Инструкция маломасляных выключателей ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1








Инструкция по эксплуатации маломасляных выключателей ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1


Содержание

1.Общие указания………………………………………………………………………………3
2.Назначение…………………………………...……………………………………………….3
3.Технические данные………………………………………………………………………….4
4.Устройство и работа выключателя и привода.……………………………………………...5
5.Общие указания по эксплуатации…………….…..………………………………………….5
6. Требования безопасности…………………………………………………………………….6
7.Техническое обслуживание …………………………………………………………………..7



1.    Общие положения

1.1    Настоящая инструкция предназначена для организации эксплуатации маломасляных выключателей типа ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 с приводами ППрК-1400, установленных на ПС-110/6 кВ «Блок-4». Знание инструкции обязательно для оперативного и ремонтного персонала подстанции.
1.2    Инструкция составлена на основании следующих нормативных материалов:
1.2.1.    Правила устройства электроустановок. 6-е изд., М. 1985г.
1.2.2.    Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 14-е изд.
1.2.3.    ДНАОП 1.1.10-1.01.97. Правила безопасной эксплуатации электроустановок. 2-е изд. Киев. 2000г.
1.2.4.    Выключатель маломасляный серии ВМТ. Техническое описание и инструкции по эксплуатации. ИБКЖ.674143.001 ТО.

2.    Назначение

2.1.    Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ.
2.2.    Выключатель изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-70 и предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным, холодным климатом при следующих условиях:
    - окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
    - верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха составляет 40С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 60С;
- относительная влажность воздуха при температуре 20С – 80% (верхнее значение 100% при 25С);
- выключатель нормально работает в условиях гололеда, при толщине корки льда до 20 мм и ветре скоростью 15 м/с, а при отсутствии гололеда – при ветре до 40 м/с.
- тяжение провода в горизонтальном направлении перпендикулярно плоскости выключателя, приложенное к выводам, не более 981 Н (100 кгс).
2.3.    Выключатель соответствует по длине утечки внешней изоляции категории Б ГОСТ 9920-75.
2.4.    Пружинный привод ППрК-1400 выключателя предназначен для дистанционного (оператором или посредством автоматики) и местного (оператором) управления высоковольтными выключателями с собственными отключающими пружинами и работой статического включения от 300-400 до 1400-1500 Дж.
2.5.    Привод обеспечивает включение выключателя, удержание его во включенном положении и освобождение подвижных частей выключателя для его отключения.
2.6.    Привод климатического исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ  15150-69 и предназначен для работы при условиях, указанных в п. 2.2.

3.    Технические данные

3.1.    Технические данные выключателей ВМТ-110Б-1250/25УХЛ1 и привода ППрК-1400 указаны в табл.1.




3.2.    Выключатель выполняет следующие операции и циклы операции:
1.    отключение (О);
2.    включение (В);
3.    включение-отключение (ВО), в том числе – без преднамеренной выдержки времени между операциями В и О;
4.    отключение-включение (ОВ) при любой бестоковой паузе, согласно табл. 1;
5.    отключение-включение-отключение (ОВО) с интервалами времени между операциями согласно пп. 3 и 4 раздела 3.2.;
6.    коммутационные циклы по ГОСТ 687-78:
цикл 1: О-0,3 с – ВО-180с – ВО;
цикл 1а: О-0,3 с – ВО-20 с  - ВО;
цикл 2: О-180с – ВО -180 С – ВО;
7.    при отсутствии избыточного давления газа внутри колонн или снижении его ниже значения, указанного в разделе 3.1, п.14, выключатель выполняет операции отключения во всем диапазоне токов вплоть до номинального тока отключения, не гарантируется нормальная работа выключателя при включении на ток кз, а также в цикле АПВ. При снижении давления ниже допустимого не разрешается отключать ненагруженные воздушные линии и конденсаторные батареи.
3.3.    Допустимое для каждого полюса выключателя без осмотра и ремонта дугогасительных устройств суммарное количество операций отключения составляет:
- при токах в диапазоне свыше 60 до 100% номинального тока отключения – 8 операций;
- при токах в диапазоне от 30 до 60 % номинального тока отключения – 18 операций;
- при рабочих токах – не  более  400 операций.
Допустимое количество операций включения для токов кз составляет 50% от допустимого количества операций отключения.
3.4.    Выключатель имеет следующие показатели надежности и долговечности:
- ресурс по механической стойкости до кап. ремонта – (N) – 5300 циклов В – произвольная пауза – О.
- средний срок службы до среднего ремонта – 10 лет с момента выпуска выключателя.
- срок службы до капитального ремонта – 20 лет с момента выпуска.

