Эти выключатели относятся к малообъёмным масляным выключателям.
Наименование типа выключателя МГГ означает: М-масляный, Г-горшковый (малообъёмный), Г-генераторный, 10-предельное значение номинального напряжения. Масляные выключатели этого типа изготавливались на ток 2000А и 3000А.
Температура окружающего воздуха от –40 до +40.
Выключатель сочленяется с приводом типа ПЭ-2.
Коммутационный ресурс – 6 отключений коротких замыканий.

Технические характеристики: (2000/3000А)

  1. вес масла 20 кг
  2. сопротивление токопровода
    1) всего контура 26 / 16 мкОМ

     2) Дугогасительного контура 260 мкОМ

  1. ход подвижных контактов 290-300 мм
  2. вжим главных контактов16-20 мм
  3. вжим дугогасительных контактов

Сварная рама служит основной конструкцией выключателя. Внутри рамы расположен приводной механизм, служащий для передачи движения от привода к подвижным контактам выключателя и преобразующий вращательное движение вала в поступательное движение подвижных контактов. Сверху рамы на опорных изоляторах установлены 6 стальных цилиндров (по 2 цилиндра на фазу). Между фазами выключателя установлены изоляционные перегородки.
Включение выключателя обеспечивается за счёт электромагнитного привода, а отключение – за счёт отключающих пружин. При включении отключающие пружины натягиваются, а защёлка имеющаяся в приводе, в конце хода удерживает выключатель во включенном положении. При отключении под действием отключающего электромагнита привода механизм свободного расцепления освобождает выключатель от привода. Отключение происходит за счёт энергии, запасённой в отключающих пружинах.
Контактная система масляного выключателя МГГ-10 состоит из главных и дугогасительных контактов. Главные контакты расположены в воздухе, а дугогасительные – в масле (в камерах бачков).
Ножи подвижных контактов, охватывая парами неподвижные контакты, при сквозных токах к.з. под действием злектродинамических усилий притягиваются друг к другу. При этом создаётся дополнительное контактное давление, и тем самым обеспечивается лучшая динамическая и термическая устойчивость масляного выключателя.
При включённом масляном выключателе оба контура работают параллельно. При этом преобладающая часть рабочего тока проходит через главный контур, имеющий по сравнению с дугогасительным контуром значительно меньшее сопротивление.
При отключении выключателя контакты главного контура размыкаются раньше контактов дугогасительного контура и поэтому окончательный разрыв тока в выключателе происходит на дугогасительных контактах.
В дно цилиндра масляного выключателя ввёрнут восьмиламельный розеточный контакт Гашение дуги осуществляется камерой поперечного дутья, выполненной из листового изоляционного материала. Дугогасительная камера набрана из отдельных перегородок, образующих 3 поперечные канала.
После выхода дугогасительного стержня из неподвижного контакта в подкамерном пространстве под действием возникающей дуги образуются газы и пары масла. Вначале, когда центральное отверстие камеры и её поперечные каналы закрыты стержнем, газы сжимают воздух, заключённый в стальной полости, которая приварена к цилиндру. При дальнейшем движении стержня последовательно открываются поперечные каналы камеры.

Эксплуатация.

Персонал, обслуживающий выключатели, должен знать устройство и принцип действия аппарата.
Все сведения о неисправностях, обнаруженных во время работы выключателя, необходимо записывать в журнал дефектов и сообщать начальнику, а сведения об отключении к.з. – в «Журнал автоматических отключений».
После отключения к.з. масляный выключатель должен быть осмотрен. При этом проверяется отсутствие выброса масла из полюсов масляного выключателя. Значительный выброс масла свидетельствует о ненормальном отключении к.з. – масляный выключатель должен быть выведен из работы и осмотрен. Если после отключения к.з. отмечено потемнение масла в масломерном стекле, масло в выключателе следует заменить. Внимательно осматриваются тяги, изолирующие цилиндры и опорные изоляторы, обращается внимание на отсутствие трещин и степень загрязнения изоляции.

Периодический осмотр должен проводиться в соответствии с картой-графиком работы оперативного персонала, но не реже одного раза в месяц. При осмотрах особое внимание должно быть обращено на:

  1. уровень масла в полюсах;
  2. отсутствие выброса масла в зоне выхлопа и масляного буфера;
  3. отсутствие течи масла из цилиндров полюсов;
  4. состояние изоляции (запылённость, загрязнённость, наличие трещин, сколов и др.);
  5. состояние привода;
  6. осмотр термоиндикаторов контактных соединений;
  7. состояние главных контактов;
  8. отсутствие ненормальных шумов и тресков в камере масляного выключателя.

Текущий ремонт масляного выключателя МГГ-10  должен производиться ежегодно. При текущем ремонте - выполняются осмотр масляного выключателя;
- проверяются, промываются и очищаются маслоуказатели и маслоспускные пробки. Проверяется отсутствие течи масла и состояние уплотнений.
- Производится доливка или спуск излишков масла
- Проверяется надёжность крепления распорного стержня к раме масляного выключателя и приводу;
- Осматривается и проверяется заземляющая проводка. Болты в контактных соединениях подтягиваются;
- производится осмотр и в случае необходимости мелкий ремонт ограждения масляного выключателя;
- производится уборка и ремонт камеры масляного выключателя, дверей, замков, осветительной проводки;
- по окончании текущего ремонта производится проверка включения и отключения масляного выключателя при ручном управлении с помощью домкрата. При этом необходимо убедиться в отсутствии местных затираний в механизме, а также проверить исправность действия сигнальных устройств и указателей положения масляного выключателя. Затем производится пробное включение и отключение МВ от КУ и по ТМ.
-Выполнить измерение следующих характеристик масляного выключателя: сопротивление пост. Току токоведущего контура и дугогасительных контактов, мкОм; разновремённости замыкания и размыкания дугогасительных контактов каждой фазы; сопротивление изоляции МВ (подвижных и направляющих изоляционных деталей) мегаомметром на 2500В, МОм; сопротивление изоляции каждой из групп электрически не связанных вторичных цепей присоединения (измерительные цепи, цепи оперативного тока, цепи сигнализации и блокировки) относительно земли и других групп, Мом.

Капитальный ремонт масляного выключателя должен проводиться 1 раз в 6 лет, а также при отключении МВ 6 к.з.

Вывод выключателя в плановый ремонт осуществляется по заявке, подаваемой в установленные сроки. Вывод в аварийный ремонт – по аварийной заявке, подаваемой немедленно после обнаружения аварийного дефекта.
Ремонт выключателя на месте установки производится по наряду-допуску после допуска бригады на подготовленное в соответствии ПБЭЭ рабочее место.
У руководителя работ на рабочем месте должна находится утверждённая технологическая Карта ремонта.
При осмотре масляного выключателя запрещается проникать за сетчатые или барьерные ограждения и приближаться к неограждённым токоведущим частям на расстояние менее допустимого.
Если при осмотре масляного выключателя обнаружено отсутствие масла в масломерном стекле хотя бы одной фазы или течь масла, угрожающая недопустимым снижением уровня масла, то об этом должно быть немедленно сообщено диспетчеру и начальнику гр. ПС, а со схемы управления масляный выключатель снят оперативный ток для предотвращения его автоматического или дистанционного отключения и повреждения. После этого должны быть приняты меры по экстренному выводу масляного выключателя из работы.
Оперативные переключения масляным выключателем вручную (с помощью домкрата) не допускается.






Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34