УДК 621.316.542.027.3.064.25(085)
ОКП 34 1413
РГ 45.31.29.29 29.29.

Общие сведения

Выключатели маломасляные серии ВМТ предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также для работы при АПВ в сетях трёхфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением 110 и 220 кВ.
Выключатели соответствуют требованиям ТУ16-674.047-87 и ГОСТ 687-78.
Серия ВМТ включает в себя следующие типоисполнения выключателей: ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1; ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1;
ВМТ-110Б-25/1000 Т1;ВМТ-220В-25/1000 Т1;
ВМТ-110Б-40/2000 УХЛ1; ВМТ-220-40/2000 УХЛ1; ВМТ-110Б-40/1600 Т1;ВМТ-220Б-40/1600 Т1.
Выключатели управляются унифицированными пружинными приводами типа ППрК-1400 (на ток отключения 25 кА) и ППрК-1800 (на ток отключения 40кА).
Выключатели обладают следующими достоинствами: простотой и надёжностью конструкции; малыми массой и габаритами, что позволяет устанавливать выключатель на облегченных фундаментах; высокой заводской готовностью, что позволяет производить простой и быстрый монтаж; лёгким доступам к контролируемым элементов механизмов, к контактам и камерам и минимальный объём работ при их замене; автономностью, обусловленной применением пружинного привода, - не требуется мощный источник питания, при отсутствии электропитания привод для первого включения может быть подготовлен вручную; высоким механическим ресурсом; высокой коммутационной износостойкостью, стабильными коммутационными характеристиками во всём диапазоне отключаемых токов, отключают токи ненагруженных и одиночных конденсаторных батарей с глухозаземлённой нейтралью без повторных пробоев; малым временем включения и отключения; возможностью эксплуатации в различных климатических зонах, в том числе в районах Крайнего Севера, с обычным трансформаторным маслом марки ТКп по ГОСТ 10121-76; возможностью питания электромагнитов управления от источников выпрямленного тока.

Структура условного обозначения выключателя:

ВМТ-ХБ-Х/Х-Х1:
В — выключатель;
М— маломасляный;
Т — конструктивное исполнение;
Х — номинальное напряжение, кВ (110 или 220)
Б — категория по длине пути утечки внешней      

изоляции по ГОСТ 9920-75 ( на 110 кВ— не менее  280 см, на 220 кВ — 570 см)
Х — номинальный ток отключения, кА (при частоте 50 Гц: 25 или 40; при частоте 60 Гц: 20 или 31,5);                                                                
Х — номинальный ток, А (при частоте 50 Гц: 1250 или 2000; при частоте 60 Гц: 1000 или 1600);
Х1—климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150—69 и ГОСТ
15543—70 (УХЛ и Т).
Структура условного обозначения привода
                    ППкК-Х:
П—привод;
Пр—пружинный;
К—кулачковый;
Х—работа статического включения, Дж (1400 или   1800).

Условия эксплуатации

Выключатели изготовляются в климатических исполнениях УХЛ и Т категории размещения 1 по ГОСТ 15150—69 и ГОСТ 15543—70 и предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом при следующих условиях:
- окружающая среда пожаро- и взрывобезопасная. Содержание коррозионноактивных агентов по ГОСТ 15150—69 (для атмосферы типа II);
- верхнее рабочее и эффективное значения температуры окружающего включатель воздуха для исполнения  УХЛ1 собственно плюс 40 и 35ºС, для исполнения Т1 плюс 55и 50ºС;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха для исполнения УХЛ1 – минус 60ºС, для исполнения Т1 – минус 10ºС;
- относительная влажность воздуха для исполнения УХЛ1 при температуре плюс 20ºС – 80% (верхнее значение 100% при температуре плюс 25ºС), для исполнения Т1при температуре плюс 27ºС – 90%          ( верхнее значение 100% при плюс 35ºС);
- выключатель работает при условиях гололёда, при толщине  корки льда до 20 мм и ветре  скоростью до 15 м/с, а при отсутствии гололёда – при ветре скоростью до 40 м/с;
- высота над уровнем моря не более 1000 мм;
- тяжение проводов в горизонтальном направлении перпендикулярно плоскости выключателя, приложенное к выводам, не более 981 H (100 кгс);
- требования техники безопасности – по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75.

cрок службы выключателя до капитального ремонта – 20 лет;
cрок службы до списания - 28 лет.
гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию;  для  выключателей, предназначенных на экспорт – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию,  но не более 30 месяцев с момента проследования через Государственную границу СССР.

