Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации высоковольтных элегазовых трёхполюсных выключателей серии VF (в дальнейшем именуемых "выключатели” ) и содержит технические характеристики выключателей, условия их применения, указания мер безопасности, подготовки к работе и техническому обслуживанию.
При изучении выключателей и при их эксплуатации следует руководствоваться паспортом на выключатель.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации могут служить информационным материалом.
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в этом документе.

Назначение

Выключатели элегазовые  с пружинным приводом серии VF  предназначены для коммутации в нормальных и аварийных электрических цепей трёхфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц с наибольшим рабочим напряжением до 12 кВ.
Выключатели предназначены для работы в шкафах комплектных распределительных устройств  (КРУ) внутренней установки собственных нужд тепловых и атомных электростанций, а также других энергопотребителей.

Структура условного обозначения типоисполнения выключателя:


Климатическое исполнение и категория размещения                                
по ГОСТ 15150-69 

 

Номинальный ток отключения, кА

Условное обозначение номинального тока (см. Табл. 1)

 

 Наибольшее рабочее напряжение, кВ

 

  Выключатель элегазовый

 Пример записи обозначения выключателя на номинальное напряжение 6 кВ ( наибольшее рабочее напряжение 7,3 кВ ), номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 50 кА при его заказе и в документации другого изделия:
"Элегазовый выключатель VF 07.20.50 УЗ”.  

2.3 Условия эксплуатации выключателей.
               2.3. 1 Номинальные климатические факторы внешней среды:

  • высота над уровнем моря до 1000 м;
  • верхнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха, с  учетом превышения температуры в КРУ, плюс 50  С;
  • нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха минус 25°  С
  • окружающая среда пожаро и взрывобезопасная;
  • относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре плюс 20° С   

2.3.2  Выключатели соответствуют требованиям  ГОСТ 687-78     "Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие  технические условия” и ТУ 3414118-001-40433849-97 "Выключатели элегазовые серии VF”.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Технические данные выключателей приведены в табл. 1. В заказе дополнительно оговариваются род тока и напряжение (см. Табл. 2):
-электродвигателя взвода пружин привода;
-управляющих электромагнитов.
Выключатель поставляется с оборудованием вторичных цепей на постоянное напряжение 220 В, если в заказе не указанны другие требования.
3.2 Технические данные привода выключателей приведены в табл. 2.
3.3 Климатическое исполнение и категория размещения выключателей УЗ по ГОСТ 15150-69.
3.4 Выключатель выполняет все циклы операций по ГОСТ 687-78, в том числе:
цикл 1: О-0,3с-ВО-180с-ВО;
цикл 1а: О-0,3с-ВО-20с-ВО;
цикл 2: О-180с-ВО-180с-ВО.
3.5 Номинальное давление элегаза в выключателе 0,6 Мпа при температуре окружающего воздуха плюс 20° С. Минимальное давление, при  котором  происходит надёжное отключение тока короткого замыкания – 0,4 Мпа.
3.6 Герметичность выключателя обеспечивает относительную скорость утечки элегаза в год не более 1% в год.
3.7 Показатели надёжности:
-механический ресурс не менее 10000 циклов В-tл-О;
-средний срок службы выключателей до осмотра не менее 5 лет при условии, что до этого срока не исчерпаны ресурсы по механической стойкости выключателя или нормированное допустимое число операций по коммутационной износостойкости;
-средний срок службы до списания не менее 25 лет.
3.8 Габаритные и присоединительные размеры выключателей представлены в приложениях 1-5. Дополнительно по заказу могут поставляться переходные контакты силовых цепей (присоединительные пластины).

 3.9 Электрическое сопротивление главной цепи выключателя не должно превышать для  типоисполнений:
-VF 12.08.16, VF 12.08.31, VF 12.12.16, VF 12.12.31    -25мкОм;
-VF 07.12.50, VF 07.16.50, VF 12.16.31, VF 12.20.31,
VF 12.12.40, VF 12.16.40                                               -21мкОм;
-VF 07.20.50, VF 12.20.40, VF 12.25.1631                     -26,5мкОм;

Таблица 1.

