Конструкция изолированных проводов (кабелей) «SAXKA».

Эти провода скручены (как и провода «АМКА») вокруг несущего троса, который несет всю механическую нагрузку, действующую на всю эту систему проводов (кабелей).

Конструктивные параметры проводов марки «SAXKA»


Сечение жил, мм2

70

120

185

Масса:
алюминий, кг/км

700

1120

1660

сталь, кг/км

530

530

530

комплектный кабель, кг/км

2800

3600

4400

Внешний диаметр фазы, мм

29

33

36

Внешний диаметр кабеля (диаметр окружности), мм

70

76

82

Прочность троса на растяжение, кН

85

85

85

Допустимый радиус изгиба, не менее:
кабель, м

0,60

0,70

0,75

фаза.м

0,40

0,45

0,55

Строительная длина, м

1000

500

500

Тип барабана

28W

26U

28W

Конструктивные особенности проводов марки «SAXKA»

Кабель «SAXKA» представляет собой кабель с пластмассовой изоляцией, состоящий из трех одножильных кабелей, скрученных вокруг стального подвесного троса.
Жила — уплотненная круглая алюминиевая жила. Экран по жиле — полупроводящая пластмасса. Изоляция — сшитый полиэтилен.
Экран по изоляции — полупроводящие пластмасса и лента. Общий экран — алюмополиэтиленовая лента.
Оболочка — атмосферостойкая, противостоящая трению пластмасса. Подвесной трос — многопроволочный, оцинкованный стальной трос. Скрутка — три одножильных кабеля с оболочкой, скрученные вокруг подвесного троса.

Конструкция провода (кабеля) «SAXKA»
1 — круглая алюминиевая жила; 2 — несущий трос; 3 — экран по жиле из полупроводниковой пластмассы; 4 — основная изоляция из сжатого полиэтилена; 5 — экран по основной изоляции из полупроводяшей пластмассы и ленты; 6 — общий экран из алюмополиэтиленовой ленты; 7 — оболочка; 8 — скрутка из трех одножильных проводов (кабелей) с оболочкой, скрученных вокруг подвесного троса

Диаметры и массы проводов (кабелей) марки «SAXKA».


Марка провода

Сечение провода, мм2

Суммарный диаметр, мм

Масса провода, кг/км

единичной жилы

общая

 

3 х 35

55

400

1850

SAXKA 12 кВ

3 х 70
3 х 120

61
68

680
1100

2300
3000

 

3 х 185

75

1700

3700

 

3 х 35

64

420

2300

SAXKA 24 кВ

3 х 70
3 х 120

70
77

700

1150

2850
3600

 

3 х 185

84

1700

4400

 

3 х 35

76

450

3100

SAXKA 36 кВ

3 х 70
3 х 120

82 89

750
1150

3700
4500

 

3 х 185

95

1750

5400

Электрические параметры кабеля марки «SAXKA»

Сечение жил, мм2

70

120

185

Сопротивление токопроводящей жилы постоянному току при +20 °С, Ом/км Сопротивление токопроводящей жилы переменному току при +90 °С, Ом/км

0,443 0,571

0,253 0,328

0,164 0,215

Реактивное индуктивное сопротивление/ фаза, Ом/км Рабочая емкость, мкФ/ км

0,14 0,18

0,13 0,23

0,12 0,26

Зарядный ток, А/км
Ток замыкания на землю, А/км

0,7 2,0

0,8 2,5

0,9 2,8

Токовые нагрузки на воздухе при +25 °С, А

235

330

425

Максимально допустимый 1-секундный ток короткого замыкания жилы, кА Максимально допустимый 1-секундный ток короткого замыкания общего экрана, кА

  1.  
  2.  

11,4
2,0

17,5 2,2

Максимально допустимый длительный ток замыкания общего экрана на землю, А

70

70

70

Номинальное напряжение 12/20 кВ, рабочее напряжение не более 24 кВ

Дополнительные электрические характеристики проводов «SAXKA»

Марка провода

Сечение провода, мм2

Максимальное сопротивление при+20°С, Ом/ км

Активное сопротивление, Ом/км

Реактивное сопротивление, Ом/ км

Нормальная емкостная проводимость, мкФ/ км

Допускаемый
ток нагрева, А

Максимально допускаемый ток КЗ в 1 с, кА

SAXKA 12 кВ (10 кВ — номинальное напряжение)

3 х 35 3 х 70 3 х 120 3 х 185

0,868 0,443 0,253 0,164

0,002 0,002 0,003 0,003

0,14 0,13 0,12 0,11

0,21 0,26 0,32 0,37

115 175 250 320

3,4 6,7

  1.  
  2.  

SAXKA 24 кВ (20 кВ — номинальное напряжение)

3 х 35 3 х 70 3 х 120 3 х 185

0,868 0,443 0,253 0,164

0,002 0,003 0,003 0,003

0,16 0,14 0,13 0,12

0,15 0,18
0,22 0,25

120 180 250 325

3,4 6,7

  1.  
  2.  

SAXKA 36 кВ (30 кВ — номинальное напряжение)

3 х 35 3 х 70 3 х 120 3 х 185

0,868 0,443 0,253 0,164

0,003 0,003 0,004 0,004

0,18 0,16 0,15 0,14

0,12 0,15 0,18 0,20

120 180
250 325

3,4 6,7

  1.  
  2.  




Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34