Инструкция о мерах пожарной безопасности для складов баллонов с газами








И Н С Т Р У К Ц И Я
о мерах пожарной безопасности для складов
баллонов с газами
1. Общие положения
1.1. Данная Инструкция разработана в дополнение Общеобъектовой инструкции и устанавливает единые требования по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и сооружениях объектов Пролетарского РЭС ДФ ГП «Региональные электрические сети» по хранению баллонов с газами и обязательна для соблюдения всеми работающими в зданиях и помещениях указанных объектов.
1.2. Нарушение (невыполнение или ненадлежащее выполнение) требований данной Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2. Основные требования пожарной безопасности
2.1. Баллоны с газами могут храниться в специальных складах или на площадках, защищенных от действия осадков и солнечных лучей (за исключением отравляющих газов).
2.2. Склады для хранения баллонов с горючими газами должны быть одноэтажными с покрытием, которое легко сбрасывается, и не иметь чердачных помещений.
Покрытие пола и рамп складов должно быть изготовлено из материалов, которые не образуют искр от удара.
Для защиты от прямого действия солнечных лучей на баллоны стекла оконных проемов склада необходимо окрасить белой краской или оборудовать солнцезащитными приспособлениями.
2.3. В случае хранения баллонов на открытых площадках сооружения, которые защищают их от действия осадков и солнечных лучей должны быть из негорючих материалов.
2.4. Баллоны с горючими газами должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от токсичных газов. Внешняя поверхность баллонов должна быть окрашена в установленный для определенного газа цвет.
2.5. Во время хранения и транспортировки баллонов с кислородом нельзя допускать попадания на них жира и касания арматуры с промасленными материалами.
Во время перекантовки баллонов с кислородом вручную запрещается браться за вентили.
2.6. Баллоны, в которых выявлено подтекание газа, должны немедленно убираться из склада в безопасное место.
2.7. Помещения для хранения горючих газов необходимо оборудовать газовыми анализаторами, а при их отсутствии администрация объекта должна установить порядок отбора и контроля проб воздуха.
2.8. Баллоны с горючими газами, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах (клетках) и других устройствах, исключающих их падение.
Баллоны, которые не имеют башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на деревянных рампах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а все вентили должны быть закрыты предохранительными колпаками и повернуты в одну сторону.
В случае укладки баллонов в штабеля между рядами должны быть размещены прокладки, которые предотвращают раскатывание баллонов и касание их между собой.
2.9. Склады для хранения баллонов с горючими газами должны иметь постоянно работающую принудительную вентиляцию, обеспечивающую безопасные концентрации газов.
В этих складах разрешается только водяное, паровое низкого давления или воздушное отопление.
На дверях (воротах) складов баллонов с газами необходимо вывешивать таблички с указанием огнетушащего вещества, которое разрешается применять во время пожара.
Обслуживающий персонал должен знать пожарную опасность газов, хранящихся на складах, порядок эвакуации баллонов и правила тушения горючих газов.
2.10. Не разрешается:
— хранение каких-либо посторонних веществ, материалов, оборудования, предметов в складах баллонов с газами;
— транспортировка и хранение баллонов с газами без предохранительных колпаков и навинченных на штуцеры заглушек;
— хранение баллонов с поврежденным корпусом (вмятинами, трещинами, коррозией и т.п.), а также с просроченным сроком периодического осмотра и испытания;
— хранение баллонов с горючими газами и окислителями в помещениях, которые не являются специальными складами баллонов;
— удары баллонов один о другой во время погрузки, разгрузки и хранения, падения колпаков и баллонов на пол;
— размещение в одном отсеке склада более 500 баллонов с горючими или отравляющими газами, 1 тыс. баллонов с негорючими и не отравляющими газами; хранение в здании склада более 3 тыс. баллонов (в пересчете на 40-литровые);  
— допуск в склад баллонов с горючими газами лиц в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;
— превышение установленных норм заполнения баллонов сжатыми, сжиженными или растворенными газами (норма заполнения и методы ее контроля должны указываться в инструкции).
            2.11. При обнаружении первых признаков  пожара (запах дыма, отблески пламени) каждый работающий обязан:
               - немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 1-0-1; оповестить руководителя подразделения о пожаре;
               - организовать эвакуацию людей и спасание материальных ценностей;
               - принять меры по ту¬шению пожара первичными средствами пожаротушения в начальной стадии пожара. В случае, когда помещение задымлено и очаг пожара не виден необходимо плотно закрыть окна и двери  помещения и покинуть опасную зону;
               - обесточить помещение, в котором произошел пожар или здание в целом;
               - встретить пожарные подразде¬ления и указать место пожара, а также расположение наружных водоисточников и пожарных гидрантов на территории предприятия.