В какие сроки проводится осмотр ВЛ? (ПТЭЭП)
Наименование работы |
Сроки периодичности |
Дополнительные указания |
Периодические осмотры ВЛ по всей длине:
—то же, состояние изоляторов, арматуры;
|
Не реже 1 раза в год |
По графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя. |
Выборочные осмотры ВЛ административно - техническим персоналом |
Не реже 1 раза в год |
Проводятся выборочные осмотры отдельных участков линий, включая все участки ВЛ, подлежащие ремонту |
Верховые осмотры ВЛ напряжением 35 кВ и выше: |
Не реже 1 раза в 5 лет То же |
С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках на В Л или на их участках |
Верховые осмотры ВЛ 0,38-20 кВ |
По мере необходимости |
|
Внеочередные осмоты ВЛ или их участков |
|
Проводятся:
|