Правила проектирования и прокладки электропроводки в домах и квартирах








Современные дома и квартиры с каждым днем все больше и больше оборудуются новыми электроприборами - кухонной и бытовой техникой, климатическими приборами, техникой для дома, сада, автомобиля. Постоянно появляются новые приборы и устройства, которые делают условия нашей повседневной жизни более комфортными. Большая часть этих устройств питается от общей домашней сети электроснабжения. В связи с этим, потребляемая нами мощность электросети постоянно увеличивается, и даже в относительно новых домах и квартирах, которые были сданы в эксплуатацию или в которых был сделан капитальный ремонт и замена электропроводки всего 10-15 лет назад, система электроснабжения зачастую не справляется с запросами потребителя и дает серьезные сбои. Нередко такого типа сбои приводят к серьезным последствиям - перегреву проводки и воспламенению отдельных ее участков. Другой причиной неполадок может быть некачественный монтаж всей системы электропроводки или отдельной ее части. Ведь всегда находятся "умельцы", которые по собственной некомпетентности или неопытности закрывают глаза на требования техники безопасности и правила, по которым должно проводиться электрообеспечение даже самого маленького технического помещения.

В данной статье мы собрали наиболее важную информацию о правилах прокладки электропроводки в жилых помещениях, так как зачастую домашняя электропроводка прокладывается с нарушениями, и в основном причина этих нарушений - сложность документации, а иногда и недоступность информации о том, как правильно прокладывать электропроводку в доме или в квартире. Речь пойдет не о практических умениях, а непосредственно о тех требованиях, которые будут предъявляться к вашей домашней электропроводке при проверках сотрудниками электроснабжающих организаций. Для написания данной статьи нам пришлось не только обратиться за помощью в несколько РЭС и ознакомиться со всей соответствующей документацией, но и неоднократно проконсультироваться со специалистами проектных организаций. В итоге мы получили достаточно четкий список правил, по которым нужно делать монтаж домашней электропроводки.

Для создания системы электрообеспечения квартиры или дома необходимо вначале создать ее проект. Проект электропроводки, как правило, разрабатывается еще на этапе создания проекта дома или перед началом капитального ремонта жилья. Для разработки такого проекта необходимо получить Технические Условия для данного объекта в местной энергоснабжающей организации (РЭС). Это может сделать непосредственно сам потребитель. По полученным ТУ создается проект электроснабжения, который должен соответствовать существующим нормам и требованиям ГОСТов, а также требованиям ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Проект электроснабжения жилья и расчет необходимых компонентов электропроводки имеют право создавать квалифицированные специалисты проектной организации, которая должна иметь лицензию на проведение такого рода работ. Для того, чтобы проект максимально соответствовал требованиям будущего потребителя, лучше самому потребителю заблаговременно подготовить рисунки-схемы желаемого размещения розеток, выключателей, осветительных приборов, бытовой техники и других электроустройств, исходя из плана помещений. Исходя из таких схем, проще будет составить проект и подобрать необходимые компоненты для всей системы электроснабжения.

Проект электроснабжения квартиры должен включать в себя схему внутреннего электроснабжения, а проект для дома - еще и внешнего электроснабжения. Кроме того, в современных домах часто используют системы резервного питания, что тоже должно быть учтено в проекте. Также в проекте должен быть список планируемой аппаратуры для подключения, план прокладки кабелей и расположения аппаратуры, расчет токов и падения напряжения. Если будет использоваться охранная система, то это также должно быть внесено в проект, как и другие устройства и системы, которые должны быть подключены к бесперебойному электропитанию. После всех расчетов мощностей и нагрузок в проекте указываются марки используемых проводов и кабелей, способ их прокладки, номинальные токи для предохранителей.

После того, как проект составлен, его необходимо утвердить в РЭС, и, если проект удовлетворяет всем требованиям и ГОСТам, заказчик получает Техническое Решение, позволяющее ему воплотить проект в реальность и заняться монтажом.

