Электромагнитные выключатели для гашения дуги не требуют ни масла, ни сжатого воздуха, что является большим их преимуществом перед другими типами выключателей. Отсутствие масла упрощает эксплуатацию выключателя, делает его полностью взрыво- и пожаробезопасным. Выключатели этого типа выпускают на напряжение 6 - 10 кВ, номинальный ток до 3600 А и ток отключения до 40 кА.

Принципиальная схема электромагнитного выключателя:


1 и 15  -  разъемные контакты;
2  -  неподвижный контакт выключателя;
3 и 8  -  катушки магнитного дутья;
3' и 8'  -  магнитные полюса;
4 и 7  -  рога;
5  -  поперечные перегородки;
6  -  деионная решетка;
9  -  подвижный контакт;
10  -  трубка обдува;
11  -  привод;
12  -  ось;
13  -  цилиндр;
14  -  поршень;
I, II, III и IV  -  положение дуги при ее гашении

ЛАБИРИНТНАЯ КАМЕРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (а) И КАМЕРА С V - ОБРАЗНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ (б):


1 и 8  -  стенки камеры;
2 и 3  -  поперечные перегородки;
4 и 7  -  торцы камеры;
5 и 6  -  направляющие дуги; I, II, III  -  положение дуги при ее гашении

достоинства электромагнитных выключателей: полная взрыво- и пожаробезопасность, малый износ дугогасительных контактов, пригодность для работы в условиях частых включений и отключений, относительно высокая отключающая способность.

Недостатки: сложность конструкции дугогасительной камеры с системой магнитного дутья, ограниченный верхний предел номинального напряжения (15—20 кВ), ограниченная пригодность для наружной установки.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34

Обучающие семинары в электроэнергетике

Поиск информации
Нет ответов, будь первым! lebedev96r / 0