4.    Устройство и работа выключателя и привода

4.1.    Выключатели ВМТ относятся к электрическим коммутационным аппаратам высокого напряжения, в которых гасящей средой является трансформаторное масло.
4.2.    В основу конструкции выключателей положено одноразрывное дугогасительное устройство (модуль) на напряжение 110 кВ.   
4.3.    В выключателях ВМТ-110Б три полюса установлены на общей раме и управляются одним пружинным приводом ППрК-1400.
4.4.    Принцип работы выключателей основан на гашении электрической дуги потоком газомасляной смеси, образующейся в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры дуги. Этот поток получает определенное направление в дугогасительной камере, размещенной в зоне горения дуги. 
Включение выключателей осуществляется за счет энергии включающих пружин привода, а отключение – за счет энергии собственных отключающих пружин выключателей, взведение которых происходит в процессе включения.
4.5.    Для надежной работы выключателей  без повторных пробоев в режиме отключения ненагруженных линий и одиночных конденсаторных батарей с глухозаземленной нейтралью, маслонаполненные колонны герметизированы и находятся под постоянным избыточным давлением газа, что обеспечивает также более  высокий уровень электрической плотности внутренней изоляции вне зависимости от внешних условий.
Общий вид выключателя приведен на рис.1.

5. Общие указания по эксплуатации

5.1.    Персонал, обслуживающий выключатели, должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией, должен знать устройство и принцип действия выключателей и правила технической эксплуатации.
5.2.    В процессе эксплуатации контролировать уровень масла и величину избыточного давления в маслонаполненных колоннах. Контролировать по размещенным на колпаках указателям маслам и манометрам.   
    Уровень масла в колоннах должен находиться в пределах стеклянной трубки маслоуказателя.
    Наполнять колонны предпочтительнее сжатым газом. Избыточное давление  в колоннах должно быть в пределах 0,5-1 МПа (5-10 кгс/см2). Допускается увеличение давления до 1,5 МПа (15 кгс/см2) в холодное зимнее время при температуре окружающего воздуха ниже минус 30С, которое не может повлиять на работоспособность выключателя и происходит из-за увеличения давления срабатывания выпускного клапана. При значениях давления, отличных от вышеуказанного, выключатели отключать и подвергать ревизии.
5.3.    При понижении окружающего воздуха включить подогревательные устройства. Порядок включения ступеней подогревательных устройств указан в табл. 2.
    Таблица 2
Количество ступеней    Температура окружающего воздуха, С
Одна ступень    минус 15С
Две ступени    минус 30С – минус 35С
      При первом включении блоков подогрева при вводе выключателя в работу в зимнее время, а также в процессе эксплуатации перед наступлением морозов замерить в холодном состоянии сопротивление изоляции каждого ТЭН, величина которого должна быть не менее 1 МОм. Если сопротивление изоляции окажется меньше, то нагреватель необходимо просушить при температуре (100-120)С в течение 4-6 часов. Если сопротивление менее 0,1 МОм, электронагреватели  бракуются. Допускается сушку ТЭН производить пропусканием тока при условии приложения к каждому элементу напряжения (50-60) В, при этом возможно последовательное соединение элементов блока подогрева с подсоединением к сети с напряжением 220 В. Сушку блоков подогрева ТЭН следует производить, предварительно сняв их с выключателя. Перед подачей напряжения необходимо исключить касание оболочек ТЭН заземленных конструкций.
5.4.    Не допускайте эксплуатацию выключателей с включенными подогревательными устройствами, не соответствующими указаниям табл. 2.
5.5.    Сведения о работе выключателя при коммутационных режимах:
- значение коммутируемого тока кз или нагрузки;
- вид кз;
- вид коммутации (отключение, включение на кз и отключение, АПВ);
- характер отказа или неисправности и их причин, а также результаты периодических осмотров заносить в журнал.
5.6.    Введение выключателя в эксплуатацию при температуре окружающего воздуха ниже минус 20 С допускается не ранее чем через 10 часов после включения двух ступеней подогрева. По истечении указанного времени количество ступеней подогрева должно соответствовать требованиям табл.2.
5.7.    Для предотвращения отказов в работе выключателей, если они не работают периодически, необходимо один раз в три месяца произвести три операции О и В без токовой нагрузки в главной цепи. 
5.8.    При эксплуатации привода периодически проверять и подтягивать резьбовые соединения, проверять целостность шплинтов, заменять разрушенные.

