Основные достоинства выключателей серии ВГБ – 35

  • полная заводская готовность, обеспечивающая простой и быстрый монтаж; выключатель поставляется полностью отрегулированным, заполненным элегазом до рабочего давления и не требует при монтаже и наладке дозаправки элегазом;
  • наибольшие масса и габариты, низкие динамические нагрузки на фундамент при работе (установка на одной опоре с облегченным фундаментом);
  • экологическая чистота эксплуатации;
  • способность отключать ёмкостные токи без повторных пробоев;
  • большие механический и коммутационный ресурсы, обеспечивающие  при нормальных условиях эксплуатации работу без ремонта с вскрытием бака в течении всего срока службы выключателя;
  • высокая надежность: даже при падении избыточного давления элегаза до нуля  выключатель выдерживает 1,5 Uф и  отключает ток нагрузки до 630 А, обеспечивается эксплуатация выключателя без включения подогрева до температуры минус 45оС;
  • улучшенные характеристики встроенных трансформаторов тока позволяют в большинстве случаев отказаться от применения выносных трансформаторов тока наружной установки;
  • взрыво- и пожаробезопасность.

Описание конструкции

Элегазовые баковые выключатели наружной установки серии ВГБ – 35 предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также для работы в стандартных циклах при АПВ и сетях трёхфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц. Выключатели могут работать в широком диапазоне климатических условий от Крайнего Севера (нижнее рабочее значение температуры окружающей температуры окружающей среды – минус 60°С) до районов с тропическим климатом (верхнее рабочее значение температуры – плюс 55°С).
Выключатель представляет собой комплексный аппарат, состоящий из собственно выключателя, привода и шести встроенных трансформаторов тока. Собственно выключатель состоит из металлического заземлённого бака, внутри которого расположены неподвижные и подвижные контакты, а также дугогасительные устройства, основанные на прогрессивном применении гашения электрической дуги путём её вращения в магнитном поле.
Каждый трансформатор тока рассчитан на весь диапазон первичных номинальных токов (от 50 до 600 А) и имеет два сердечника и две обмотки для целей защиты и измерений; переключение отводов для измерения коэффициента трансформации производится без разборки выключателя.
Выключатели выпускаются в двух исполнениях:

  • выключатель с электромагнитным приводом постоянного тока (типовое обозначение ВГБЭ – 3511* 12,5/630 УХЛ1). По заказу привод этого выключателя снабжается встроенным выпрямителем для питания включающего электромагнита от сети переменного тока, при этом обеспечивается включения на токи к.з. вплоть до 12,5 кА, в том числе и при зависимом питании без индуктивных накопителей энергии;
  •     выключатель с электромагнитным приводом переменного тока (типовое обозначение ВГБЭП – 3511* - 12,5/630 УХЛ1). В этом приводе сочетаются качества, присущие как электромагнитному приводу постоянного тока (простота и надёжность), так и пружинному приводу (автономность). Он имеет блок расцепителей (реле прямого действия), аналогичных расцепителям наружного привода типа ИП 67: два токовых расцепителя на 5А (либо 3А) и один расцепитель независимого питания на 220В (либо  110В) переменного или постоянного тока.

Привод снабжен встроенными выпрямителями для питания включающего, отключающего электромагнитов и катушек контактора.
По отдельному заказу на партию выключателей может изготавливаться пружинная приставка к приводу производящему первое оперативное включение при отсутствии электропитания вторичных цепей.
Выключатель снабжен электроконтактным сигнализатором давления элегаза с температурной компенсацией, автоматически приводящей его показания к температуре +20°С. Сигнализатор обеспечивает визуальный контроль за уровнем давления элегаза в выключателе и имеет две уставки: на предупредительный сигнал при понижении давления  до 0,33 МПа и на отключение при падении давления ниже 0,3 МПа. Выключатель соответствует требованиям ГОСТ 687 и МЭ


Основные технические характеристики выключателя серии ВГБ-35

 

  • Номинальное напряжение
  • Наибольшее рабочее напряжение
  • Номинальный ток
  • Номинальный ток отключения
  • Номинальное относительное содержание апериодической составляющей, не более
  • Ток термической стойкости (3 сек.)
  • Сквозной ток короткого замыкания:
  • начальное действующее значение периодической составляющей
  • наибольший пик
  • Собственное время отключения
  • Полное время отключения
  • Собственное время включения
  • Ёмкостный ток одиночной конденсаторной батареи, отключаемый без повторных пробоев
  • Номинальное избыточное давление элегаза (давление заполнения) при t=20°С
  • Минимальное рабочее избыточное давление при температуре 20°С
  • Периодичность подпитки элегазом
  • Масса выключателя
  • Масса элегаза
  • Механический ресурс
  • Коммутационный ресурс
  • при номинальном токе
  • при 60 – 100% номинального тока отключения
  • Срок службы до среднего ремонта

кВ
кВ
А
кА
%
кА
кА

 

с
с
с

А
МПа
МПа
лет
кг
кг
В – О
О

 лет

35
40,5
630
12,5
32
12,5

12,5
35
0,04
0,07
около 0,01

60:600
0,45
0,30
15
800
4
5000

2000
33
15