Выключатель высоковольтный вакуумный серии ВБКЭ – 10
Типоисполнение для КРУ серий  К-59, К-104, КМ-1,КМ-1Ф

2. Техническое описание
2.1. Назначение
2.1.1. Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при рабочих и аварийных режимах в сетях трёхфазного переменного тока на номинальное напряжение до 10 кВ, частота 50 Гц.
2.1.2. Выключатель изготовлен в климатическом исполнении У категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), а также других установок, отвечающих приведённым ниже техническим требованиям при условии:

  • верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружающего воздуха - 50°С;
  • нижнее значение температуры окружающего воздуха – минус 25° С;
  •   относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 80% (при температуре 20°С), верхнее значение 98% при 25°С (без конденсации влаги);
  • увлажнение наружных изоляционных частей выключателя при наличии напряжения не допускается;
  • окружающая среда пожаровзрывобезопасная, с содержанием коррозионно-активных агентов в атмосфере по типу 11 ГОСТ 15150-69;

Рабочее положение в пространстве – вертикальное. Допускается отклонение от вертикального положения до 5° в любую сторону.

 2.1.3. Выключатель пригоден как для встраивания в шкафы КРУ серии К-59, К-104, КМ-1Ф, так и для замены маломасляных выключателей типа ВК-10, ВКЭ-10, выработавший свой ресурс, в шкафах указанных КРУ и их модификаций, находящихся в эксплуатации.

      • Выключатель в зависимости от тока отключения, номинального тока и конструктивных особенностей имеет следующие типоисполнения:

         ВБКЭ(р)-10-20/630 УЗ
ВБКЭ(р)-10-20/1000 УЗ
ВБКЭ(р)-10-20/1600 УЗ

      • Структура условного обозначения выключателя.

 


Климатическое исполнение и категория  размещения по ГОСТ 15150-69                                                                                         

Номинальный ток в амперах

Номинальный ток отключения в кило амперах

Номинальное напряжение в киловольтах

Конструктивное исполнение

Пружинный привод с заводской включающей пружины электромагнитом

Подвесное исполнение полюсов

Выключатель вакуумный

 

2.2 Технические данные
2.2.1 Номинальные параметры выключателя приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Наименование параметра

Норма

  • Номинальное напряжение, кВ
  • Наибольшее рабочее напряжение, кВ
  • Номинальный ток, кА
  • Номинальный ток отключения, кА
  • Параметры тока включения, кА:
    • Наибольший пик
    • Начальное действующее значение периодической составляющей
  • Параметры сквозного тока короткого замыкания:
    • Наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА
    • Начальное действующее значение периодической составляющей, кА
    • Среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости),кА
    • Время протекания тока (время короткого замыкания), с
  • Частота главной цепи, Гц
  • Электрическое сопротивление токоведущего контура полюса выключателя, мкОм, не более, при номинальном токе

I = 600 A

I = 1000 A
I = 1600 A

  • Масса выключателя, кг

 

10
12
630,1000,1600
20

52
20

52
20

20
3
50

 

60
50
40
150

2.2.2. Времена действия выключателя приведены в таблице 2

Таблица 2

 

Наименование параметра

Норма

  • Собственное время отключения выключателя с приводом, с, не более
  • Полное время отключения выключателя, с, не более
  • Собственное время включения выключателя, с, не более
  • Без токовая пауза при АПВ, с, не менее
  • Время заводки пружин привода на одну операцию включения (при номинальном напряжении), с, не более

 

0,05
0,07
0,05
0,3

0,5

 

Примечания:

  • При наименьшем допустимом напряжении на зажимах электромагнитов управления – по ГОСТ 687-78 собственное время включения и отключения возрастает не более чем на 20%.
  • Без токовая пауза задаётся внешней схемой.

2.2.3. Параметры и характеристики электромагнитов управления и заводки включающей пружины приведены в таблице 3.

