Тип

Номи-наль-ное напря-жение, кВ

Наи-боль-шее рабочее напря-жение, кВ

Номи-наль-ный ток, А

Номи-наль-ный ток отклю-чения, кА

Нормиро-
ванное содер-
жание аперио-
дической состав-
ляющей, %

Предельный сквозной ток, кА

Номинальный ток включения, кА

Ток терми-ческой стойкости, кА/ допус-тимое время его дейст-вия, с

Пол-ное время отклю-чения, с

Наиболь-
ший пик

На-чаль-ное дейс-твую-щее зна-чение перио-дичес-кой сос-тавля-ющей

Наиболь-
ший пик

Началь-ное дейст-вующее значе-ние перио-дической состав-ляющей

ВММ-10А-400-10У2

10

12

400

10

...

25,5

10

25,5

10

10/3

0,105

ВММ-10-630-10У2

10

12

630

10

...

25,5

10

25,5

10

10/3

0,105

ВММ-10-320-10Т3

11

12

320

10

...

25,5

10

25,5

10

10/3

0,105

ВПМ-10-20/630У3

10

12

630

20

...

52

20

52

20

20/4

0,11

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

0,14

ВПМ-10-20/630У2

10

12

630

20

...

52

20

52

20

20/4

0,11

 

 

 

 

...

 

 

 

 

0,14

ВПМП-10-20/630У3

10

12

630

20

...

52

20

52

20

20/4

0,14

ВПМ-10-20/1000У3

10

12

1000

20

...

52

20

52

20

20/4

0,14

ВПМ-10-20/1000У2

10

12

1000

20

... ...

52

20

52

20

20/4

0 ,14

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

0,14

ВПМП-10-20/1000У3

10

12

1000

20

...

52

20

52

20

20/4

0,14

ВМПЭ-10-630-20У3

10

...

630

20

...

52

20

52

20

20/8

0,005

ВМПЭ-10-1000-20У3

10

...

1000

20

...

52

20

52

20

20/8

0,095

ВМПЭ-10-1600-20У3

10

...

1600

20

...

52

20

52

20

20/8

0,095

ВМПЭ-11-630-20Т3

11

...

630

20

...

52

20

52

20

20/8

0,095

ВМПЭ-11-1250-20Т3

11

 

1250

20

...

52

20

52

20

20/8

0,095

ВМПЭ-10-630-31,5У3

10

12

630

31,5

...

80

31,5

80

31,5

31,5/4

0,095

ВМПЭ-10-1000-31,5У3

10

12

1000

31,5

...

80

31,5

80

31,5

31,5/4

0,095

ВМПЭ-10-1600-31.5У3

10

12

1600

31,5

...

80

31,5

80

31,5

31,5/4

0,095

ВМПЭ-10-3150-31,5У3

10

12

3150

31,5

...

80

31,5

80

31,5

31,5/4

0,12

ВМПЭ-11-630-31,5Т3

11

...

630

31,5

...

80

31,5

80

31,5

31,5/4

0,095

ВМПЭ-11-1250-31,5Т3

11

...

1250

31,5

...

80

31,5

80

31,5

31,5/4

0,095

ВМПЭ-11-2500-3 L,5T3

11

 

2500

31,5

...

80

31,5

80

31,5

31,5/4

0,12

ВК-10-630-20У2

10

12

630

20

...

52

20

 

 

20/4

0,07

ВК-10-630-20Т3

11

12

630

20

...

52

20

 

 

20/4

0,07

ВК-10-1000-20У2

10

12

1000

20

...

52

20

 

 

20/4

0,07

ВК-10-1250-20Т3

11

12

1250

20

...

52

20

 

 

20/4

0,07

ВК-10-1600-20У2

10

12

1600

20

...

52

20

 

 

20/4

0,07

ВК-10-630-31,5У2

10

12

630

31,5

...

80

31,5

 

 

31,5/4

0,07

ВК-10-630-31,5Т3

11

12

630

31,5

...

80

31,5

 

 

31,5/4

0,07

ВК-10-1000-31,5У2

10

12

1000

31,5

...

80

31,5

 

 

31,5/4

0,07

ВК-10-1250-31.5Т3

11

12

1250

31,5

...

80

31,5

 

 

31,5/4

0,07

ВК-10-1600-31,5У2

10

12

1600

31,5

...

80

31,5

 

 

31,5/4

0,07

ВКЭ-10-20/630У3

10

 

630

20

...

52

20

52

20

20/3

0,095

ВКЭ-10-20/630Т3

11

 

630

20

...

52

20

52

20

20/3

0,095

ВКЭ-10-20/1000У3

10

...

1000

20

...

52

20

52

20

20/3

0,095

ВКЭ-10-20/1250Т3

11

 

1250

20

...

52

20

52

20

20/3

0,095

ВКЭ-10-20/1600У3

10

...

1600

20

...

52

20

52

20

20/3

0,095

ВКЭ-10-31,5/630У3

10

...

630

20

...

80

31,5

80

31,5

31,5/3

0,095

ВКЭ-10-31,5/630Т3

11

...

