Тип

Номинальное напряжение, кВ

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Номинальный ток, А

Номинальный ток отключения, кА

Нормиро-
ванное содер-
жание аперио-
дической состав-
ляющей, %

Допустимая скорость восстанавливающегося напряжения, кВ/мкс

Предельный сквозной ток, к А

Номинальный ток включения, кА

Ток термической стой­кости, кА/допустимое время его действия, с

Время отключения (с приводом), с

Собственное время отключения (с приводом) , с

Наиболь-
ший пик

Начальное действующее значение периодичес­
кой составляю­
щей

Наиболь-
ший пик

Начальное действующее значение периодичес­
кой составляю­
щей

 

 

 

МКП-35-1000-25АУ1

35

40,5

1000

25

 

 

8

9

10

11

12

13

14

МКП-35-1000-25БУ1

35

40,5

1000

25

 

 

64

25

...

 

25/4

0,08

0,05

МКП-110Б-630-20У1

110

126

630

20

 

 

64

25

...

...

25/4

0,08

 

МКП-110-1000-20ХЛ1

110

126

1000

20

 

 

52

20

52

20

20/3

0,055-0,08

0,05

МКП-110Б-1000-20У1

110

126

1000

20

25

 

52

20

52

20

20/3

0,055—0,08

0,04

С-35М-630-10У1

35

40,5

630

10

 

 

52

20

52

20

20/3

0,055—0,08

0,05

С-35М-630-10БТ1

35

40,5

630

10

25

 

26

10

26

10

10/3

0,08

0,05

С-35М-630-10БХЛ1

35

40,5

630

10

25

 

26

10

26

10

10/3

0,08

0,05

С-35-2000-50БУ1

35

40,5

2000

60

...

 

26

10

26

10

10/3

0,08

0,05

С-35-3200-50БУ1

35

40,5

3200

50

 

 

127

50

127

50

50/4

0,08

0,055

У-110А-2000-40У1

110

126

2000

40

20

 

127

50

127

50

50/4

0,08

0,055

У-110Б-2000-40У1

110

126

2000

40

20

 

102

40

102

40

40/3

0,08

0,06

У-110А-2000-50У1

110

126

2000

50

30

 

102

40

102

40

40/3

0,08

0,06

У-110А-2000-50У1

110

126

2000

50

30

 

135

50

135

50

50/3

0,08

0,05

У-110Б-2000-50У1

110

126

2000

50

30

 

135

50

102

40

50/3

0,08

0,05

У-110Б-2000-50У1

110

126

2000

50

30

 

135

50

135

50

50/3

0,08

0,05

ВТ-35-800-12,5У1

35

40,5

800

12,5

...

 

135

50

135

50

50/3

0,08

0,05

ВТ-35-630-12,5Т1

35

40,5

630

12,5

...

 

31

12,5

...

...

12,5/4

0,09—0,15

0,06—0,12

ВТД-35-800-12,5У1

35

40,5

800

12,5

...

 

31

12,5

...

...

12,5/4

0,09-0,15

0,06—0,12

ВТД-35-630-12,5Т1

35

40,5,

630

12,5

...

 

31

12,5

 

...

12,5/4

0,09—0,15

0,06—0,12

 

 

 

 

 

 

 

31

12,5

...

...

12,5/4

0,09-0,15

0,06—0,12

У-220Б-1000-25У1

220

252

1000

25

25

 

64

25

64

25

25/3

0,08

0,05

У-220Б-1000-25У1

220

252

1000

25

25

 

64

25

64

25

25/3

0,08

0,05

У-220А-2000-25У1

220

252

2000

25

25

 

64

25

64

25

25/3

0,08

0,05

У-220Б-2000-25У1

220

252

2000

25

25

 

64

25

64

25

25/3

0,08

0,05

У-220-2000-25ХЛ1

220

252

2000

25

25

 

64

25

64

25

25/3

0,08

0,05

У-220-2000-25ХЛ1

220

252

2000

25

25

 

64

25

64

25

25/3

0,08

0,05

У-220А-2000-40У1

220

252

2000

40

30

 

102

40

102

40

40/3

0,08

0,045

У-220Б-2000-40У1

220

252

2000

40

30

 

102

40

80

31,5

40/3

0,08

0,045


Тип

Собст-венное время вклю-чения (с приводом), с

Мини-мальная бестоковая
пауза при АПВ, с

Тип привода или распре-делитель-ного шкафа

Габариты полюса, мм

Масса, кг

Завод-изготовитель

Высота

Ширина

Длина

выключателя

масла

МКП-35-1000-25АУ1

0,4

...

