Выключатель вакуумный типа ВБН-35II=20/1600 УХЛ1

1.Ведение

1.1 Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначена для изучения  устройства и принципа действия выключателя вакуумного напряжения 35кВ, типа ВБН-35II=20/1600 УХЛ1, именуемого в дальнейшем "Выключатель” и является руководством для правильной его эксплуатации.
1.2 В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления выключателя возможны некоторые расхождения между описанием и поставленным изделием, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

2.Назначение

2.1 Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах и сетях трёхфазного переменного тока для открытых и закрытых распределительных устройств напряжением 35кВ.
2.2 Управление выключателем осуществляется встроенным электромагнитным приводом постоянного тока.
2.3 Выключатель изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации при условиях:
1) высота над уровнем моря до 1000 м;
2) значение температуры окружающего воздуха:
- верхнее рабочее-40 °С
- нижнее рабочее- минус 60°С
3) окружающая среда не взрывоопасна с содержанием коррозионноактивных агентов по ГОСТ 15150-69 (атмосфера типа II);
4) относительная влажность воздуха 80% при температуре 20°С, а верхнее значение 98% при 25°С (без конденсации влаги);
5) скорость ветра:
- до 15 м/c при наличии гололёда и при толщине корки льда до 20 мм
- до 40 м/с при отсутствии гололёда;
6) тяжение проводов в горизонтальном направлении перпендикулярно продольной оси выключателя, приложенное к верхнему выводу более 740H (74 кг).

3.Технические данные
Таблица 1

 

Наименование параметра

Норма

  • Номинальное напряжение, кВ
  • Наибольшее рабочее напряжение, кВ.
  • Номинальный ток, А
  • Номинальный ток отключения, кА
  • Сквозной ток короткого замыкания, кА
  • наибольший пик;
  • начальное действующее значение периодической составляющей
  • Ток термической стойкости, кА, не менее
  • Время протекания тока термической стойкости, с

 

35
40,5
1600
20

51

20
20
3

Продолжение табл. 1

Наименование параметра

Норма

8. Содержание периодической составляющей,      /       не более
9,  Номинальный ток, включения, кА:
1) наибольший пик;
2) начальное действующее значение периодической составляющей
10. Отключаемый ёмкостной ток, А, не более
11. Собственное время отключения, с, не более
12. Время отключения, с, не более
13. Время вибрации контактов при включении, с, не более
14. Собственное время включения, с, не более
15. Бестокавая пауза при АПВ, с
16. Номинальное напряжение постоянного тока катушки контактора и электромагнитов привода, В
17. Диапазон рабочих напряжений электромагнитов управления, от номинального значения:

  • включающего электромагнита;
  • отключающего электромагнита

18. Потребляемый ток (установившееся значение) электромагнитов, А, не более:

  • включающего при 220 В;
  • то же при 110 В;
  • отключающего при 220 В;
  • то же при 110 В

19. Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных  цепей:

  • размыкающих
  • замыкающих

20. Номинальный ток коммутирующих внешних вспомогательных цепей, А:

  • при 220 В переменного тока
  • при 110/220 В постоянного тока

21. Номинальная мощность подогревательных устройств выключателя и привода, кВт

  • при температуре до минус 35°С;
  • то же ниже минус 35°С

22. Ресурс по коммутационной стойкости:

  • при номинальном токе (циклов БО )
  • при номинальном токе отключения

 
23. Показатели надёжности:

  • ресурс по механической стойкости, количество циклов В-tп;
  • срок службы выключателя до списания, если ранее не исчерпан коммутационный ресурс камеры, лет, не менее

24. Масса, кг                                                                                                                         

 

30

51
20
200
0,06
0,08
0,004
0,3
0,3

220,110

 

85 . . . 110
70 . . .110

 

100
100
2,5
5

 

6
6

 

10
2/1

 

2,4
4,0

20000
100 отключений
(из них циклов ВО
не более 30 )

 

20000

25
950

                


 


1- рама; 2- привод; 3- покрышка; 4- опорный изолятор; 5- токоотводы; 6- крышка; 7- шкаф привода; 8- подъемные кольца; 9- кабельные муфты; 10- болт заземления; 11- счетчик; 12- указатель включенного и отключенного положения; 13- кнопка ручного отключения.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34