В зависимости от условий применения плакаты и знаки электробезопасности могут быть следующими:
- запрещающие плакаты - для запрета действий с коммутационными аппаратами, ошибочное включение которых может привести к попаданию напряжения на место выполнения работ; для запрета передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля более 5 кВ/м;
- предупреждающие плакаты - для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
- предписывающие плакаты - для разрешения определенных действий - только в случае выполнения конкретных требований безопасности труда;
- указывающие плакаты - для указания места размещения различных объектов и устройств.

По характеру применения плакаты и знаки электробезопасности могут быть постоянными и переносными.
Плакаты и знаки электробезопасности должны изготавливаться из электроизоляционных материалов (стеклопластика, полистирола, ПВХ, гетинакса, текстолита и др.).
Для электроустановок, имеющих открытые токоведущие части, не допускается применять переносные и временные навесные знаки электробезопасности, изготовленные из токопроводящего материала.
Допускается изготавливать постоянные, переносные плакаты и знаки безопасности из металла - только для установок, удаленных от токоведущих частей.

Плакаты и знаки электробезопасности на бетонные и на металлические поверхности опор ВЛ, дверей камер и др. рекомендуется наносить красками с помощью трафаретов, а также использовать плакаты и знаки электробезопасности на самоклеющейся пленке.

Лакокрасочные материалы сигнальных цветов, применяемые для окрашивания знаков электробезопасности, производственного оборудования и других объектов, должны обеспечивать устойчивость цвета покрытия в климатических и производственных условиях, для которых плакаты электробезопасности, производственное оборудование и другие объекты предназначены.

Плакаты и знаки электробезопасности, используемые в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, должны быть освещены. Все устройства, обеспечивающие видимость знаков, табличек и блоков в темное время суток, не должны изменять их цвет, а также ухудшать их видимость в светлое время суток.

Перечень, размеры, форма, места и условия применения плакатов приведены в приложении 8 к пункту 18.5 Правил эксплуатации электрозащитных средств.

У нас можно скачать ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДНАОП 1.1.10-1.07-01.

Смысловое значение, изображение и место установки плакатов и знаков для электроустановок указаны в табл.

Смысловое значение и назначение плаката или знака для электроустановок

Изображение плаката или знака для электроустановок

Место установки плаката или знака для электроустановок

Запрещающие плакаты электробезопасности


ЭБ-1


Работа под напряжением.
Повторно не включать.

Для запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического отключения без согласования с производителем работ.

Красные буквы на белом фоне.
Кайма красная шириной 5 мм.
Размер плаката 80x50мм.
Плакат - переносной

Вывешивается на ключах управления выключателей ремонтируемых ВЛ, при выполнении работ под напряжением.

ЭБ-2

Опасно! Электрическое поле!
без средств защиты
проход запрещен

Для предупреждения об опасности воздействия электрического поля на персонал и запрещения передвижения без средств защиты.

Красные буквы на белом фоне.
Кайма красная шириной 13 мм
Размер плаката 240x130мм.
Плакат - постоянный

В ОРУ напряжением 330 кВ и выше
Устанавливается на высоте 1,8 м от уровня планировки на ограждениях участков, на которых уровень напряженности электрического поля выше 15 кВ/м:
- на маршрутах обхода ОРУ;
- вне маршрутов обхода ОРУ, но в местах, где возможно пребывание работников, выполняющих другие работы(например, под низко провисшей ошиновкой оборудования или системы шин)
Плакат необходимо крепить на специально для этого предназначенном столбе высотой 1,5-2 м.

ЭБ-3

Не включать!
Работают люди

Для запрещения подачи напряжения
на рабочее место.

Красные буквы на белом фоне.
Кайма красная шириной 13 и 5 мм. соответственно для плакатов размером 240x130мм. и 80x50мм.
Плакат - переносной

В электроустановках всех классов напряжения.
Вывешивается на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре до 1000 В (автоматах, рубильниках, выключателях), при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место.
На присоединениях до 1000 В, не имеющих в схеме коммутационных аппаратов, плакат вывешивается у снятых предохранителей.

ЭБ-4

Не включать!
Работа на линии

Для запрещения подачи напряжения
на рабочее место.

Белые буквы на красном фоне.
Кайма красная шириной 13 и 5 мм. соответственно для плакатов
размером 240x130мм. и 80x50мм.
Плакат - переносной

В электроустановках всех классов напряжения.
Вывешивается на приводах, кнопках и ключах управления тех коммутационных аппаратов, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой выполняют работу работники.

ЭБ-5

Не открывать, работают люди

Для запрещения подачи сжатого воздуха, газа.

