Инструкция по эксплуатации щита постоянного тока









Содержание
1. Общие положения …………………………………………………………..…………….3
2. Указания по эксплуатации ………………………………………………………...….…...3
3. Меры безопасности ………………………………………………………………………..4



1. Общие положения

1.1.    Щит постоянного тока (ЩПТ) предназначен для питания оперативных цепей, цепей сигнализации и аварийного освещения.
1.2.    Знание инструкции обязательно для оперативного и ремонтного персонала подстанции, для руководителей и специалистов службы ПС

2. Указания по эксплуатации

2.1.    Основным источником питания щита постоянного тока является аккумуляторная     батарея. Выпрямительные устройства № 1 и № 2 используются в качестве зарядно     –буферных.
    Каждое ВУ подключено к своей секции.
    Питание I  секции производится от батареи и ВУ №1, питание II – от ВУ №2.
    Секционирование осуществляется рубильниками 1P и Р.
2.2.    Щит постоянного тока снабжен устройством контроля изоляции, выполненном на     потенциометре II , вольтметре и переключателе ПИ, позволяющем определить     величину изоляции каждого из полюсов по отношению к земле. Кроме того на     щите расположены:
    Устройство мигающего света / выполненного на реле 1РП, 3РП – для 1 секции и     2РП, 4РП для 2 секции / и устройство контроля напряжения " выполняемого для 1     секции на реле 1РН и 3РН и для 2 секции – на реле 2РН, 4РН”.
При неисправностях на щите подается сигнал в схему центральной сигнализации.     На неисправной панели загорается красная лампа.
    Со щита постоянного тока осуществляется питание следующих оперативных и     сигнальных цепей:
1.    Соленоидов выключателей 220кВ через пакетный переключатель 17ПВ/18ПВ и предохранители 17Пр/18Пр/. Питание подается от 120 элементов аккумуляторной батареи.
2.    Соленоидов выключателей 110 кВ через 19ПВ/20ПВ / и предохранители 19Пр/20Пр и от 120 элементов.
3.    Шинок питания соленоидов 10кВ через 23ПВ (24ПВ) и предохранители 23Пр (24Пр) – от 108 элементов.
4.    Шинок аварийного освещения ОПУ через 23ПВ и предохранители 29 Пр – от 108 элементов.
5.    Шинок управления 1ШУ через 1ПУ (2ПУ) и предохранители 1Пр (1Пр) -  от 108 элементов.
6.    Шинок сигнализации 1ЩУ через 5ПУ(6ПУ) и предохранители 5Пр (6Пр) – от 108 элементов.
7.    Блокировка разъединителей ОРУ – 110 кВ через 9ПУ (10ПУ) и предохранители 9Пр (10Пр) – от 108 элементов.
8.    Шинок управления и мигающего света КРУ – 10 кВ через 7ПУ (8ПУ)и предохранители 7Пр (8Пр) от 108 элементов.
9.    Блокировок разъединителей ОРУ – 220 кВ через 11ПУ (12ПУ) и предохранители 11Пр (12Пр) – от 108 элементов.
Возможен вариант питания цепей управления и сигнализации от 108 элементов для чего служит переключатель П – 6.
Все переключатели имеют соответствующие надписи.
ПРИМЕЧАНИЕ: В скобках указаны обозначения переключателей и предохранителей при питании оперативных цепей со второй секции щита постоянного тока.



3. Меры безопасности

3.1.    Работы по ремонту и ревизии ЩПТ выполнять согласно требованиям ПБЭЭ и     настоящей инструкции.
3.2.    Работы по ремонту и ревизии ЩПТ выполнять по разрешенной заявке с     оформлением наряда.




Постоянный ток, инструкция