Расчетом мощности проводки и всей системы энергоснабжения занимаются профессиональные электрики, которые составляют проект. Но те, кто решил все расчеты провести самостоятельно, должны знать, что для осуществления таких расчетов существуют специальные нормы. В частности, для расчета мощности электросети квартиры или коттеджа используются государственные строительные нормы ДБН В.2.5-23-2003 (раздел 4). Как правило, для квартир значение показателя мощности колеблется от 5 до 12 кВт, изредка 16 кВт. Но поскольку с каждым годом в нашем быту появляется новая, зачастую более мощная, электротехника, то расчет мощности надо делать с приличным запасом, учитывая максимум техники. Возможно через несколько лет Вам понадобится поставить электрический котел или же систему "Умный дом"? Ведь не делать же очередную замену проводки, которая непременно ведет за собой полный ремонт всего дома или всей квартры?! В указанном документе запас мощности рассчитан на 15-25%, практика показывает, что гораздо эффективнее сделать запас мощности 25-35%.

Согласно ДНАОП 0.00-1.32-01 (пп. 2.5.3-2.5.5) и ДБН В.2.5-23-2003 (п.5.29) в жилых домах и квартирах следует использовать только трехпроводные (фазный-L, нулевой рабочий-N и нулевой защитный-PE проводники) кабели и провода с медными жилами сечением не меньше 1.5 мм.кв. Причем от группового щитка до этажного распределительного щитка или квартирного щитка и электросчетчика необходимо использовать кабеля с минимальным сечением 2.5 мм.кв. Оболочка должна быть выполнена из негорючих материалов или материала с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044 (ДНАОП 0.00-1.32-01, п.2.5.7). Чаще всего используют кабеля марок ВВГнгд или ВВГнг, но возможно выполнение монтажа электропроводки и другими кабелями и проводами, если они удовлетворяют вышеуказанным нормам (ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY).

Для стационарных приборов высокой мощности, таких как водонагревательный бак, стиральная машина, желательно провести отдельные линии или же объединенную мощную линию. Также желательно разделить линию освещения от розеточной линии электропроводки. Особенно эта рекомендация касается частных домов и коттеджей, поскольку зачастую нагрузка на розетки значительно выше нагрузки на линии освещения. На линии, питающие розетки, рекомендуется устанавливать устройства защитного отключения (УЗО), а если время срабатывания автоматического предохранителя меньше чем 0.4с (ГОСТ 30331.3), то установка УЗО обязательна (ДНАОП 0.00-1.32-01, п.2.8.5). Кроме того, розеточную сеть необходимо заземлить по системе TN-S, руководствуясь требованиями главы 1.7 ПУЭ-2009 и п.2.1 ДБН В.2.5-23-2003.

Внутри помещения проводка делается скрытой с возможностью замены, или же без возможности замены (ДНАОП 0.00-1.32-01, п.2.5.6), но только в тех случаях, если дом с конструкциями из негорючих материалов, соответствующих ДСТУ Б В.2.7-19. Хотя и возможна прокладка кабелей в коробах. Используются такие марки провода и кабеля, как ПВСнгд, ШВВПнгд, ВВГнгд, ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY. Для скрытой проводки используют специальные углубления в стенах и перекрытиях - штробы. Глубина штробы должна быть таковой,чтобы после укладки кабеля покрывающий слой штукатурки был не менее 10 мм (требования ДНАОП 0.00-1.32-01, п.2.5.11). В домах блочного типа иногда в плитах встречаются готовые штробы, сделанные по всем нормам. Но если таковых нет, то их необходимо сделать самостоятельно. При этом необходимо знать, что глубокие штробы, а также отверстия для розеток и выключателей нельзя делать в несущих стенах, поскольку это противоречит строительным нормам ДБН В.2.5-23-2003 (п.5.49). Кроме того, штробы можно делать в полу. При штроблении необходимо учитывать, что электропроводка должна проходить на расстоянии не больше чем 50 см от пола и не более чем 15 см от плит перекрытий, параллельно линиям состыковки стен или перекрытий. Укладка кабелей и проводов в монтажных стыках панелей категорически не допускается (ДБН В.2.5-23-2003, п.5.35) - это грубое нарушение, за которое сотрудники РЭС при проверке и приемке электромонтажных работ могут не только оштрафовать, но и выдать предписание переделать электропроводку в тех зонах (квартирах, комнатах, помещениях), где присутствует такое нарушение. Для выполнения условия о возможности замены проводки, необходимо использовать специальную гофрированную трубу из ПВХ, не поддерживающую горение. Проводка за перекрытиями и подвесными потолками также считается скрытой. При прокладке кабелей за подвесными потолками и перекрытиями из горючих (согласно ДСТУ Б В.2.7-19) материалов, их необходимо прятать в закрытые металлические короба. При использовании перегородок и подвесных потолков из негорючих материалов - проводка укладывается в гибкие рукава или короба из негорючих или трудногорючих материалов (группа горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19). В любом из вышеуказанных случаев должна быть обеспечена возможность замены электропроводки (ДНАОП 0.00-1.32-01, п.2.5.7).

