Самонесущие изолированные провода на средние напряжения 6...36 кВ  типа "Торсада" производства компании "НЭКСАНС" (Nexans).

Спецификация кабеля (провода Торсада для средних напряжений)

   Конструктивно провод Торсада для средних напряжений - это три однофазных кабеля для средних напряжений (СН), изолированных оболочкой из сшитого полиэтилена (СП), спецификация HN 33-S-23, скручены вокруг изолированного несущего стального троса (7), покрытого защитной оболочкой из СП, специально разработанной, чтобы противостоять резким колебаниям климата; изоляция оболочки позволяет обеспечивать высокое диэлектрическое сопротивление при промышленном напряжении в 6 кВ.

Стандартная гамма продукции позволяет составлять различные варианты комплектации кабелей, но, учитывая передаваемые мощности и механические характеристики опор и анкеров, наиболее распространённые комплектации по фазам составляют: 50, 95 и 150 мм2 , в сочетании с несущим тросом сечением в 50 мм2 . Сшитый полиэтилен, применяемый в качестве изолирующего материала, был выбран, потому что он позволяет кабелю выдерживать значительные нагрузки, как при нормальной работе, так и при коротком замыкании.

Характеристики Торсады СН

      Конструкция проводника фазы:

  • 1. Алюминиевый сердечник.
  • 2. На сердечнике – экструдированный полупроводник.
  • 3. Изоляционный материал: сшитый полиэтилен, имеющий толщину, соответствующую напряжению, согласно международным стандартам .
  • 4. На изоляции – отделяемый экструдированный полупроводник.
  • 5. Металлический экран, выполненный из алюминиевой ленты, расположенной по длине и приклеенной ко внешней оболочке.
  • 6. Внешняя оболочка из ПВХ, разработанная для плохих погодных условий.
  • 7. Несущий изолированный трос.

  СИП 6-35 кВ


      Конструкция несущего провода
•  Трос, скрученный из 7 стальных гальванизированных жил, диаметром 3 мм каждая
•  Усилие на разрыв

6 470 даН

•  Модуль упругости Е

16 000 даН/мм 2

•  Коэффициент линейного расширения
11 х 10 -6
•  Масса изолированного несущего троса
457 кг/км
•  Диаметр с изоляцией
11,4 мм
•  Диаметр без изоляции
9 мм

Выпускаемые длины. Упаковка

Торсада СН для 12 / 20 (24) кВ

Сечение кабеля (Н – несущий трос), мм 2

Длина кабеля, м

Тип кабельного барабана

Вес брутто, кг

3 х 50 + Н 50

500
2,60 S
2 360
3 х 95 + Н 50
500
2,60 S
2 780
3 х 150 + Н 50
400
2,60 S
2 740
3 х 240 + Н 50
400
2,60 S
3 250

 

Торсада СН для 18 / 30 (36) кВ

Сечение кабеля (Н – несущий трос), мм2

Длина кабеля, м

Тип кабельного барабана

Вес брутто, кг

3 х 50 + Н 50

500
2,60 S
2 860
3 х 95 + Н 50
400
2,60 S
2 930
3 х 150 + Н 50
300
2,60 S
2 660
3 х 240 + Н 50
250
2,60 S
2 700

Физические характеристики

Торсада СН для 12 / 20 (24) кВ

Сечение кабеля, мм2

Толщина изоляции мм

Приблизительные диаметры

Вес торсады кг/км
Минимальный радиус изгиба мм
Сердечник мм
Изоляция мм
Одна фаза мм
Торсада мм
3 х 50 + Н 50
5,5
8,2
21,3
29,4
70,3
2 920
250
3 х 95 + Н 50
5,5
11,6
24,7
33,2
77,9
3 760
280
3 х 150 + Н 50
5,5
14,4
27,5
36,6
84,7
4 610
300
3 х 240 + Н 50
5,5
18,5
31,7
40,8
93,1
5 880
330

Торсада СН для 18 / 30 (36) кВ

Сечение кабеля, мм2

Толщина изоляции мм

Приблизительные диаметры

Вес торсады кг/км
Минимальный радиус изгиба мм
Сердечник мм
Изоляция мм
Одна фаза мм
Торсада мм
3 х 50 + Н 50
8
8,2
26,4
35,5
82,5
3 930
290
3 х 95 + Н 50
8
11,6
30,7
40,2
91,9
5 070
330
3 х 150 + Н 50
8
14,4
32,7
42,8
97,1
5 880
350
3 х 240 + Н 50
8
18,5
36,8
46,9
105,3
7 230
370

 