Параметры

Номинальное напряжение, кВ

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Номинальный ток, А

Номинальный ток отключения, кА

Процентное содержание апериодической составляющей, %, не более

Ток термической стойкости (3 сек), кА

Ток электродинамической стойкости, кА

Наибольший пик, кА

Нач. действующее  значение    период. Составляющей, кА

При ном. токе отключения

При ном. токе

Собственное время отключения, с, не более

Собственное время включения, с, не более

Вес, кг

Давление при 20°С, МПа

Ширина

Глубина

Высота

Межполюсное расстояние, мм

Вес выключателя, кг

Параметры тока включения

Ресурс комм. стойкости

Элегаз

Размеры, мм

Выключатель VF

12,20,40

10

12

2000

40

30

40

110

110

40

20

3500

0.06

0.06

1.1

0.6

740

636

1019

275

130

12,16,40

10

12

1600

40

30

40

110

110

40

20

5000

0.06

0.06

1.1

0.6

590

450

972

200

120

12,12,40

10

12

1250

40

30

40

110

110

40

20

5000

0.06

0.06

0.99

0.6

590

450

972

200

105

12,25,31

10

12

2500

31.5

30

31.5

80

80

31.5

25

3000

0.06

0.06

0.91

0.6

590

450

1019

200

130

12,20,31

10

12

2000

31.5

30

31.5

80

80

31.5

25

3500

0.06

0.06

0.79

0.6

590

450

972

200

120

12,16,31

10

12

1600

31.5

30

31.5

80

80

31.5

25

5000

0.06

0.06

0.79

0.6

590

450

972

200

120

12.12.31

10

12

1250

31.5

30

31.5

80

80

31.5

25

5000

0.06

0.06

0.79

0.6

590

450

914

200

105

12.08.31

10

12

800

31.5

30

31.5

80

80

31.5

25

5000

0.06

0.06

0.79

0.6

590

450

914

200

105

12.12.16

10

12

1250

16

30

16

40

40

16

30

5000

0.06

0.06

0.79

0.6

590

450

914

200

105

12.08.16

10

12

800

16

30

16

40

40

16

30

5000

0.06

0.06

0.79

0.6

590

450

914

200

105

07.20.50

6

7.2

2000

50

30

50

125

125

50

18

3500

0.06

0.06

0.79

0.6

740

636

1019

275

120

07.16.50

6

7.2

1600

50

30

50

125

125

50

18

5000

0.06

0.06

0.79

0.6

590

450

972

200

120

07.12.50

6

7.2

1250

50

30

50

125

125

50

18

5000

0.06

0.06

0.79

0.6

590

450

972

200

120

Таблица 2.

Наименование параметра

Значение

Номинальное напряжение электродвигателя, В
-переменного тока
-постоянного тока

 

110,220
110,220

Пределы Uраб электродвигателя, % от Uном

85-110

Потребляемая мощность электродвигателя, Вт (ВА)

250

Номинальный ток электродвигателя при Uном, A, не более
-110 В переменного тока
-220 В переменного тока
-110 В постоянного тока
-220 В постоянного тока

 

2,8
1,4
2,4
1,2

Пусковой ток электродвигателя при Uном,А

8

Время взвода рабочей пружины на цикл О-В-О при номинальном напряжении,c, не более

17

Число отключений в час, не более

12

Номинальное напряжение электромагнитов управления, В
-переменного тока
-постоянного тока

 

110,220
24,48,60, 110,220

Пределы Uраб электромагнитов управления, % от Uном
- включения
- отключения переменного тока
- отключения постоянного тока
- блокирующего электромагнита

 

85-110
85-110
70-110
85-110

Потребляемая мощность электромагнита управления YA1,YA2, YA3
- переменный ток
- постоянный ток
YA4, YA5
- переменный ток
- постоянный ток

 

480 ВА
300 Вт

50 ВА
15 Вт

Чувствительность реле электрической сигнализации падения давления, МПа

 

0,01





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41