6.  Требования безопасности

6.1.    Все работы с выключателями по требованиям техники безопасности производить в соответствии с настоящей инструкцией, действующими «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правилами безопасной эксплуатации электроустановок», а также в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007-3 – 75.
6.2.    Каждый работник, допускаемый к работе с выключателями, должен пройти соответствующий инструктаж и учитывать особенности конструкции. При проведении такелажных работ обращать внимание на состояние и правильную установку подъемных устройств. Поднимать и перемещать отдельные колонны за рым-болты. Следует осторожно обращаться с фарфоровыми изоляторами. Крепление троса за ребра изоляторов не допускается. Запрещается поднимать и перемещать колонны при наличии во внутренней полости избыточного давления.
При подъеме и перемещении рамы использовать специальные отверстия в поперечных швеллерах и петли шкафа привода.
Рама выключателя в процессе эксплуатации должна быть надежно заземлена.
Ремонтные работы и обслуживание проводить при отсутствии напряжения на выводах выключателей, на подогревательных устройствах, на силовых и цепях управления привода. Для исключения непреднамеренных срабатываний необходимо производить стопорение сцепляющее-расцепляющих устройств привода специальными задвижками.
Заполнять колонны газом от компрессора или другого источника, имеющего давление выше 0,1 МПа (10 кгс/см2), только при наличии на источнике штатного или дополнительного поверенного манометра. Заполнять газом, контролируя показания манометров колонн выключателя и источника. При несоответствии показаний, а также при отсутствии показаний одного или обоих манометров немедленно прекратить заполнение до выяснения причины и устранения неисправности.
6.3.    Обслуживание привода производить после снятия напряжения со всех цепей, при невзведенных пружинах, в отключенном положении выключателя или при застопоренных предохранительными задвижками сцепляющее-расцепляющих устройствах.
6.4.    Пользоваться задвижками в том случае, когда необходимо исключить непреднамеренные срабатывания привода.
6.5.    Перед динамическим включением привода убедится в отсутствии посторонних предметов (ключей, крепежных деталей и пр.) вблизи подвижных элементов механизмов и удалить предохранительные задвижки.
6.6.    Динамическое включение производить при закрытых дверях шкафа привода.
6.7.    При работе привода с включенными подогревательными устройствами не прикасаться к их кожухам во избежание ожогов.
6.8.    Перед установкой рукоятки на вал редуктора отключить автоматический выключатель. При медленном включении выключателя остерегаться разрыва цепи. Во избежание его не допускать переключения выключателя.

7. Техническое обслуживание

7.1.    Техническое обслуживание выключателя должен производить персонал, прошедший специальную подготовку и ознакомившийся с требованиями безопасности, изложенными в разделе 6.   
7.2.    Техническое обслуживание включает контрольные осмотры, текущий (малый), средний и капитальный ремонты. Ремонт привода производить вместе с ремонтом выключателя.
7.3.    Ежедневно в дневное время суток производить осмотры для проверки уровня масла и избыточного давления в колоннах. Если давление в колоннах в результате растворения газа в масле упало  ниже допускаемого предела следует довести его до 0,8 МПа (8 кгс/см2).
7.4.    Один раз в месяц производить осмотр выключателя в темное время суток для выявления местного нагрева токоведущих частей.
7.5.    Проверять техническое состояние привода ежегодно.
    При этом выполнять следующее:
    - протереть сборочные единицы и детали привода чистой ветошью, смоченной бензином-растворителем (уайт-спиритом) ГОСТ 3134-78;
    - проверить целостность деталей, надежность их крепления, обратить внимание на рабочие поверхности сцепляющего рычага, собачек сцепляющее-расцепляющих устройств, всех роликов, а также на состояние пружин и контактов БКМ.
    -проверить стрелу прогиба свободной ветви цепи, при необходимости сместить редуктор до образования стрелы прогиба цепи 3-5 мм;
- проверить уровень масла в редукторе, наличие смазки в сборочных единицах трения механизмов. При необходимости долить масло в редуктор, смазать сборочные единицы трения смазки ЛЭП.
- осмотреть зажимы и провода цепей вторичной коммутации, при необходимости подтянуть.
- проверить правильность регулирования механизмов, при необходимости подрегулировать их.
7.6.    Текущий ремонт
7.6.1.    Текущий ремонт проводить 1 раз в год без демонтажа основных сборочных единиц.
7.6.2.    Для ремонта необходимо:
    1. отключить выключатель и снять напряжение с его выводов;
    2. снять крышки рамы;
    3. проверить надежность механических соединений;
    4. заменить в доступных местах смазку;
    5. проверить исправность ТЭН и при обнаружении дефектных заменить их;
6. проводить чистку наружных поверхностей фарфоровых изоляторов в случае их большого загрязнения;
7. провести несколько контрольных включений и отключений выключателя;
8. установить на место снятые крышки рамы.
7.7.    Капитальный ремонт
7.7.1.    Капитальный ремонт проводится через 20 лет после выпуска выключателя заводом-изготовителем.