Коммутационная износостойкость выключателя характеризуется суммарным числом циклов «включение—отключение» при токе к. з. и при нагрузочных токах, которое допускает выключатель без осмотра и ремонта дугогасительного устройства. Она должна составлять: а) при токах к. з. в диапазоне свыше 60 % до 100 % Iо.ном для выключателей, предназначенных для АПВ, не менее числа операций, указанного в табл. 1, а для выключателей, не предназначенных для АПВ, не менее 5 операций;
Таблица 1. Коммутационная износостойкость


Выключатели

Наименьшее числи операций при токе в диапазоне свыше 60 % до 100 % Iном при значениях Iном, кА

До 20

25 и

40

50

63 и более

Масляные

10

7

6

6

6

Газовые

16

12

10

6

6

Примечание: коммутационная износостойкость при токах в диапазоне свыше 60 % до 100 % 10 ном для электромагнитных и автогазовых выключателей должна устанавливаться в стандартах или ТУ на отдельные типы выключателей

В эксплуатации весьма важно знать коммутационную износостойкость при других значениях тока Iдоп. Для этого завод-изготовитель должен давать кривые зависимости коммутационной износостойкости, т. е. тока Iдоп, для суммарного числа циклов «включение—отключение». Однако построение таких кривых требует нескольких сотен опытов.
Для выключателей, предназначенных для частых коммутаций или для коммутации электротермических установок, нормируемая коммутационная износостойкость приведена в табл. 2.

Таблица 2. Коммутационная износостойкость


Выключатели

Класс напряжения, кВ

Отключение номинального тока Iном

Отключение тока

Отключение ненагруженных трансформаторов

Отключение без тока

Для частых коммутаций

6

2500

           

6 000

20 000

10

2500

6 000

20 000

35

1500

4 000

10 000

110

600

2 000

5 000

150

500

2 000

5 000

220

500

2 000

5 000

Для коммутации электрических установок

6

2500

200

10 000

100 000

10

2500

200

10 000

100 000

35

1500

200

6 000

60 000

110

600

80

3000

20 000

150

500

80

2 000

20 000

220

500

80

2 000

20 000

при токах к. з. в диапазоне от 30 % до 60 %Iо, ном не менее числа операций, превышающего в 1,7 раза число операций, нормированное в п. «а».





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41