Красные буквы на белом фоне.
Кайма красная шириной 13 мм. размер плаката 240x130мм.
Плакат - переносной

В электроустановках электростанций и подстанций.
Вывешивается на вентилях:
- воздухопроводов к воздухозаборникам и пневматическим приводам выключателей и разъединителей, при ошибочном открытии которых может быть подан сжатый воздух на работников или приведен в действие выключатель или разъединитель, на котором работают люди;
- водородных, углекислотных и прочих трубопроводов, при ошибочном открытии которых может возникнуть опасность для работников.

Предупреждающие знаки и плакаты электробезопасности

ЭБ-6

Осторожно!

Электрическое напряжение

Для предупреждения об опасности поражения электрическим током.

По ГОСТ 12.4.026-76 (Знаки 2,5)
Фон желтый, кайма и стрела черные.
Сторона треугольника:
360 мм.

160,100, 80 мм. - на дверях помещений;
50, 40, 25 мм. - для оборудования и тары.
Знак-постоянный.
В электроустановках всех классов напряжения электростанций и подстанций. Крепится на внешней стороне входных дверей, за исключением дверей КРУ и КТП, расположенных в этих устройствах; на наружных дверях камер выключателей и трансформаторов, ограждениях токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях; дверях щитов и сборок напряжением до 1000 В
В населенной местности
Крепится на опорах ВЛ выше 1000 В на высоте от 2,5 до 3 м от земли;
при пролетах меньше 100 м крепится через опору; при пролетах более 100 м и переходах через дороги - на каждой опоре
При переходах через дороги знаки должны быть обращены в сторону дороги, в остальных случаях- сбоку опоры поочередно с правой и левой стороны. Плакаты крепятся на металлических и деревянных опорах.

ЭБ-7

Стой! Напряжение

Для предупреждения об опасности поражения электрическим током.

Черные буквы на белом фоне.
Кайма красная шириной 21 мм.
Стрела красная.
Размер знака 280 Х 210 мм.
Плакат-переносной

В электроустановках всех классов напряжения электростанций и подстанций.
В ЗРУ вывешивается на защитных временных ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением (когда снято постоянное ограждение); на временных ограждениях, устанавливаемых в проходах, куда не следует заходить; на постоянных ограждениях камер, соседних с рабочим местом.
В ОРУ плакат вывешивается при работах, выполняемых с земли, на канатах и шнурах, ограждающих рабочее место; на конструкциях возле рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям, находящимся под напряжением.

ЭБ-8

Испытание опасно для жизни

Для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением.

Черные буквы на белом фоне.
Кайма красная шириной 21 мм.
Стрела красная.
Размер знака 280 Х 210 мм.
Плакат - переносной.

Вывешивается надписью наружу на оборудовании, на ограждениях токоведущих частей при подготовке рабочего места для проведения испытания повышенным напряжением.

ЭБ-9

Не влезай убьёт!

Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Черные буквы на белом фоне.
Кайма красная шириной 21 мм.
Стрела красная.
Размер знака 280 Х 210 мм.
Плакат - переносной.

Вывешивается в РУ на конструкциях, соседних с той, которая предназначена для подъема работников к рабочему месту, расположенному на высоте.

Предписывающие плакаты электробезопасности

ЭБ-10

Работать здесь

Для указания рабочего места.

Белый круг диаметром 168 мм. и 68 мм. на зеленом фоне
Буквы черные внутри круга.
Кайма белая шириной 5 и 2 мм.
соответственно для плакатов
размером 250x250мм. и 100x100мм.
Плакат- переносной

В электроустановках электростанций и подстанций.
Вывешивается на рабочем месте. В ОРУ при наличии защитных ограждений рабочего места вывешивают в месте прохода за ограждение.

ЭБ-11

Влезать здесь

Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте.

Белый круг диаметром 168 мм. и 68 мм. на зеленом фоне
Буквы черные внутри круга.
Кайма белая шириной 5 и 2 мм.
соответственно для плакатов
размером 250x250мм. и 100x100мм.
Плакат- переносной

Вывешивается на конструкциях или стационарных лестницах, по которым разрешается подниматься к расположенному на высоте рабочему месту.
Указывающий плакат электробезопасности

ЭБ-12

Заземлено

Для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленные участки электроустановки.

Белые буквы на синем фоне.
Кайма белая шириной 13мм. и 5 мм
соответственно для плакатов
размером 240x130мм и 80x50 мм.

В электроустановках электростанций и подстанций.
Вывешивается на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, а также на ключах и кнопках дистанционного управления






электроустановки, указывающие, предписывающие, предупреждающие, плакаты

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41