630

20

...

80

31,5

80

31,5

31,5/3

0,095

ВКЭ-10-31,5/1000У3

10

...

1000

20

...

80

31,5

80

31,5

31,5/3

0,095

ВКЭ-10-31,5/1250Т3

11

...

1250

20

...

80

31,5

80

31,5

31,5/3

0,095

ВКЭ-10-31,5/1600У3

10

. . .

1600

20

...

80

31,5

80

31,5

31,5/3

0,095

МГГ-10-3150-45У3

10

12

3150/...

45/45

 

120

45

120/51

45/20

45/4

0,15

МГГ-10-4000-45У3

10

12

4000/...

45/45

 

120

45

120/51

45/20

45/4

0,15

МГГ-10-5000-45У3

10

12

5600/...

45/45

 

120

45

120/51

45/20

45/4

0,15

МГГ-10-5000-63КУ3

10

12

.../5000

63/58

 

170

64

170/100

64/38

64/4

0,13

МГГ-10-5000-63У3

10

12

5600/5000

63/58

 

170

64

170/100

64/38

64/4

0,13

МГГ-10-2000-45Т3

11

12

.../2000

45/45

 

120

45

120/51

45/20

45/4

0,15

МГТГ-10-3150-45Т3

11

12

.../3150

45/45

 

120

45

120/51

45/20

45/4

0,15

MГГ-10-4000-45Т3

11

12

.../4000

45/45

 

120

45

120/51

45/20

45/4

0,15

МГГ-11-3500/1000Т3

11,5

12

4000/3500

64/58

 

 170

64 

170/100

64/38

64/4

0,12

МГУ-20-90/6300У3

20

24

6300

90

20

300 

105

150/75

60/30

90/4

0,2

МГУ-20-90/9500У3

20

24

9500

90

20

300

 105

150/75

60/30

90/4

0,2

ВГМ-20-90/11200У3

20

24

11200

90

20

320

125

150/75

60/30

105/4

0,2

Для выключателей серий ВГМ-20 и МГУ-20 в числителе номинальный ток включения с автоматическим отключением без выдержки времени, в знаменателе — с удерживанием выключателя во включенном положении.
Для выключателей серии МГГ-10 в виде дроби показаны номинальные токи при эффективных температурах воздуха 35 и 45 °С (а для выключателя типа МГГ-10-3500/1000T3 —соответственно при 45 и 60 °С), номинальные токи отключения при работе без АПВ и в цикле АПВ, номинальные токи включения при использовании мгновенной отсечки по включаемому току и с выдержкой времени не более 0,03 с.

ип

 

Собст-венное время отклю-чения (с при-водом), с

 

Собст-венное время вклю-чения (с при-водом), с

 

Мини-мальная бесто-ковая пауза при АПВ, с

 

Тип привода

 

Габариты, мм

Масса, кг

Завод-изготовитель

 

вы-сота

ши-рина

глу-бина

выклю-чателя

масла

ВММ-10А-400-10У2

0,085

0,2

0,5

ППВ

920

590

452

90±10

3,5

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВММ-10-630-10У2

0,085

0,2

0,5

ППВ

920

590

452

90±10

3,5

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВММ-10-320-10Т3

0,085

0,2

0,5

ППВ

920

590

452

90±10

3,5

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВПМ-10-20/630У3

0,09

0,3

 

ПЭ-11

1050

700

528

130

4,5

Благовещенский электроаппаратный завод

 

0,12

 

 

ПП-67

 

 

 

 

 

 

ВПМ-10-20/630У2

0,09

0,3

 

ПЭ-11

1050

700

528

135

4,5

Благовещенский электроаппаратный завод

 

0,12

 

 

ПП-67

 

 

 

 

 

 

ВПМП-10-20/630У3

0,12

0,3

 

ППВ-10

1050

700

528

125

4,5

Благовещенский электроаппаратный завод

ВПМ-10-20/1000У3

0,09

0,3

 

ПЭ-11


700

528

135

4,5

Благовещенский электроаппаратный завод

 

0,12

 

 

ПП-67

 

 

 

 

 

 

ВПМ-10-20/1000У2

0,09

0,3

0,5

ПЭ-11

1050

700

528

140

4,5

Благовещенский электроаппаратный завод

ВПМП-10-20/1000У3

0,12

0,3

0,5

ПП-67

 

700

528

130 

4,5

Благовещенский электроаппаратный завод

ВМПЭ-10-630-20У3

0,07

0,3

 

ППВ-10

1025

670 

640

220 

5,5

 

ВМПЭ-10-1000-20У3

0,07

0,3

 

 


670 

640

220 

5,5

 

ВМПЭ-10-1600-20У3

0,07

0,3

 

 

1025

670 

640

220 

5,5

 

ВМПЭ-11-630-20Т3

0,07

0,3

0,5

 

1025

670 

640

220 

5,5

 

ВМПЭ-11-1250-20Т3

0,07

0,3

0,5

 

1025

670 

640

220 

5,5

 

ВМПЭ-10-630-31.5У3

0,07

0,3

0,5

 