ШПЭ-31

3000

3150

1182

2750

800

Уралэлектротяжмаш

МКП-35-1000-25БУ1

0,4

 

ШПЭ-31

зооо

2885

1210

2750

800

Уралэлектротяжмаш

МКП-110Б-630-20У1

0,6

0,8

ШПЭ-ЗЗ

5000

1400

2С60

8400

8000

Уралэлектротяжмаш

МКП-110-1000-20ХЛ1

0,6

0,8

ШПЭ-ЗЗ

5000

1400

2360

9600

5900

Уралэлектротяжмаш

МКП-110Б-1000-20У1

0,6

0,8

ШПЭ-ЗЗ

5000

1400

2360.

8400

8000

Уралэлектротяжмаш

С-35М-630-10У1

0,35

0,5

ШПЭ-12

1940

1940

1220

810

230

Уралэлектротяжмаш

С-35М-630-10БТ1

0,35

0,5

ШПЭ-12Т

1940

1910

1220

810

230

Уралэлектротяжмаш

С-35М-630-10БХЛ1

0,35

0,5

ШПЭ-12ХЛ

1940

1910

1223

855

230

Уралэлектротяжмаш

С-35-2000-50БУ1

0,7

0,7

ШПЭ-38

28С0

3850

1345

4140

1040

Уралэлектротяжмаш

С-35-3200-50БУ1

0,7

0,7

ШПЗ-38

2800

3850

1345

4140

1040

Уралэлектротяжмаш

У-110А-2000-40У1

0,8

0,9

ШПЭ-44У1

4800

1400

2105

10 400

8000

Уралэлектротяжмаш

У-110Б-2000-40У1

0,8

0,9

ШПЭ-44У1

4800

1400

2105

10 400

8000

Уралэлектротяжмаш

У-110А-2000-50У1

0,3

0,7

ШПВ-46П

4820

1216

2030

9210

5700

Уралэлектротяжмаш

У-110А-2000-50У1

0,7

0,9

ШПЭ-46

4820

1216

2030

9460

5700

Уралэлектротяжмаш

У-110Б-2000-50У1

0,3

0,7

ШПВ-46П

5000

1216

2130

9500

5700

Уралэлектротяжмаш

У-110Б-2000-50У1

0,3

0,7

ШПЭ-46

50С0

1216

2130

9500

5700

Уралэлектротяжмаш

ВТ-35-800-12,5У1

0,34

0,5

ПЭ-11 или ПП-67

1940

1910

872

866

300

...

ВТ-35-630-12,5Т1

0,34

0,5

ПЭ-11 или ПП-67

1940

1910

872

S66

300

...

ВТД-35-800-12,5У1

0,34

0,5

ПЭ-11

1940

1910

872

866

300

...

ВТД-35-630-12,5Т1

0,34

0,5

ПЭ-11

1940

1910

872

866

300

...

У-220Б-1000-25У1

0,45

0,9

ШПВ-45П

8100

 

3500

24 500

27 000

Уралэлектротяжмаш

У-220Б-1000-25У1

0,8

0,9

ШПЭ-44П

8100

 

3500

24 500

27 000

Уралэлектротяжмаш

У-220А-2000-25У1

0,45

0,9

ШПВ-45П

8100

 

3500

24 500

27 000

Уралэлектротяжмаш

У-220Б-2000-25У1

0,8

0,9

ШПЭ-44П

8100

 

3500

24 500

27 000

Уралэлектротяжмаш

У-220-2000-25ХЛ1

0,45

0,9

ШПВ-45ПХЛ

 

 

 

 

27 000

 

У-220-2000-25ХЛ1

0,8

0,9

ШПЭ-44ХЛ

 

 

 

 

27 000

 

У-220А-2000-40У1

0,45

0,7

ШПВ-46П

7400

2200

3500

25 500

27 000

Уралэлектротяжмаш

У-220Б-2000-40У1

0,9

1,1

ШПЭ-46

 

7400

3200

3500

25 500

27 000

Уралэлектротяжмаш