Время "замкнуто-разомкнуто" выключателя – это промежуток времени между началом прохождения тока в первом полюсе выключателя во время операции включения и окончанием времени горения дуги во время последующей операции отключения.
Время "замкнуто-разомкнуто" основано на операции, когда отключающий расцепитель (например, соленоид отключения) запитывается в момент касания контактов во время включения (действие ВО без какой-либо преднамеренной временной задержки; действие ВО с предварительным срабатыванием).

В случае, незначительной разницы времени срабатывания (время включения и время отключения, соответственно) полюсов, то ей можно пренебречь и использовать следующую формулу:  время "замкнуто-разомкнуто" = время формирования дуги + время "включено-отключено" + время горения дуги.