Тип

Номи-наль-ное напря-жение, кВ

Наи-боль-шее рабо-чее напря-жение, кВ

Номи-наль-ный ток, А

Номи-наль-ный ток отклю-чения, кА

Нормиро-
ванное содер-
жание аперио-
дической состав-
ляющей, %

Допус-тимая ско-рость вос-станав-ливаю-щегося напря-жения, кВ/мкс

Предель-ный сквозной ток, к А

Номиналь-ный ток вклю-чения, кА

Ток терми-ческой стой­кости, кА/ допус-тимое время его дейс-твия, с

 

Время отклю-чения (с при-водом), с

Собст-венное время отклю-чения (с при-водом) , с

Наиболь-
ший пик

Нача-льное дейст-вующее зна-чение пери-одичес­
кой состав-ляю­
щей

Наиболь-
ший пик

Нача-льное дейст-вующее зна-чение пери-одичес­
кой сос-тавляю­
щей

ВВУ-35А-40/2000У1

35

40,5

2000

40

30

Не ограни-чена

 

40

102

40

40/3

0,07

...

ВВУ-35А-40/2000ХЛ1

35

40,5

2000

40

30

Не ограни-чена

102

40

102

40

40/3

0,07

...

ВВУ-35А-40/3150У1

35

40,5

3150

40

30

Не ограни-чена

102

40

102

40

40/3

0,07

...

ВВУ-35Б-40/3150У1

35

40,5

3150

40

30

Не ограни-чена

102

40

102

40

40/3

0,07

...

ВВУ-110Б-40/2000У1

110

126

2000

40

23

Не ограни-чена

102

40

102

40

40/3

0,08

0,06

ВВБМ-110Б-31.5/2000У1

110

126

2000

31,5

32

1,2

102

40

90

35

40/3

0,07

0,05

ВВБМ-110Б-31.5/2000ХЛ1

110

126

2000

31,5

32

1,2

102

40

90

35

40/3

0,07

...

ВВБ-220Б-31.5/2000У1

220

252

2000

31,5

23

1,2

102

40

80

35

40/3

0,08

 

ВВД-220Б-40/2000ХЛ1

220

252

2000

40

23

1

102

40

102

40

40/3

0,08

0,06

ВВД-330Б-40/3150У1

330

363

3150

40

20

1,2

102

40

102

40

40/2

0,08

0,06

ВВБ-500А-35.5/2000У1

500

525

2000

35,5

40

1,5

102

40

90

35,5

40/2

0,08

...

ВББ-500А-35,5/2000ХЛ 1

500

525

2000

35,5

40

1,5

102

40

90

35,5

40/2

0,08

...

ВВБ-750-40/3150У1

750

787

3150

40

32

 

128

50

102

40

40/2

0,06

. * .

ВВДМ-330Б-50/3150У1

330

363

3150

50

23

 

128

50

128

50

50/2

0,08

0,06

ВВ-330Б-31.5/2000У1

330

363

2000

31,5

 

 

80

31,5

80

31,5

31,5/3

0,08

0,05

ВВ-500Б-31.5/2000У1

500

525

2000

31,5

20

 

80

31,5

80

31,5

31,5/3

0,08

0,055

ВВМ-500Б-31,5/2000ХЛ1

500

525

2000

31,5 50

20

 

80

31,5

80

31,5

31,5/3

0,08

0,055

ВВБК-110Б-50/3150У1

110

126

3150

 

35

1

128

50

128

50

56/3

0,06

0,045

ВВБК-220Б-56/3150У1

220

252

3150

56

47

 

...

 

143

56

56/3

0,04

0,025

ВВБК-500-50/3200У1

500

525

3200

50

45

 

128

50

128

50

50/2

0,04

0,025

ВНВ-220А-63/3150У1

220

252

3150

63

 

 

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-220Б-63/3150У1

220

252

3150

63

 

 

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-220А-63/3150ХЛ1

220

252

3150

63

 

 

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-220Б-63/3150ХЛ1

220

252

3150

63

 

 

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-330А-40/3150У1

330

363

3150

40

 

...

102

40

 

 

40/3

0,04

0,025

ВНВ-330Б-40/3150У1

330

363

3150

40

 

 

102

40

 

...

40/3

0,04

0,025

ВНВ-330А-63/3150У1

330

363

3150

63

 

1,2

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-330Б-63/3150У1

330

363

3150

63

 

 

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-330А-40/4000У1

330

363

4000

40

 

...

102

40

 

 

40/3

0,04

0,025

ВНВ-330Б-40/4000У1

330

363

4000

40

 

 

102

40

 

 

40/3

0,04

0,025

ВНВ-330А-63/4000У1

330

363

4000

63

 

 

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-330Б-63/4000У1

330

363

4000

63

 

...

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-500А-40/3150У1 (ХЛ1)

500

525

3150

40

 

...

102

40

 

 

40/3

0,04

0,025

ВНВ-500Б-40/3150У1 (ХЛ 1)

500

525

3150

40

 

 

102

40

...

...

40/3

0,04

0,025

ВНВ-500А-63/3150У1 (ХЛ 1)

500

525

3150

63

 

 

162

63

...

...

63/3

0,04

0,025

ВНВ-500Б-65/3150У1 (ХЛ1)

500

525

3150

63

 

 

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-500А-40/4000У1 (ХЛ 1)

500

525

4000

40

 

 

102

40

 

 

40/3

0,04

0,025

ВНВ-500Б-40/4000У1 (ХЛ1)

500

525

4000

40

 

 

102

40

 

 

40/3

0,04

0,025

ВНВ-500А-63/4000У1 (ХЛ1)

500

525

4000

63

 

 

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-500Б-63/4000У1 (ХЛ1)

500

525

4000

63

 

 

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-750А-40/3150У1

750

787

3150

40

 

 

102

40

 

 

40/3

0,04

0,025

ВНВ-750Б-40/3150У1

750

787

3150

40

 

 

102

40

 

 

40/3

0,04

0,025

ВНВ-750А-63/3150У1

750

787

3150

63

 

 

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-750Б-63/3150У1

750

787

3150

63

 

 

162 

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-750А-40/4000У1

750

787

4000

40

 

 

102

40

 

 

40/3

0,04

0,025

ВНВ-750Б-40/4000У1

750

787

4000

40

 

 

102

40

 

 

40/3

0,04

0,025

ВНВ-750А-63/4000У1

750

787

4000

63

 

 

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-750Б-63/4000У1

750

787

4000

63

 

 

162

63

 

 

63/3

0,04

0,025

ВНВ-1150-40/4000У1

1150

 

4000

40

 

 

102

40

 

 

40/3

0,04

 