Тип

Номи-наль-ное напря-жение, кВ

Наиболь-шее рабочее напря-жение, кВ

Номи-наль-ный ток, А

Номи-наль-ный ток отклю-чения, кА

Нормиро-
ванное содер-
жание аперио-
дической состав-
ляющей, %

Предельный сквозной ток, кА

Номинальный ток включения, кА

Ток терми-ческой стойкости, к А/ допус-тимое время его действия, с

Полное время отклю-чения, с

Наиболь-
ший пик

Началь-ное дейст-вую-щее значе-ние пери-одичес-кой состав-ляющей

Наиболь-
ший пик

Началь-ное дейст-вую-щее значе-ние пери-одичес-кой состав-ляющей

ВВОА-15-140/12500У3

15

17,5

12 500

140

30

355

140

355

140

140/3

0,168

ВВГ-20-160/12500У3

20

24

12 500

160

20

410

160

З85

150

160/4

0,14

ВВГ-20-160/20000У3

20

24

20 000

160 

20

410

160

385

150

160/4

0,14

ВВГ-20-160/11200ТСЗ

20

24

11200

160

20

410

160

385

150

160/4

0,14

ВВЭ-35-20/1600У3

35

...

1600

20

 

 

 

 

 

 

0,08

 

Тип

 

Собст-венное время отклю-чения (с при-водом), с

 

Собст-венное время вклю-чения (с при-водом), с

 

Мини-мальная бесто-ковая пауза при АПВ, с

 

Тип привода

 

Габариты, мм

Масса, кг

Завод-изготовитель

вы-сота

шири-на

глуби-на

выключателя

масла

 

ВВОА-15-140/12500У3

0,08

0,1

 

 

3205

 

2730

9150

 

...

ВВГ-20-160/12500У3

0,12

0,1

 

ШРПФ-ЗМ

3205

7060

2730

9150

 

110 «Электроаппарат»

ВВГ-20-160/20000У3

0,12

0,1

 

ШРПФ-ЗМ

3205

7060

2730

9150

 

110 «Электроаппарат»

ВВГ-20-160/11200ТСЗ

0,12

0,1

 

ШРПФ-ЗМ

3205

7060

2730

. .

 

110 «Электроаппарат»

ВВЭ-35-20/1600У3

 

 

 

 

 

 

 

1500

 

110 «Электроаппарат»





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68