Контроль цепи отключения (TCS) выключателя, как правило, применяется для контроля наличия соединения реле защитного отключения (в пультовой) с приводным механизмом, а также, с обмотками отключения внутри приводного механизма(ов).
Контроль цепи отключения реализуется при помощи устройства, которое может быть подключено параллельно отключающим защитным реле, подающего небольшой (< 50 мА) контрольный ток в цепь отключения.
Чтобы можно было контролировать цепи отключения, когда выключатель находится в отключенном положении (т.е. когда вспомогательные контакты в цепи отключения разомкнуты), предусматривается параллельное подключение к данным контактам.

Существует два стандартных способа реализации этой возможности:
1. Включение резистора параллельно этому контакту с сопротивлением, величина которого определяется поставщиком устройства контроля цепи отключения (TCS).
2. Вспомогательный НЗ контакт, включенный параллельно уже имеющемуся НР контакту. Для этого необходимы либо 2 вывода от устройства контроля цепи отключения, либо два параллельных устройства контроля цепи отключения.
Примером устройства контроля цепи отключения является устройство SPER, выпускаемое компанией AББ ATCF.

Значения сопротивления для устройства SPER согласно пункту 1 выше: 220 В постоянного тока, 33 кО 110 В постоянного тока, 22 кО 60 В постоянного тока, 5,6 кО 48 В постоянного тока, 1,2 кО.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34