Основные понятия и принятые аббревиатуры электроустановок








Электроустановка – Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

Электроустановка бытовая – Электроустановка, используемая в жилых, коммунальных и общественных зданиях всех типов (кинотеатрах, клубах, школах, детских садах, магазинах, больницах и т.п.), с которыми могут взаимодействовать как взрослые, так и дети.

Электроустановка закрытая (внутренняя) – Электроустановка, размещенная внутри здания, защищающего ее от атмосферных воздействий.

Электроустановка открытая (наружная) – Электроустановка, не защищенная зданием от атмосферных воздействий, или защищенная только навесом, сетчатым ограждением и т. п.

Электропомещение – Помещение или отгороженная часть помещения, в котором расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

Помещение без повышенной опасности (по условиям поражения людей электрическим током)
– Помещение, не попадающее под определение помещений с повышенной опасностью и особоопасных.

Помещение с повышенной опасностью
– Помещение, характеризующееся наличием в нем одного из следующих условий:

-сырость (влажность выше 75%);

-токопроводящая пыль;

-токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

-высокая температура (выше 35оС);

возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

Помещение особо опасное – Помещение, характеризующееся наличием в нем одного из следующих условий:

-особая сырость (влажность близка к 100%; потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

-химически активная или органическая среда (постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости; образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования );

-одновременно два или более условий повышенной опасности;

-территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

Квалифицированный обслуживающий персонал – Специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности.

Сеть электрическая с эффективно заземленной нейтралью
– трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю (отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания) не превышает 1,4.

Нейтраль глухозаземленная – Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.

Нейтраль изолированная – Нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств.

Проводящая часть – Часть, которая может проводить электрический ток.

Проводящая часть открытая
– Доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

Проводящая часть сторонняя – Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.

Токоведущая часть – Проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (если он не совмещен с нулевым защитным проводником).

Прикосновение прямое – Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением.

Прикосновение косвенное – Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.

Заземлитель
– Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Заземлитель искусственный – Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.

Заземлитель естественный – Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

Заземляющий проводник – Проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.

Заземляющее устройство – Совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Зона нулевого потенциала (относительная земля) – Часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.

Зона растекания (локальная земля) – Зона земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала.

Замыкание на землю – Случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением, и землей.

Напряжение на заземляющем устройстве – Напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала.

Напряжение прикосновения – Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.

Напряжение прикосновения ожидаемое – Напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек или животное их не касается.

Напряжение шага
– Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой.

Сопротивление заземляющего устройства – Отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю.

Эквивалентное удельное сопротивление земли с неоднородной структурой – Удельное электрическое сопротивление земли с однородной структурой, в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в земле с неоднородной структурой.

Заземление – Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Заземление защитное –  Заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

Заземление рабочее (функциональное) – Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

Зануление защитное – В электроустановках напряжением до 1 кВ преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

Уравнивание потенциалов – Электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.

Выравнивание потенциалов – Снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.

Защитный проводник – Проводник, предназначенный для целей электробезопасности.

Защитный проводник заземляющий – Защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.

Защитный проводник нулевой
– Защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Нулевой рабочий (нейтральный) проводник
– Проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.

Совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник – Проводник  в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

Главная заземляющая шина – Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.

Автоматическое отключение питания (защитное) – Автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое с целью электробезопасности.

Изоляция основная – Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения.

Изоляция дополнительная
– Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении.

Изоляция двойная – Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций.

Изоляция усиленная – Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.

Сверхнизкое (малое) напряжение – Напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

Разделительный трансформатор – Трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.

Разделительный трансформатор безопасный – Разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением.

Защитный экран – Проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей.

Защитное электрическое разделение цепей – Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью двойной изоляции, или основной изоляции и защитного экрана, или усиленной изоляции.

Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки – Помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части.

Длина пути утечки изоляции (изолятора) или составной изоляционной конструкции – Наименьшее расстояние по поверхности изоляционной детали между металлическими частями разного потенциала.

Длина пути утечки изоляции эффективная – Часть длины пути утечки, определяющая электрическую прочность изолятора или изоляционной конструкции в условиях загрязнения и увлажнения.

Длина пути утечки изоляции эффективная удельная – Отношение эффективной длины пути утечки к наибольшему рабочему межфазному напряжению сети, в которой работает электроустановка.

Степень загрязнения – Показатель, учитывающий влияние загрязненности атмосферы на снижение электрической прочности изоляции электроустановок.

Карта степеней загрязнения – Географическая карта, районирующая территорию по степени загрязнения.

Электромашинное помещение– Помещение, в котором совместно могут быть установлены электрические генераторы, вращающиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное оборудование.

Переносной электроприемник
– Электроприемник, который может находиться в руках человека в процессе его эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т. п.).

Автономный передвижной источник питания – Источник, который позволяет осуществлять питание потребителей электроэнергией независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).

Главные троллеи – троллеи, расположенные вне крана.

Троллеи крана – троллеи, расположенные на кране.

Малогабаритный троллейный токопровод (шинопровод)
– Покрытое кожухом устройство, состоящее из троллеев, изоляторов и каретки с токосъемниками.

Ремонтный загон – Место, где кран устанавливается на время ремонта.

Ремонтный участок главных троллеев – Участок главных троллеев в пределах ремонтного загона.

Секция главных троллеев – Участок главных троллеев, расположенный вне пределов ремонтных загонов и отделенный изолированным стыком от каждого из соседних участков, в том числе от ремонтных участков.

Лифт (подъемник) – Подъемное устройство, предназначенное для перемещения людей и груза в кабине или на платформе, движущеейся в жестких вертикальных направляющих при помощи подъемного механизма, приводимого в действие электродвигателем непосредственно или через редуктор, связанный с ним жесткой или упругой муфтой.

Групповая лифтовая установка – Установка, состоящая из нескольких лифтов, имеющих машинное помещение и связанных между собой общей системой управления.

 В настоящем федеральном законе приняты следующие аббревиатуры и условные обозначения:

Система TN
– Система для электроустановок напряжением до 1 кВ, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

Система TN-С – Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

Система TN-S – Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

Система TN-C-S – Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

Система IT – Система для электроустановок напряжением до 1 кВ, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

Система ТТ – Система для электроустановок напряжением до 1 кВ, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

N-проводник  –  нулевой  рабочий (нейтральный) проводник;

РЕ-проводник – защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);

PEN-проводник – совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник;

L – длина пути утечки изоляции (изолятора) или составной изоляционной конструкции;

– эффективная удельная длина пути утечки изоляции;

ВЛ – воздушная линия электропередачи

ГЭС
– гидравлическая электростанция;

КЛ – кабельная линия электропередачи;

КСЗ – карта степеней загрязнения;

КСО – комплектная сборная ячейка одностороннего обслуживания;

КРУ – комплектное распределительное устройство;

ЛЭП – линия электропередачи;

ОРУ – открытое распределительное устройство;

РУ – распределительное устройство;

СЗ – степень загрязнения;

СНиП – строительные нормы и правила;

СНН – сверхнизкое (малое) напряжение;

ТЭС – тепловая электростанция;

УЗО – устройство защитного отключения;

ЭМП – электромашинное помещение.




электроустановки, определения, аббревиатуры