Инструкция по эксплуатации маломасляных выключателей типа ВК-10

Содержание
1. Общие положения ………………………………………………………………..3 стр
2. Общие указания, критерии безопасного состояния…………………………….3 стр
3. Основные технические данные ……………..…………………………………...3 стр
4. Устройство и принцип работы ……………..……………………………………4 стр
5. Указания по эксплуатации………………………………………………………..5 стр
6. Меры безопасности………………………………………………………………..6 стр

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция предназначена для организации эксплуатации маломасляных выключателей типа ВК-10. Знание инструкции обязательно для оперативного и оперативно-производственного персонала подстанции.
1.2 Инструкция составлена на основании следующих нормативных материалов:
1.2.1. Правила устройства электроустановок. 6-е изд., М. 1985г.
1.2.2. Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила.
1.2.3. ДНАОП 1.1.10-1.01.97. Правила безопасной эксплуатации электроустановок. 2-е изд. Киев. 2000г.

2. Общие указания, критерии безопасного состояния

2.1 Выключатели маломасляные типа ВК-10 с пружинным приводом предназначены для работ в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ) внутренней и наружной установки номинальным напряжением до 20 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.
2.2 Выключатели предназначены для работы в следующих номинальных условиях :
высота над уровнем моря до 1000 м
верхнее рабочее напряжение (эффективное) значение температуры окружающего КРУ воздуха принимают равным 400 С
нижнее значение температуры окружающего выключатель воздуха – минус 250С
При более низкой температуре необходимы подогревательные элементы в КРУ,
которые должны обеспечивать подогрев воздуха не ниже вышеуказанной
температуры на все время работы выключателей
2.3 Рабочее положение в пространстве – вертикальное. Допускается отклонение от вертикального положения до 50 в любую сторону.

3. Основные технические данные

3.1 Технические данные выключателей типа ВК-10 приведены в табл. 1.
Таблица 1

№ п/п

Технические данные

1

Номинальное напряжение сети , кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

630, 1000, 1600

4

Номинальные токи отключения, кА

20, 31.5

5

Номинальные токи включения, кА:

Эффективное значение периодической составляющей

амплитудное значение

 

 

20, 31.5

52, 80

6

Предельные сквозные токи, кА:

Начальное эффективное значение

периодической составляющей

амплитудное значение

 

 

20, 31.5

52, 80

7

Предельные токи термической устойчивости для промежутка времени 4 с, кА

 

20, 31.5

8

Минимальная бестоковая пауза при автоматическом повторном включении (АПВ), с

0,5

9

Собственное время отключения выключателя с приводом, с,  не более

0,05

10

Время отключения выключателя с приводом, с, не более

0,07

11

Собственное время включения выключателя с приводом, с,  не более

0,075

12

Номинальное напряжение электромагнитов включения УАС и отключения УАТ,УАУ,В

Постоянного тока

Переменного тока

 

 

24, 48, 110, 220

100, 127, 220, 380

13

Пределы на зажимах электромагнитов управления в % от номинального напряжения

УАС

УАТ, УАУ

 

 

 

80….100

65….120

14

Ток срабатывания электромагнитов отключения УАА,А

3, 5

15

Габаритные размеры , мм:

                               Высота

Ширина

Глубина

 

1158

640

626

 