В местах разветвлений проводки устанавливаются разветвительные коробки, в которых осуществляется соединение и ответвление жил проводов. При этом в разветвительных коробках должен быть предусмотрен некоторый запас кабеля или провода, для возможности повторного присоединения либо ответвления провода. Все соединения и ответвления кабеля должны проводиться при помощи опрессовки, спайки или кабельных наконечников, но ни в коем случае не обычной скруткой (ПУЭ, п.п.2.1.21-29). Распределительные коробки должны быть изготовлены из негорючих или трудногорючих материалов и доступны в любой момент для осмотра либо ремонта.

Розетки и выключатели монтируются в специальных коробках (требования ДБН В.2.5-23-2003, п.5.54). Штепсельные розетки устанавливаются в местах, удобных для использования с учетом размещения мебели на высоте не более 1 метра (ПУЭ-2009, п.6.6.28). В жилых комнатах необходимо устанавливать не менее одной розетки на 6 кв.м. площади, в коридорах - не менее одной розетки на каждые 10 кв.м. площади. При этом несколько розеток, устанавливаемых в одном корпусе, считаются как одна розетка. Количество штепсельных розеток в кухне определяется планировкой кухни и размещением кухонной электротехники, но кухонных розеток должно быть не меньше пяти. Все розетки должны быть рассчитаны на ток до 10А и иметь защитное приспособление, которое автоматически закрывает гнезда розетки при вытянутой вилке (ДБН В.2.5-23-2003, п.п.5.56, 5.58). Если сеть имеет провод заземления, необходимо устанавливать розетки на ток не менее 10А с защитным контактом, при этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токопроводящих контактов в качестве защитных контактов заземления (ДНАОП 0.00-1.32-01, п.2.6.8).

Согласно требованиям ДБН В.2.5-23-2003 (п.5.68) выключатели для светильников необходимо устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте от 0.8м до 1.7м. Как правило, их устанавливают с таким рассчетом, чтобы зайдя в комнату, можно было сразу попасть рукой по выключателю, а это приблизительно на уровне 85 см от пола. Подключать проводку к выключателю необходимо таким образом, чтобы размыкался фазный провод (ПУЭ-2009, п.6.6.26).

В целях безопасности и исключения возможности короткого замыкания или пожара все розетки и выключатели необходимо устанавливать на расстоянии не меньше 60 см от душевых кабинок и не менее 50 см от газопроводов (ДНАОП 0.00-1.32-01, п.п.2.6.6, 2.6.7).

При монтаже и соединении проводов, нужно помнить, что слабый контакт в местах соединения проводников приводит к нагреву проводника, а это зачастую может стать причиной пожара. Необходимо избегать соединений проводов методом скрутки, вместо этого спаивать или соединять специальными кабельными наконечниками. Все монтажные работы по прокладке электропроводки делаются только при отключенном электропитании во избежание поражения электрическим током.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41