Электрические характеристики

Торсада СН для 12 / 20 (24) кВ

Сечение кабеля, мм2

Сердечник (проводник)
Сопротивление при 20°С, Ом/км
Сопротивление при 90°С, Ом/км
L w 50 Гц, Ом/км
Класс
Металл
3 х 50 + Н 50
2
Алюминий
0,6410
0,8210
0,137
3 х 95 + Н 50
2
Алюминий
0,3200
0,4100
0,120
3 х 150 + Н 50
2
Алюминий
0,2060
0,2640
0,113
3 х 240 + Н 50
2
Алюминий
0,1250
0,1610
0,103

 

Сечение кабеля, мм2

Падение напряжение в установившемся режиме В/А/км, при:
cos ф=0,2
cos ф=0,3
cos ф=0,5
cos ф=0,7
cos ф=0,8
cos ф=0,9
cos ф=1,0
3 х 50 + Н 50

0,518

0,654

0,918

1,167

1,282

1,386

1,424

3 х 95 + Н 50
0,346
0,412
0,536
0,647
0,694
0,731
0,712
3 х 150 + Н 50
0,284
0,324
0,399
0,461
0,485
0,499
0,459
3 х 240 + Н 50
0,232
0,255
0,296
0,325
0,332
0,331
0,281

 

Сечение кабеля, мм2

Допустимые токи нагрузки в установившемся режиме, А при Т воздуха 30°С
Емкость, нФ/км
3 х 50 + Н 50
186

0,181

3 х 95 + Н 50
282
0,224
3 х 150 + Н 50
368
0,259
3 х 240 + Н 50
500
0,308

 

Сечение кабеля, мм2

Допустимые токи нагрузки при коротном замыкании, А
* Экран
Проводник
0,5 сек.
1 сек.
2 сек.
0,1 сек.
0,2 сек.
0,5 сек.
1 сек.
2 сек.
3 х 50 + Н 50

1831

1506

1239

14600

10323

6529

4616

3264

3 х 95 + Н 50
2074
1706
1404
27740
19615
12405
8772
6202
3 х 150 + Н 50
2276
1872
1540
43800
30971
19587
13850
9793
3 х 240 + Н 50
2863
2360
1925
70080
49554
31340
22161
15670

* Токи нагрузки приведены для экрана толщиной в 0,1 мм

При необходимости, можно использовать и более толстые экраны

Торсада СН для 18 / 30 (36) кВ

Сечение кабеля, мм2

Сердечник (проводник)
Сопротивление при 20°С, Ом/км
Сопротивление при 90°С, Ом/км
L w 50 Гц, Ом/км
Класс
Металл
3 х 50 + Н 50
2
Алюминий
0,6410
0,8210
0,149
3 х 95 + Н 50
2
Алюминий
0,3200
0,4100
0,123
3 х 150 + Н 50
2
Алюминий
0,2060
0,2640
0,122
3 х 240 + Н 50
2
Алюминий
0,1250
0,1610
0,111

 

Сечение кабеля, мм2

Падение напряжение в установившемся режиме В/А/км, при:
cos ф=0,2
cos ф=0,3
cos ф=0,5
cos ф=0,7
cos ф=0,8
cos ф=0,9
cos ф=1,0
3 х 50 + Н 50

0,538

0,674

0,936

1,182

1,295

1,395

1,425

3 х 95 + Н 50
0,366
0,432
0,554
0,662
0,707
0,741
0,712
3 х 150 + Н 50
0,300
0,341
0,414
0,474
0,495
0,507
0,460
3 х 240 + Н 50
0,245
0,268
0,308
0,334
0,341
0,337
0,281

 

Сечение кабеля, мм2

Допустимые токи нагрузки в установившемся режиме, А при Т воздуха 30°С
Емкость, нФ/км
3 х 50 + Н 50

189

0,141

3 х 95 + Н 50
286
0,166
3 х 150 + Н 50
372
0,196
3 х 240 + Н 50
503
0,231

 

Сечение кабеля, мм2

Допустимые токи нагрузки при коротном замыкании, А
* Экран
Проводник
0,5 сек.
1 сек.
2 сек.
0,1 сек.
0,2 сек.
0,5 сек.
1 сек.
2 сек.
3 х 50 + Н 50

2262

1860

1531

14600

10323

6529

4616

3264

3 х 95 + Н 50
2866
2365
1404
27740
19615
12405
8772
6202
3 х 150 + Н 50
3015
2488
1540
43800
30971
19587
13850
9793
3 х 240 + Н 50
3344
2760
1925
70080
49554
31340
22161
15670

* Токи нагрузки приведены для экрана толщиной в 0,1 мм

При необходимости, можно использовать и более толстые экраны  





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34

Обучающие семинары в электроэнергетике

Поиск информации
Нет ответов, будь первым! lebedev96r / 0