Подключение трёхфазного двигателя к бытовой сети








Обеспечение работы трехфазного электродвигателя переменного тока от бытовой сети достигается различными способами, наиболее простым из которых является подключение одной из фаз двигателя через конденсатор, сдвигающий фазу питающего напряжения. Далее рассмотрим расчет мощности электродвигателя и требуемой емкости конденсатора для различных схем включения.

Расчет требуемой емкости фазосдвигающего конденсатора основывается на двух параметрах: мощности электродвигателя (N), величины потребляемого тока (I) при соединении обмотки статора в звезду и коэффициента полезного действия (КПД). Все необходимые параметры электродвигателя можно узнать на табличке на самом двигателе или по паспортным данным из справочника. По приведенным величинам определяем:

1. Активная мощность одной фазы двигателя



2. Полное сопротивление обмотки статора (U=220В)



3. Активное и индуктивное сопротивления обмотки статора



4. Емкость фазосдвигающего конденсатора:



Рассмотрим примеры расчета для различных схем включения обмотки статора электродвигателя (рисунок 1). Исходные данные: N = 3 кВт, I = 6.94 А, U = 220 В, KPD = 0.819.



Рисунок 1 - Схемы подключения трёхфазного электродвигателя к бытовой сети.

1. «Звезда»
Подключение электродвигателя по схеме «звезда» характеризуется большой потеряй мощности. Расчетные выражения при этом будут выглядеть следующим образом:



Мощность однофазного подключения при этом Nm=760Вт.

2. «Разорванная звезда 1»

Включение конденсатора осуществляется в одну из фаз обмотки статора. Мощность и индуктивное сопротивление при этом:



Nm = 2064Вт.

Такое подключение приводит к увеличению тока в фазе статора. Для его снижения необходимо увеличить сопротивление:



Nm = 1500Вт.

3. «Разорванная звезда 2»

Конденсатор подключается в ветвь с двумя фазами обмотки статора.



Nm = 1782Вт.

4. «Треугольник»

Мощность и сопротивление при соединении обмоток статора в треугольник:



Nm = 2282Вт.

Для уменьшения тока в цепи статора необходимо увеличить сопротивление:



Nm = 2185Вт.




Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38