Провода предназначены для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.

Провода по конструктивному исполнению, техническим характерам и эксплуатационным свойствам соответствуют финскому стандарту HD626s1.

Вид климатического исполнения проводов УХЛ 1, 2, 3.

Проводам присвоено торговое кодовое обозначение "Аврора". Марки, наименование и преимущественная область применения проводов приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Марка провода
Наименование
Преимущественная область применнения
СИП-1
Провод с алюминиевыми фазными жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей неиэолированной жилой из алюминиевого сплава
Для магистральных воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки
СИП-1А
То же, но с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным ПЭ
То же
СИП-2
То же, что СИП-1, но с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ
То же
СИП-2А
То же, но с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ
То же

Пример условного обозначения провода марки СИП-1 с тремя фазными жилами сечением 70 мм2 и нулевой несущей жилой сечением 95 мм2 , на напряжение 0,6/1 кВ при заказе и в документации другого изделия:

Провод СИП-1 3х70+1х95-0,6/1 ТУ16. K7I-268-98

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число и номинальное сечение жил, максимальный наружный диметр и расчетная масса проводов приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Марка провода
Число и номинальое сечение фазных и нулевой несущей жил, мм2
Максимальный наружный диаметр провода, мм
Расчетная масса 1 км провода, кг
СИП-1, СИП-1А
3х10+1х25
15
140
3х16+1х25
22
270
3х25+1х35
26
390
3х35+1х50
30
530
3х50+1х70
35
700
3х70+1х90
41
990
3х120+1х95
47
1510
4х16+1х25
22
330
4х25+1х35
26
490
СИП-2, СИП-2А
1х16+1х25
14
135
3х16+1х25
21
260
3х25+1х35
25
380
3х35+1х50
29
520
3х50+1х70
34
690
3х70+1х95
39
960
3х120+1х95
46
1460
4х16+1х25
21
320
4х25+1х35
25
480

По требованию заказчика провода изготовляются с дополнительной изолированной жилой сечением 16 или 25 мм2 для подключения цепей освещения. Допускается изготовление проводов марок СИП-1А. и СИП-2А с фазными жилами сечением 16 и 25 мм2 без нулевой несущей жилы.

Допускается использование в качестве нулевой несущей жилы алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой.

Фазные круглые токопроводящие жилы сечением 16 мм2 - однопроволочные, остальных сечений, и нулевая жила - многопроволочные уплотненные.

Изолированные фазные и нулевая несущая жилы скручены. Строительная длина проводов согласовывается при заказе. Электрическое сопротивление постоянному току фазной и нулевой жил указано в таблице 3.

Таблица 3.

Номинальное сечение жилы, мм2
Прочность при растяжении нулевой несущей жилы, кН, не менее
Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км, Ом, не более
фазной
нулевой несущей
16
1,91
-
25
7.4
1,20
1.38
35
10,3
0,868
0,986
50
14,2
0,641
0,720
70
20,6
0,443
0,493
95
27,9
-
0,363
120
-
0,253

Удельное объемное сопротивление изоляции проводов марок СИП-2 и СИП-2А при допустимой температуре нагрева жил - не менее 1*1012 Ом*см. Прочность при растяжении нулевой несущей жилы указана в таблице 3. Провода стойки к изгибу при температуре минус 40 °С. Провода стойки к воздействию солнечной радиации, характеризующейся верхним значением интегральной плотности теплового потока 1120 Вт/м2 (+/-) 10 %, в том числе плотности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м2(+/-) 25 %. Срок службы проводов -- 25 лет.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прокладка и монтаж проводов проводится при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С.

Допустимые усилия в нулевой несущей жиле при растяжении и в эксплуатации не более 45 Н/мм2.

Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не должен превышать значений, указанных в табл. 4.

Таблица 4.

Режим эксплуатации
Допустимая температура нагрева жил, °С, проводов марок
СИП-1, СИП-1А
СИП-2, СИП-2А
1. Нормальный режим
70
90
2. Режим перегрузки продолжительностью до 8 ч в сутки
80
130
3. Короткое замыкание о протеканием тока к.з. до 5 с
135
250

Допустимые токовые нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 25 "С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, и односекундные токи короткого замыкания приведены в табл. 5.

Таблица 5.

Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, мм2
Допустимый ток нагрузки, А, проводов марок
Односекундный ток короткого замыкания, кА, проводов марок
СИП-1, СИП-1А
СИП-2, СИП-2А
СИП-1, СИП-1А
СИП-2, СИП-2А
1х16 + 1х25
75
105
1,0
1,5
3х16 + 1х25
70
100
1,0
1,5
3х25 + 1х35
95
130
1.6
2,3
3х35 + 1х50
115
160
2,3
3,2
3х50 + 1х70
140
195
3.2
4,6
3х70 + 1х95
180
240
4,5
6,5
3XI20 + 1х95
250
340
5,9
7.2
4х16 + 1х25
70
100
1.0
1,5
4х25 + 1х35
95
130
1,6
2.3

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Срок действия ТУ16.К71-268-98 - без ограничения

Коды ОКП:

СИП-1 - 35 5332 0700;
СИП-1A - 35 5332 0800;
СИП-2 - 35 5332 0900;
СИП-2А -35 5332 1000.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2