Характеристика

Приводы

ПЭ-11

ПЭ-11У

ПЭ-21У

ПЭ-22

ПЭ-31

ПЭ-33

ПЭ-44

ПЭ-46

ПЭГ-7

ПЭГ8

Номинальное напряжение
электромагнита, В:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

включающего

110; 220

110; 220

110; 220

220

110; 220

110; 220

110; 220

110

110; 220

110; 220

отключающего

110; 220

110; 220

110; 220

220

110; 220

110;220

110; 220

110; 220

110; 220

110; 220

Ток обмоток
электромагнитов, А:
включающего при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напряжении, В  110

120

120

290

_

248

488

480

640

160

212

220

60

60

145

250

124

244

240

 

80

106

отключающего при
напряжении, В:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

2,5

5

5

-

10

10

10

20

2,5

2,5

220

1,25

2,5

2,5

3,5

5

5

5

10

1,25

1,25

Пределы оперативной
работы включающего

85...110

85...110

85...110

85...110

85...110

85...110

85...110

85...110

85...110

85...110

(отключающего) электромагнита, % Uном

(65... 120)

(65... 120)

(65... 120)

(65... 120)

(65... 120)

(65... 120)

(65... 120)

(65... 120)

(65... 120)

(65... 120)





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68