Настоящие технические условия распространяются на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и провода самонесущие защищенные для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10,15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц, в дальнейшем именуемые «провода».
Провода по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52373-2005.
Климатическое исполнение проводов - В, категории размещения - 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69.
Примеры записи условного обозначения при заказе и в документации другого изделия:
— провода самонесущего изолированного марки СИП-1 с тремя основными жилами номинальным сечением 70 мм2, с неизолированной несущей жи­лой номинальным сечением 95 мм2, на номинальное напряжение 0,6/1 кВ:

«Провод СИП-1   3 Ѕ 70 + 1 Ѕ 95-0,6/1 ТУ 16-705.500-2006»;
- провода самонесущего изолированного марки СИП-2 с тремя основными жилами номинальным сечением 50 мм2, с изолированной несущей жилой номинальным сечением 70 мм2, с двумя вспомогательными жилами номинальным сечением 16 мм2, на номинальное напряжение 0,6/1 кВ:
«ПроводСИП-2 3Ѕ50 + 1Ѕ70 + 2Ѕ16-0,6/1 ТУ 16-705.500-2006»;
-  провода защищенного марки СИП-3 с жилой номинальным сечением 120 мм2, на номинальное напряжение 20 кВ:
«Провод СИП-3 1Ѕ120-20 ТУ 16-705.500-2006».

Таблица 1
Марка провода
Наименование
Преимущественная область применения
СИП-1 Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69
СИП-2 То же, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в про­мышленных районах и районах засоленных песков
СИП-3 Провод самонесущий защищенный с токопроводя-щей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изо­ляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ Для ВЛ на номинальное напряжение 10-35 кВ в атмос­фере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышлен­ных районах и районах засоленных песков
СИП-4 Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69

1. Технические требования.

1.1. Провода должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52373-2005, требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Марки и размеры.
1.2.1.  Марки проводов, их наименование и преимущественная область применения приведены в табл. 1.
По требованию заказчика провода всех марок могут быть изготовлены герметизированными. В этом случае к буквенному обозначению марки провода добавляется индекс «г», например СИПг-3. Коды ОКП приведены в приложении А.
1.2.2.  Число, номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, расчетные наружный диаметр и масса проводов приведены в табл. 2.

Таблица 2
Марка
и номинальное
напряжение провода
Число и номинальное сечение фазных
и нулевой несущей жил,
шт. x мм2
Расчетный наружный
диаметр провода,
мм
Расчетная масса
1 км провода,
кг
СИП-1 - 0,6/1 кВ

1 x 16 + 1 x 25

15

135

 

3x 16+1 x25

22
270
 

3 x 25 + 1 x 35

26
390
 

3 x 35 + 1 x 50

30
530
 

3 x 50 + 1 x 50

32
685
 

3 x 50 + 1 x 70

35
740
 

3 x 70 + 1 x 70

37
930
 

3 x 70 + 1 x 95

41
990
 

3 x 95 + 1 x 70

41
1190
 

3 x 95 + 1 x 95

43
1255
 

3x 120+1 x 95

46
1480
 

3x 150+1 x 95

48
1715
 

3x 185+1 x 95

52
2330
 

3 x 240 + 1 x 95

56
2895
СИП-2-0,6/1 кВ

3x 16+1 x25

24
308
 

3x 16+1 x54,6*

28
427
 

3 x 25 + 1 x 35

27
424
 

3 x 25 + 1 x 54,6*

30
512
 

3 x 35 + 1 x 50

31
571
 

3 x 35 + 1 x 54,6*

32
606
 

3x50+1x50

34
727
 

3 x 50 + 1 x 54,6*

35
762
 

3 x 50 + 1 x 70

36
798
 

3 x 70 + 1 x 54,6*

39
973
 

3 x 70 + 1 x 70

40
1010
 

3 x 70 + 1 x 95

41
1087
 

3 x 95 + 1 x 70

43
1240
 

3 x 95 + 1 x 95

45
1319
 

3x 120+1 x 95

48
1553
 

3x 150+1 x 95

50
1787
 

3x 185+1 x 95

55
2403
 

3 x 240 + 1 x 95

60
2968
СИП-3 - 20 кВ

1 x35

12
165
 

1 x50

13
215
 

1 x70

15
282
 

1 x95

16
364
 

1 x 120

18
445
 

1 x 150

19
540
 

1 x 185

21
722
 

1 x240

24
950
СИП-3 - 35 кВ

1 x35

14
209
 

1 x50

16
263
 

1 x70

17
334
 

1 x95

19
421
 

1 x 120

20
518
 

1 x 150

22
618
 

1 x 185

24
808
 

1 x240

26
1045
СИП-4 - 0,6/1 кВ

2x 16

15
139
 

4x 16

18
278
 

2x25

17
196
 

4x25

21
392

До 01.01.2008 г.

