Выключатели ВПМ-10 относятся к жидкостным высоковольтным выключателям с малым объёмом дугогасящей жидкости (трансформаторного масла). Выключатели предназначены для монтажа в металлических не герметичных камерах КРУ.
Выключатели данного типа изготавливаются на номинальный ток 1000 и 630А, номинальный ток отключения 20кА и имеют соответственно обозначения ВПМ-10-20/1000 У3, ВПМ-10-20/630 У3.

Выключатели предназначены для коммутации высоковольтных цепей на номинальное напряжение 10кВ трёхфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Верхнее значение температуры окружающего выключатель воздуха «40С», нижнее значение – «-25С». Для обеспечения возможности работы выключателя при температуре ниже «-25С» в установках должны быть предусмотрены подогревательные устройства.
Рабочее положение выключателя в пространстве – вертикальное. Выключатели могут сочленяться с приводами типа ПЭ-11 или ПП-67.

Принцип работы.

Принцип работы выключателя основан на гашении дуги, возникающей при размыкании контактов, потоком газомасляной смеси, образующейся в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры горения дуги. Этот поток получает определённое направление в специальном дугогасительном устройстве, размещённом в зоне горения дуги.
Включение выключателя происходит за счёт энергии привода (ПЭ-11 или ПП-67), а отключение – за счёт энергии отключающих пружин выключателя.

Устройство выключателя.

Три полюса выключателя подвешиваются на опорных изоляторах к сварной раме. Движение от вала выключателя к подвижным контактам полюсов передаётся изоляционными рычагами и серьгами.
Цилиндры выключателей на номинальный ток 1000 А выполняются из латуни, а на номинальный ток 630 А – из стали и имеют продольный немагнитный шов.
Выключатели на номинальный ток 630 и 1000 А имеют одинаковые контактные стержни и розеточные контакты, а отличаются кол-вом гибких связей (на полюс выключателя 630 А – 1шт., 1000 А – 2шт.) и размерами колодки.
Верхний проходной изолятор полюса выключателя состоит из фарфорового изолятора, внутри которого помещена бакелитовая трубка. Бакелитовая трубка служит для увеличения электрической прочности промежутка между контактным стержнем и цилиндром полюса.
Осевое расстояние между центрами полюсов масляного выключателя в пределах 250+-2мм.
Розеточный контакт расположен на нижней крышке полюса выключателя. Он состоит из пяти ламелей, облицованных в верхней части дугостойкой металлокерамикой. Контактное нажатие осуществляется с помощью пружин.

 

Технические характеристики:

  1. полный ход контактного стержня – 210+-5мм
  2. вжим – 45+-5мм
  3. сопротивление токоведущего контура 630 / 1000А – 78 / 72мкОм


Эксплуатация.

Персонал, обслуживающий выключатели, должен знать устройство и принцип действия аппарата.
При отключении к.з. масляный выключатель должен быть осмотрен. При этом проверяется отсутствие выброса масла из баков масляного выключателя. Значительный выброс масла свидетельствует о ненормальном отключении к.з. – выключатель должен быть выведен из работы и осмотрен. Если после отключения к.з. отмечено потемнение масла в масломерном стекле, масло в выключателе необходимо заменить.
Периодический осмотр должен проводиться не реже одного раза в месяц. При выполнении осмотра необходимо обращать внимание на:
- величину напряжения и тока нагрузки (чтобы эти величины не превышали допустимые);

  1. уровень масла в полюсах;
  2. отсутствие выброса и течи масла из полюсов масляного выключателя;
  3. состояние изоляции;
  4. состояние наружных контактных соединений;
  5. состояние привода.

В процессе эксплуатации необходимо следить за уровнем масла в полюсах который не должен опускаться за пределы нижней черты маслоуказателя. Следить чтобы в помещении не было скопления пыли.
Все неисправности обнаруженные в процессе эксплуатации необходимо записывать в «Журнал дефектов» и сообщать начальнику.
Особое внимание контролю за нагревом масляного выключателя следует уделять при больших нагрузках и высокой температуре окружающего воздуха.

См. также Эксплуатация выключателей ВПМ-10.






Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34