Напряжение ВЛ, кВ

Подходы ВЛ на портальных опорах

Подходы ВЛ на одностоечных опорах

Наибольшее допустимое сопротивление заземляющего устройства опор, Ом, при эквивалентном удельном сопротивлении земли, Ом-м

Длина защищаемого подхода с повышенным защитным уровнем, км*

Количество тросов, шт.

Защитный угол
град.

Длина зато подхода с повышенным защитным уровнем, км*

Количество тросов, шт.

Защитный угол
град.

до 100

100...500

более 500

35

0,5;1...2

2

25...30

1...2

1...2

30

10

15

20

* Выбор длины защищаемого подхода производить с учетом расстояний между вентильным разрядником и защищаемым оборудованием





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34

Обучающие семинары в электроэнергетике

Поиск информации
Нет ответов, будь первым! lebedev96r / 0