Тип

Номинальное напряжение, кВ

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Номинальный ток, А

Номинальный ток отключения, кА

Нормиро-
ванное содер-
жание аперио-
дической состав-
ляющей, %

Допустимая скорость восстанавливающегося напряжения, кВ/мкс

Предельный сквозной ток, к А

Номинальный ток включения, кА

Ток термической стой­кости, кА/допустимое время его действия, с

Время отключения (с приводом), с

Собственное время отключения (с приводом) , с

Наиболь-
ший пик

Начальное действующее значение периодичес­
кой составляю­
щей

Наиболь-
ший пик

Начальное действующее значение периодичес­
кой составляю­
щей

 

 

 

ВМКЭ-35А-16/1000У1

35

40,5

1000

16

 

 

45

26

...

 

16,5/4

0,11

0,08

ВМКЭ-35Б-16/1000У1

35

40,5

1000

16

...

 

45

26

'б4

'25

16,5/4

0,08

0,05

ВМУЭ-35Б-25/1250УХЛI

35

40,5

1250

25

...

 

64

25

 

 

25/4

0,075

0,05

ВМУЭ-35Б-25/1000Т1

35

40,5

1000

25

 

 

64

25

64

25

25/4

0,075

0,05

ВМТ-110Б-20/1000УХЛ1

110

126

1000

20

25

 

52

20

52

20

20/3

0,08

0,05

ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1

110

126

1250

25

36

 

65

25

65

25

25/3

0,06

0,035

ВМТ-220Б-20/1000УХЛ1

220

252

1000

20

25

 

52

20

52

20

20/3

0,08

0,05

ВМТ-220Б-25/1250УХЛ1

220

252

1250

25

36

 

65

25

65

25

25/3

0,06

0,035


Тип

Собст-венное время включения (с приводом), с

Мини-мальная бестоковая
пауза при АПВ, с

Тип привода или распре-делитель-ного шкафа

Габариты полюса, мм

Масса, кг

Завод-изготовитель

Высота

Ширина

Длина

выключателя

масла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВМКЭ-35А-16/1000У1

0,19— 0,24

0,5

ПЭ-31Н

3130

1820

888

1051

100

 

ВМКЭ-35Б-16/1000У1

0,11

0,5

ВП

2010

1970

740

1070

100

 

ВМУЭ-35Б-25/1250УХЛ1

0,3

6,3

ПЭМУ

2500

1790

662

690

93

Уралэлектротяжмаш

ВМУЭ-35Б-25/1000Т1

0,3

0,3

 

2500

1790

662

690

93

Уралэлектротяжмаш

ВМТ-110Б-20/1000УХЛ1

0,13

0,3

ППК-2300УХЛ1

...

...

...

2260

...

...

ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1

0,13

0,3

ППК-1800УХЛ1

...

 

...

1700

250

...

ВМТ-220Б-20/1000УХЛ1

0,13

 


 

 

 

 

 

 

ВМТ-220Б-25/1250УХЛ1

0,13

 

 

 

 

 

5800

730

 