Параметр выключателя

ВМТ-110Б-25/ 1250 УХЛ1

ВМТ-110Б-25/ 1000 Т1

ВМТ-220Б-25/ 1250 УХЛ1

ВМТ-220Б-25/ 1000 Т1

ВМТ-110Б-40/ 2000 УХЛ1

ВМТ-110Б-40/ 1600 Т1

ВМТ-220Б-40/ 2000 УХЛ1

ВМТ-220Б-40 /1600 Т1

Номинальное напряжение, кВ

110

220

110

220

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

126

252

126

252

Номинальный ток, А
при частоте 50 Гц
при частоте 60 Гц

1250

1000

1250

1000

2000

1600

2000

1600

1000

1600

Номинальный ток отключения, кА:
при частоте 50 Гц
при частоте 60 Гц

25

40

20

31,5

Номинальное относительное содержание
Апериодической составляющей, % не более

36

40

Ток включения, кА:
наибольший пик:
при частоте 50 Гц
при частоте 60 Гц

65

102

52

80

Начальное действующее значение периодической составляющей:
при частоте 50 Гц
при частоте 60 Гц

25

40

20

31,5

Сквозной ток короткого замыкания, кА:
-  Наибольший пик (ток                                                                                            электродинамической стойкости)        
при частоте 50 Гц
при частоте 60 Гц

  • начальное действующее значение периодической составляющей

при частоте 50 Гц
при частоте 60 Гц

  • ток термической стойкости

при частоте 50 Гц

  • при частоте 60 Гц
  • время протекания тока термической стойкости, с

65

102

52

80

25

40

20

31,5

25

50

20

40

3

3

Собственное время отключения, с, не более

0,035
-0,005
+0,005

0,030
-0,005
+0,005

Полное время отключения, с

0,060
-0,01

0,050
-0.01

Собственное время отключения, с

0,13
-0,03

0,13
-0,03

Минимальная бестоковая пауза при
АПВ, с

0,3

0,3

Ёмкостный ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А

0-150

0-150

Ёмкостный ток одиночной конденсаторной батареи с глухозаземлённой нейтралью, отключаемый без повторных пробоев, А

0-300

0-300

Продолжение

 

ВМТ-110Б-25/ 1250 УХЛ1  

ВМТ-110Б-25/ 1000 Т1

ВМТ-220Б-25/ 1250 УХЛ1

ВМТ-220Б-25/ 1000 Т1

ВМТ-110Б-40/ 2000 УХЛ1

ВМТ-110Б-40/ 1600 Т1

ВМТ-220Б-40/ 2000 УХЛ1

ВМТ-220Б-40/ 1600 Т1

Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов управления, В

110
или
220

220

110
или
220

220

110
или
220

220

110
или
220

220

Диапазон напряжений на зажимах электромагнитов управления, % от номинального значения:
включающего
отключающего

80-110
65-120

80-110
65-120

Величина установившегося значения постоянного тока, потребляемого электромагнитами управления, А:
при номинальном напряжении 110 В
при номинальном напряжении 220 В

5*
2,5*

5*
2,5*

Мощность электродвигателя завода пружины, кВт

0,55

0,75

Номинальное напряжение переменного тока электродвигателя завода пружин, В

220/380

220/380

Время завода пружин привода, с, не более

10

10

Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей

12

12

Номинальный ток коммутирующих контактов внешних вспомогательных цепей, А, при напряжении:
220 В переменного тока
110 В постоянного тока
220 В постоянного тока

10
2
1

10
2
1

Рабочее давление газа (азота или воздуха) в дугогасительных устройствах, МПа

0,5 - 1,0

0,5 - 1,0

Номинальное напряжение переменного тока подогревательных устройств, В

220

220

220

220

220

220

220

220

Мощность подогревательных устройств, Вт, не более:
трёх полюсов выключателя
при эксплуатации до минус 40°С (первая ступень)
при эксплуатации до минус 60°С (две ступени)

 

 

3000

6000

 

 

6000

12000

 

 

3600

6000

 

 

7200

14400