональных узлов:
- сетевой предохранитель, сетевой фильтр для снижения уровня радиопомех. Генерируемых блоком в сеть питания. А также для демпфирования напряжений помех и переходных составляющих напряжения со стороны сети.
- выпрямитель сетевого напряжения с устройством плавного пуска для ограничения тока включения,
- корректор коэффициента мощности, обеспечивающий устранения воздействия на сеть (синусоидальный ток),
- L-C фильтр,
- транзисторный мост для преобразования постоянного напряжения (около 380В) в ступенчатое переменное напряжение частотой 40 кГц,
- трансформатор мощности для гальванической развязки с сетью и согласования напряжения на вторичной стороне,
- выпрямитель с быстродействующими силовыми диодами,
- фильтр LC для сглаживания пульсирующего постоянного напряжения на выходе выпрямителя,
- выходной фильтр для снижения напряжений помех выходного постоянного напряжения,
- блок вспомогательного внутреннего питания узлов управления на первичной и вторичной стороне с разделением потенциалов,
- блок регулирования с разделением потенциалов через оптроны,
- панель управления для установки параметров и контроля.


5.    Указания по эксплуатации

5.2.    Батареи эксплуатируются в режиме постоянного подзаряда. Напряжение постоянного тока поддерживается из расчета 2,15-2,23 В на аккумулятор.
5.3.    При эксплуатации должны проводиться профилактические работы согласно табл. 1.
Таблица 1

5.4.    Уравнительный заряд следует проводить в следующих случаях:
- при эксплуатации аккумуляторов в режиме постоянного подзаряда  - после каждой доливки дистиллированной воды, которая производится при уровне электролита 15 мм над щитком;
- при систематическом разряде батареи более чем на 25% - ежемесячно;
- при напряжении меньше 2,1 В на отдельных аккумуляторах и плотности электролита меньше 1,24 г/см3.
3.3.1.    Уравнительный заряд проводится при любом напряжении в пределах от 2,25 до 2,40 В на аккумулятор до выравнивания плотности электролита меньше 1,24 г/см3.
3.3.2.    Уравнительный заряд проводится при любом напряжении в пределах от 2,25 до 2,40 В на аккумулятор до выравнивания плотности электролита в контрольных аккумуляторах. Ориентировочная продолжительность уравнительных зарядов:
    - при напряжении 2,25 В на аккумулятор – 8 суток;
    - при напряжении 2,40 В на аккумулятор – 5 суток.
3.4.    Разряд батареи должен быть закончен, когда напряжение отдельных аккумуляторов упадет до 1,8 В.
3.5.    Аккумуляторные сосуды, должны содержаться сухими и чистыми. Контакты должны быть чистыми, слегка смазанными техническим вазелином, и подтянуты.
3.6.    На время проведения контрольного разряда подзарядное устройство должно быть отключено. Аккумуляторная батарея разряжается без отключения от шин постоянного тока шкафа. После контрольного разряда батарея должна быть подвергнута заряду.

6.    Характерные неисправности, их причины и способы устранения

6.2.    Если при измерении напряжения отдельные аккумуляторы имеют напряжение меньше 2,1 В и плотность электролита меньше 1,25 г/см3, то необходимо провести уравнительный заряд батареи. Если после уравнительного заряда повториться обнаруженный дефект, то неисправный аккумулятор следует заменить и провести на нем 2-3 тренировочных цикла. Тренировочный цикл состоит из полного заряда и разряда током 10-часовго режима.
6.3.    Характерные неисправности аккумуляторов приведены в таблице 2
Таблица 2

7.    Общие указания

7.2.    К работам с батареей допускаются специально обученные лица.
7.3.    Порядок работ, установленный настоящей инструкцией, изменять запрещается.
7.4.    Все работы, выполняемые с батареей, должны фиксироваться в Журнале аккумуляторной батареи за подписью ответственного лица за проведение этих работ.

6.   Меры безопасности

6.1.    Обслуживание батарей должно быть возложено на электромонтера не ниже Ш группы, специально обученного правилам эксплуатации батарей.
6.2.    Требования к аккумуляторному помещению должны соответствовать п. ПУЭ.
6.3.    При работе с электролитом необходимо надевать защитные очки, резиновые перчатки, резиновый фартук, резиновые сапоги.
6.4.    При случайном попадании брызг серной кислоты на лицо или руки, осторожно снять кислоту ватой и быстро промыть оставшиеся следы пятипроцентным раствором соды в воде. На бутыли (3-5л) должна быть надпись «Раствор двууглекислой соды».
6.5.    При составлении растворов серной кислоты запрещается вливание воды  в серную кислоту  - серная кислота должна вливаться в воду тонкой струей из фарфоровой кружки емкостью 1-2 л при постоянном перемешивании раствора.
6.6.    Пролитую на пол кислоту следует немедленно засыпать песком или опилками, тщательно перемешать и произвести уборку.





шкаф, инструкция, оперативный ток, Эксплуатации