Тип

Номи-нальное напря-жение, кВ

Наиболь-шее рабочее напря-жение, кВ

Номи-нальный ток, А

Номина-льный ток отклю-чения, кА

Норми-рован-ное содер-
жание аперио-
дической состав-
ляющей, %

Предельный сквозной ток, кА

Номи-нальный ток включения, кА

Ток терми-ческой стойкости, к А/ допус-тимое время его действия, с

Пол-ное время отклю-чения, с

Наи-боль-
ший пик

Началь-ное действу-ющее значение перио-дической состав-ляющей

Наиболь-
ший пик

Началь-ное действу-ющее значение периоди-ческой состав-ляющей

ВЭМ-10э-1000/20У3

10

12

1000

20

25

52

20

52

20

20/4

0,07

ВЭМ-10э-1250/20У3

10

12

1250

20

25

52

20

52

20

20/4

0,07

ВЭ-6-40/1600У3 (Т3)

6(6,6)

7,2

1600

40

20

128

40

128

40

40/4

0,075

ВЭ-6-40/2000У3 (Т3)

6(6,6)

7,2

2000

40

20

128

40

128

40

40/4

0,075

ВЭ-6-40/3200У3 (Т3)

6(6,6)

7,2

3200

40

20

128

40

128

40

40/4

0,075

ВЭС-6-40/1600У3 (Т3)

6(6,6)

7,2

1600

40

20

128

40

128

40

40/4

0,075

ВЭС-6-40/2000У3 (Т3)

6(6,6)

7,2

2000

40

20

128

40

128

40

40/4

0,075

ВЭС-6-40/3200У3 (Т3)

6(6,6)

7,2

3200

40

20

128

40

128

40

40/4

0,075

ВЭЭ-6-40/1600У3 (Т3)

6(6,6)

...

1600

40

 

128

40

128

40

40/3

0,08

ВЭЭС-6-40/1600У3 (Т3)

6(6,6)

...

1600

40

 

128

40

128

40

40/3

0,08

ВЭЭ-6-40/2000Т3

6,6

...

2000

40

 

128

40

128

40

40/3

0,08

ВЭЭС-6-40/2000Т3

6,6

...

2000

40

 

128

40

128

40

40/3

0,08

ВЭЭ-6-40/2500У3 (Т3)

6(6,6)

...

2500

40

 

128

40

128

40

40/3

0,08

ВЭЭС-6-40/2500У3 (Т3)

6(6,6)

...

2500

40

 

128

40

128

40

40/3

0,08

ВЭЭ-6-40/3150У3

6

...

3150

40

 

128

40

128

40

40/3

0,08

ВЭЭС-6-40/3150У3

6

...

3150

40

 

128

40

128

40

40/3

0,08

ВЭ-10-1250-20-У3 (Т3)

10

12

1250

20

 

51

20

 

 

20/4

0,075

ВЭ-10-1600-20-У3 (Т3)

10

12

1600

20

 

51

20

...

 

20/4

0,075

ВЭ-10-2500-20-У3 (Т3)

10

12

2500

20

 

51

20

...

 

20/4

0,075

ВЭ-10-3600-20-У3 (Т3)

10

12

3600

20

 

51

20

...

 

20/4

0,075

ВЭ-10-1250-31,5-У3 (Т3)

10

12

1250

31,5

 

80

31,5

...

 

31,5/4

0,075

ВЭ-10-1600-31,5-У3 (Т3)

10

12

1600

31,5

 

80

31,5

...

 

31,5/4

0,075

ВЭ-10-2500-31,5-У3 (Т3)

10

12

2500

31,5

 

80

31,5

...

 

31,5/4

0,075

ВЭ-10-3600-31,5-У3 (Т3)

10

12

3600

31,5

 

80

31,5

...

 

31,5/4

0,075

ВЭ-10-40/1600У3

10

...

1600

40

 

100

40

100

40

40/3

0,08

ВЭ-10-40/1600Т3

11

...

1600

40

 

100

40

100

40

40/3

0,08

ВЭ-10-40/2500У3

10

...

2500

40

 

100

40

100

40

40/3

0,08

ВЭ-10-40/2500Т3

10

...

2500

40

 

100

40

100

40

40/3

0,08

ВЭ-10-40/3150У3

10

...

3150

40

 

100

40

100

40

40/3

0,08

ВЭ-10-40/3150Т3

11

...

3150

40

 

100

40

100

40

40/3

0,08

Для выключателей серий ВЭ, ВЭС, ВЭЭ, ВЭЭС в скобках указаны параметры при тропическом исполнении.

Тип

 

Собст-венное время отклю-чения (с приводом), с

 

Собст-венное время вклю-чения (с приводом), с

 

Мини-мальная бестоковая пауза при АПВ, с

 

Тип привода

 

Габариты, мм

Масса, кг

Завод-изготовитель

 

высо-та

шири-на

глу-бина

выклю-чателя

масла

ВЭМ-10Э-1000/20У3

0,05

 

0,5

...

1418

748

967

621

 

Чимкенский завод «Электроаппарат»

ВЭМ-10Э-1250/20У3

0,05

...

0,5

 

1418

748

967

599

 

Чимкенский завод «Электроаппарат»

ВЭ-6-40/1600У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

630

574

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-6-40/2000У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

630

574

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-6-40/3200У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

630

606

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭС-6-40/1600У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

630

580

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭС-6-40/2000У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

630

580

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭС-6-40/3200У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

630

610

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭЭ-6-40/1600У3 (Т3)

0,06

0,3

 

ЭМ

1605

1005

630

579

 

...

ВЭЭС-6-40/1600У3 (Т3)

0,06

0,3

 

ЭМ

1605

1005

630

580

 

...

ВЭЭ-6-40/2000Т3

0,06

0,3

 

ЭМ

1605

1005

630

579

 

 

ВЭЭС-6-40/2000Т3

0,06

0,3

 

ЭМ

1605

1005

630

580

 

 

ВЭЭ-6-40/2500У3 (Т3)

0,06

0,3

 

ЭМ

1605

1005

630

579(619)

 

 

ВЭЭС-6-40/2500У3 (Т3)

0,06

0,3

 

ЭМ

1605

1005

630

580(620)

 

...

ВЭЭ-6-40/3150У3

0,06

0,3

 

ЭМ

1605

1005

630

619

 

...

ВЭЭС-6-40/3150У3

0,06

0,3

 

ЭМ

1605

1005

630

620

 

...

ВЭ-10-1250-20-У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

10С5

633

522

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-10-1600-20-У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

633

522

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ«10-2500-20-У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

633

533

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-10-3600-20-У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

633

565

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-10-1250-31,5-У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

633

563

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-10-1600-31,5-У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

633

563

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-10-2500-31,5-У3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

633

574

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-10-3600-31,5-У 3 (Т3)

0,06

0,075

 

Пружинный

1605

1005

633

606

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-10-40/1600У3

0,06

0,08

 

Пружинный

1605

1005

630

650

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-10-40/1600Т3

0,06

0,08

 

Пружинный

1605

1005

630

650

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-10-40/2500У3

0,06

0,08

 

Пружинный

1605

1005

630

650

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-10-40/2500Т3

0,06

0,08

 

Пружинный

1605

1005

630

650

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-10-40/3150У3

0,06

0,08

 

Пружинный

1605

1005

630

685

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

ВЭ-10-40/3150Т3

0,06

0,08

 

Пружинный

1605

1005

630

685

 

Ровенский завод высоковольтной аппаратуры