Таблица 3

 

Наименование параметров, характеристик, условное обозначение элементов

Род оперативного тока

постоянный
(норма)

переменный
(норма)

  • Номинальное напряжение цепей управления и электромагнитов:

- электромагнита отключения,   YA1;
- электромагнита включения,     YA2;
- электромагнита заводки включающей пружины (ЭЗВП),   YA3;
- электромагнита отключения с питанием от независимого источника оперативного тока,   YA4

  • Диапазон пределов напряжения на зажимах электромагнитов в  процентах от номинального напряжения:

- электромагнита отключения,   YA1;
- электромагнита включения,     YA2;
- ЭЗВП,    YA3;                                     
- электромагнита отключения с питанием от независимого источника оперативного тока,   YA4.

 

  • Ток срабатывания (потребления) электромагнитов, А, не более, (при номинальном напряжении по п.1)

- электромагнита отключения,   YA1;
- электромагнита включения,     YA2;
- ЭЗВП,    YA3;                                    
- электромагнита отключения с питанием от независимого источника оперативного тока,   YA4;
- токовых электромагнитов отключения для схем с дешунтированием,   YA5,   YA6.

  • Потребляемая мощность токовых электромагнитов при опущенном сердечнике В×А, не более

 

110
110

110

 

110

 

220
220

220

 

220

 

220
220

220

 

220

 

 

65...120
80...110
80...110

 

65...120

 

 

3,0
3,0
50

 

3,0

 

¾

 

 

2,5
2,5
25 или50*

2,5

 

¾

 

 

 

 

4,0
4,0
25 или 50*

 

4,0

3,0; 5,0

30,0

 

 

 

2.2.4 Выключатель выполняет следующие механические операции и циклооперации:

  • включение (В);
  • отключение (О);
  • включение-отключение (ВО), в том числе без преднамеренной выдержки времени между В и О;
  • отключение-включение-отключение (ОВО) с интервалами времени между операциями согласно требованиям п.п. 3, 4 табл.2

2.2.5. Выполняемая выключателем при АПВ последовательность коммутационных операций с заданными интервалами между ними – в соответствии со следующими нормированными циклами по ГОСТ 687 – 78:
цикл 1:  О - tбт – ВО – 180с ВО 
цикл 1а: О - tбт – ВО – 180с – ВО
цикл 2:  О – 180с – ВО – 180с – ВО

2.2.6. Выключатель включает и отключает одиночные конденсаторные батареи с током до 450 А при наибольшем рабочем напряжении.

2.2.7. Допускаемое для каждого выключателя без замены КДВ число операций О и В при токах короткого замыкания и при нагрузочных токах (ресурс по коммутационной стойкости) соответствуют табл. 4
Таблица 4

Значение тока

Допустимое число операций О и В

1. Токи короткого замыкания:
20 кА
12 кА (60%)
6 кА (30%)

 

50
100
200

2. Токи рабочие, не более
1000 А
160 А

 

25000
10000

2.2.8. Электрическая прочность изоляции выключателя удовлетворяют требованиям ГОСТ 1516.1 – 76 для выключателей с уровнем изоляции б.

2.2.9 Электрическая прочность изоляции элементов цепей управления, блокировки и сигнализации выключателя удовлетворяет требованиям ГОСТ 1516.1 – 76.

2.2.10. В части нагрева в продолжительном режиме выключатель удовлетворяет требованиям ГОСТ 8024 – 90. Температура нагрева токоведущих частей внутри вакуумных камер не нормируется.

2.2.11. Выключатель имеет следующие показатели надежности и долговечности:

  • ресурс по механической стойкости – не менее 25000 циклов "включение – произвольная пауза - отключение” (В - tп – О);
  •  допускаемое для каждого полюса выключателя без осмотра и ремонта число операций отключения и включения (ресурс по коммутационной стойкости) при токах короткого замыкания и нагрузочных (рабочих) токах приведены в табл. 4;
  • срок службы выключателя до среднего ремонта (ремонт с полной переборкой всех узлов выключателя) – 10 лет, если до этого срока не выработаны ресурсы по механической или коммутационной стойкости;
  • срок службы выключателя – 25 лет.

2.2.12. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, пример расположения выключателя приведен на рис. 1.
Во всем не оговоренном выключатель соответствует ГОСТ 687 – 78.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34