Расчетные масса и наружный диаметр проводов приведены в качестве справочного материала.
1.2.3. Провода марок СИП-1 и СИП-2 с нулевой несущей жилой сечением 50 мм2 и более могут изготавливаться с 1, 2 или 3 вспомогательными жилами.
Номинальное сечение вспомогательных жил для цепей наружного освещения — 16, 25 или 35 мм2, для цепей контроля — 1,5; 2,5 или 4 мм2.
1.2.4. Строительная длина проводов согласовывается при заказе.

1.3. Требования к конструкции.
1.3.1.  Основные и вспомогательные жилы для цепей освещения должны быть скручены из круглых алюминиевых проволок, иметь круглую форму и быть уплотненными. Вспомогательные жилы для цепей контроля должны быть медными однопроволочными и соответствовать ГОСТ 22483-77. Допускается сварка алюминиевых проволок при их обрыве или сходе в процессе скрутки. Число соединений проволок не должно быть более шести на строительной длине, расстояние между соседними соединениями проволок должно быть не менее 50 м. Прочность при растяжении алюминиевых проволок до их скрутки в жилу должна быть не менее 120 Н/мм2. Число проволок в основной токопроводящей жиле и наружный диаметр основных токопроводящих жил должны соответствовать значениям, указанным в табл. 3.
1.3.2.  Нулевая несущая жила и токопроводящая жила защищенных проводов должны быть скручены из круглых проволок из алюминиевого сплава, иметь круглую форму и быть уплотненными. Прочность при растяжении проволок из алюминиевого сплава до скрутки в жилу должна быть не менее 295 Н/мм2, относительное удлинение при разрыве — не менее 4 %, модуль упругости — не менее 62 · 103 Н/мм2, коэффициент линейного расширения - не более 23 · 10–6 0С-1.
Число проволок в нулевой несущей жиле и токопроводящей жиле защищенных проводов и их наружный диаметр должны соответствовать значениям, указанным в табл. 4.
1.3.3 Разность между максимальным и минимальным диаметрами жил,  измеренными во взаимно перпендикулярных направлениях одного сечения, не должна быть более 0,2 мм.
1.3.4 Диаметр   проволок,   коэффициент  заполнения сечения жил должны быть указаны в технологической документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке, и должны сообщаться заказчику по его запросу.
1.3.5.    Жилы   герметизированных   проводов должны содержать водоблокирующий элемент или элементы, исключающие миграцию влаги вдоль жилы провода, в виде нити, ленты или порошка.

Таблица 3
Номинальное сечение основной токопроводящей жилы, мм2
Число проволок в жиле, шт., не менее
Наружный диаметр жилы, мм
Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км, Ом, не более
мин.
макс.
16
7
4,60
5,10
1,910
25
7
5,70
6,10
1,200
35
7
6,70
7,10
0,868
50
7
7,85
8,35
0,641
70
7
9,45
9,95
0,443
95
7
11,10
11,70
0,320
95
19
11,00
12,00
0,320
120
19
12,50
13,10
0,253
150
19
14,00
14,50
0,206
185
19
15,45
16,15
0,164
240
19
17,75
18,45
0,125
 
Таблица 4
Номинальное сечение нулевой несущей жилы и токопроводящей жилы защищенных проводов, мм2
Число проволок в жиле, шт., не менее
Наружный диаметр жилы, мм
Прочность при растяжении жилы, кН, не менее
Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км, Ом, не более
мин.
макс.
25
7
5,70
6,10
7,4
1,380
35
7
6,70
7,10
10,3
0,986
50
7
7,85
8,35
14,2
0,720
54,6
7
9,20
9,60
16,6
0,630
70
7
9,45
9,95
20,6
0,493
95
7
11,10
11,70
27,9
0,363
95
19
12,20
12,90
27,9
0,363
120
19
12,50
13,10
35,2
0,288
150
19
13,90
14,50
43,4
0,236
185
19
15,45
16,15
53,5
0,188
240
19
17,75
18,45
69,5
0,145
Таблица 5
Номинальное сечение основных,нулевой несущей и вспомогательных жил, мм
Номинальная толщина изоляции, мм
основных жил и нулевой несущей жилы
вспомогательных жил
16-35
1,3
1,3
50; 54,6
1,5
-
70-150
1,7
-
185; 240
1,9
-
1,5-4
-
1,2