16

Масса выключателя без масла, кг

160…179

17

Масса масла

12




4. Устройство и принцип работы

4.1 Выключатель состоит из следующих основных частей (рис.1)
сборного основания 1
трех полюсов 4
пружинного привода 3
фасадной перегородки 5, штепсельных разъемов 6
изоляционного кожуха 7
пластины 2 для подъема шторочного механизма в КРУ
Основание 1 с установленными на нем колесами и вышеперечисленными частями выключателя в сборе представляют собой выкатной элемент ячейки КРУ.
4.2 Выключатели серии ВК-10 относятся к жидкостным трехполюсным высоковольтным выключателям с малым объемом дугогасящей жидкости (трансформаторного масла). Они предназначены для коммутации высоковольтных цепей трехфазного переменного тока в номинальном режиме работы установки, а также для автоматического отключения этих цепей при коротких замыканиях и перегрузках, возникающих при аварийных режимах.
4.3 Принцип работы выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей при размыкании контактов, потоком газомаслянной смеси, образующейся в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры дуги. Этот поток получает определенное направление в специальном дугогасительном устройстве, размещенном в зоне горения дуги.
4.4 Управление выключателем дистанционно или вручную осуществляется двигательным пружинным приводом косвенного действия. Операция включения выключателя осуществляется за счет энергии, предварительно запасенной включающими пружинами привода. Отключение выключателя осуществляется за счет энергии, запасенной отключающей пружиной выключателя при включении.

5. Указания по эксплуатации

5.1 При эксплуатации необходимо следить, чтобы рабочее напряжение и ток
нагрузки выключателя не превышал величин, указанных в разделе 3.
5.2 Следить за уровнем масла в полюсах. Уровень масла не должен опускаться за пределы
нижней черты маслоуказателя.
5.3 В процессе эксплуатации периодически должны проводиться технические осмотры.
Технический осмотр выключателей должен проводиться один раз в год и после
отключения каждого короткого замыкания. Кроме того, не менее одного раза в год
должно быть специально проверено действие выключателя с приводом, если за
истекший период выключатель не производил операций включения и отключения.
5.4 При техническом осмотре следует выполнить следующие проверки:
произвести внешний осмотр выключателя и убедиться в отсутствии загрязнения его наружных частей, особенно изоляционных деталей,
убедиться в отсутствии трещин на изоляционных деталях,
убедится в отсутствии выброса масла и следов течи через уплотнения в полюсах
проверить уровень масла в полюсах
произвести внешний осмотр контактных соединений и убедиться в отсутствии признаков чрезмерного перегрева подводящих шин.
5.5 При положительном результате указанных проверок выключатель может оставаться в рабочем положении до следующего осмотра. В противном случае выключатель следует отключить, снять напряжение с его выводов и , по мере надобности, выполнить следующие работы:
произвести очистку выключателя, протереть изоляционные детали ветошью, слегка смоченной спиртом, возобновить смазку на трущихся частях,
долить или сменить масло в полюсах
подтянуть уплотнительные соединения или заменить уплотнительные прокладки.
заменить электрическое сопротивление токопровода.
При обнаружении механических повреждений изоляции или перегрева полюсов
выключатель должен быть отремонтирован.
5.6 Технический осмотр и ремонт выключателей и привода производится с соблюдением мер безопасности, указанных в разделе 6.
5.7 После совершения выключателем 3000 циклов операций включения и отключения необходимо провести капитальный ремонт.
При капитальном ремонте необходимо:
произвести полную разборку выключателя (кроме привода)
промыть все детали от старой смазки и других загрязнений
проверить состояние всех деталей и узлов. Детали имеющие значительный механический износ или повреждения, заменить новыми.
при необходимости восстановить окраску
заменить подвижные стержни, камеры и ламели розеточных контактов
разобрать масляный буфер, промыть его и залить индустриальным маслом И-5А ГОСТ 20799-75.


6 Меры безопасности при эксплуатации

6.1 Персонал, обслуживающий выключатели, должен знать устройство и принцип
действия аппарата, должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и строго
выполнять ее требования, а также требования местных эксплуатационных
инструкций.
6.2 Монтаж и эксплуатация выключателей должны соответствовать «Техническая
эксплуатация электрических станций и сетей. Правила.», «Правилам безопасной
эксплуатации электроустановок».
6.3 Рама выключателя должна быть надежно заземлена.
6.4 Дверь или решетка, закрывающие доступ в камеру масляного выключателя, должны
постоянно находиться под замком.
6.5 При осмотре выключателя запрещается проникать за сетчатые или барьерные
ограждения и приближаться к токоведущим частям или полюсам выключателя на
расстояние менее допустимого.