1025

670 

640

220 

5,5

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВМПЭ-10-1000-31,5У3

0,07

0,3

0,5

 

1025

670 

640 

220 

5,5

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВМПЭ-10-1600-31.5У3

0,07

0,3

0,5

 

1025

670

640

220

5,5

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВМПЭ-10-3150-31,5У3

0,09

0,3

0,5

ПЭВ-11А

1205

1000

850

400

8

Уралэлектротяжмаш

ВМПЭ-11-630-31,5Т3

0,07

0,3

0,5

 

1025

670

640

220

5,5

 

ВМПЭ-11-1250-31,5Т3

0,07

0,3

0,5

 

1025

670

640

220

5,5

 

ВМПЭ-11 -2500-31,5Т3

0,09

0,3

0,5

 

1205

1000

850

400

8

 

ВК-10-630-20У2

0,05

0,075

0,5

ДПП

1158

640

626

162

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВК-10-630-20Т3

0,05

0,075

0,5

ДПП

1158

640

626

168

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВК-10-1000-20У2

0,05

0,075

0,5

ДПП

1158

640

626

163

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВК-10-1250-20Т3

0,05

0,075

0,5

ДПП

1158

640

626

192

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВК-10-1600-20У2

0,05

0,075

0,5

ДПП

1158

640

626

192

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВК-10-630-31.5У2

0,05

0,075

0,5

ДПП

1158

640

626

165

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВК-10-630-31,5Т3

0,05

0,075

0,5

ДПП

1158

640

626

170

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВК-10-1000-31.5У2

0,05

0,075

0,5

ДПП

1158

640

626

165

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВК-10-1250-31.5Т3

0,05

0,075

0,5

ДПП

1158

640

626

192

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВК-10-1600-31.5У2

0,05

0,075

0,5

ДПП

1158

640

626

192

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВКЭ-10-20/630У3

0,07

0,3

0,3

ПЭ

1158

640

626

180

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод

ВКЭ-10-20/630Т3

0,07

0,3

0,3

ПЭ

1158

640

626

180

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод

ВКЭ-10-20/1000У3

0,07

0,3

0,3

ПЭ

1158

640

626

180

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод

ВКЭ-10-20/1250Т3

0,07

0,3

0,3

ПЭ

1158

640

626

208

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод

ВКЭ-10-20/1600У3

0,07

0,3

0,3

ПЭ

1158

640

626

208

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод

ВКЭ-10-31,5/630У3

0,07

0,3

0,3

ПЭ

1158

640

626

180

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод

ВКЭ-10-31,5/630Т3

0,07

0,3

0,3

ПЭ

1158

640

626

180

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод

ВКЭ-10-31,5/1000У3

0,07

0,3

0,3

ПЭ

1158

640

626

180

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод

ВКЭ-10-3!,5/1250Т3

0,07

0,3

0,3

ПЭ

1158

640

626

208

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод

ВКЭ-10-31,5/1600У3

0,07

0,3

0,3

ПЭ

1158

640

626

208

12

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод

МГГ-10-3150-45У3

0,12

0,4

0,5

ПЭ-21У3

1855

980

950

1095

40

Нижне-Туринский электроаппаратный завод

МГГ-10-4000-45У3

0,12

0,4

0,5

ПЭ-21У3

1855

980

950

1140

40

Нижне-Туринский электроаппаратный завод

МГТ-10-5000-45У3

0,12

0,4

0,5

ПЭ-21У3

1855

980

950

1200

40

Нижне-Туринский электроаппаратный завод

МГГ-10-5000-63КУ3

0,11

0,4

0,5

ПЭ-21У3

2050

980

914

1200

40

Нижне-Туринский электроаппаратный завод

МГГ-10-5000-63У3

0,11

0,4

0,5

ПЭ-21У3

2050

980

914

1200

40

Нижне-Туринский электроаппаратный завод

МГГ-10-2000-45Т3

0,12

0,4

0,5

ПЭ-21Т3

1855

980

950

1095

40

Нижне-Туринский электроаппаратный завод

МГГ-10-3150-45Т3

0,12

0,4

0,5

ПЭ-21Т3

1855

980

950

1140

40

Нижне-Туринский электроаппаратный завод

МГГ-10-4000-45Т3

0,12

0,4

0,5

ПЭ-21Т3

1855

980

950

1200

40

Нижне-Туринский электроаппаратный завод

МГГ-11-3500/1000Т3

0,10

0,4

0,5

ПЭ-21Т3

2050

980

914

1200

40

Нижне-Туринский электроаппаратный завод

МГУ-20-90/6300У3

0,15

0,8

 

ПС-31

3100

2030

1410

2950

 

Нижне-Туринский электроаппаратный завод

МГУ-20-90/9500У3

0,15

0,8

 

ПС-31

3100

2030

1410

3100

 

Нижне-Туринский электроаппаратный завод

ВГМ-20-90/11200У3

0,15

0,7

...

ПС-31

3140

2030

1296

 

60

110 «Электроаппарат»

Буквами ДПП обозначен двигательный пружинный привод.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68