Способ герметизации провода должен  быть указан в технологической документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

Таблица 6
Номинальное сечение основных жил, мм2
Шаг скрутки, см, не более
16
80
25
80
35
85
50
90
70
100
95
110
120
120
150
130
185
140
240
150

1.3.6.  Изоляция основных и вспомогательных токопроводящих жил, изоляция (при наличии) нулевой несущей жилы и защитная изоляция защищенных
проводов должны быть экструдированы (выпрессованы) из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция должна быть черного цвета.
Номинальная толщина изоляции основных жил, нулевой несущей жилы и вспомогательных жил проводов на напряжение 0,6/1 кВ должна соответствовать указанной в табл. 5.
Номинальная толщина защитной изоляции защищенных проводов на номинальное напряжение 20 кВ - 2,3 мм, на номинальное напряжение 35 кВ-3,5 мм.
Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины изоляции - (0,1 +0,1 · δн), где δн- номинальная толщина изоляции, мм. Верхнее предельное отклонение не нормируется.
1.3.7.  Изолированные основные и вспомогательные жилы должны быть скручены вокруг нулевой несущей жилы при ее наличии.
Изолированные жилы проводов без нулевой несущей жилы должны быть скручены между собой. Скрутка жил должна иметь правое направление.
Шаг скрутки изолированных жил проводов с нулевой несущей жилой должен соответствовать указанному в табл. 6. Шаг скрутки изолированных жил проводов без нулевой несущей жилы должен быть не более 45 см.

1.3.8. Материалы, применяемые для изготовления проводов, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52373-2005 и следующим норматив­нотехническим документам:

  • катанка алюминиевая - ГОСТ 13843-78;
  • проволока алюминиевая круглая марки АВЛ    - ТУ16-705.472-87;
  • катанка из алюминиевого сплава - ГОСТ 20967-75;
  • пруток из сплава алюминия - ГОСТ Р 51834-2001;
  • проволока из сплава алюминия - ТУ 16-705.494-2006, -МЭК60104,1987 [1];
  • композиция светостабилизированного силанольносшиваемого полиэтилена марок LE 4421/LE 4472 и LE 4423/LE 4472  - по нормативной документации ф. Borealis;
  • водоблокирующие материалы (порошок, нити, ленты)   — по нормативной документации фирм «Freudenberg», «Gega Tapes»;
  • медная проволока марки ММ - ТУ16-705.492-2005.

Допускается применение других равноценных материалов по согласованию с разработчиком настоящих технических условий и при выполнении процедуры, установленной ГОСТ Р 51651 -2000.
1.4. Требования к электрическим параметрам.
1.4.1. Электрическое сопротивление основных и вспомогательных жил постоянному току, пересчитанное на температуру 20 0С и 1 км длины, соответствующее ГОСТ 22483-77, приведено в табл. 3.
Электрическое сопротивление нулевой несущей жилы и токопроводящей жилы защищенных прово­дов постоянному току, пересчитанное на темпера-туру 20 0С и 1 км длины, должно соответствовать указанному в табл. 4.
1.4.2. Удельное объемное сопротивление изо ляции и защитной изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил должно быть не менее 1 Ѕ 1012 Ом • см.
1.4.3.  Провода после выдержки в воде при температуре (20 + 10) 0С в течение не менее 10 мин должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин:

  • самонесущие изолированные — 4 кВ;
  • защищенные на номинальное напряжение 20 кВ - 6 кВ;
  • защищенные на номинальное напряжение 35кВ-10кВ.

1.4.4.  Самонесущие изолированные провода должны   выдерживать   на   образцах  испытание переменным напряжением 10 кВ частотой 50 Гц в течение не менее 30 мин после выдержки в воде
при температуре (20+10) 0С не менее 24 ч.
1.4.5 Защищенные провода на номинальное напряжение 20 кВ должны выдерживать на образцах испытание напряжением 24 кВ, на номинальное
напряжение 35—40 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин.
1.4.6 Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки в воде при температуре (20+5) 0С в течение не менее 1 ч должно быть для проводов на номинальное напряжение 20 кВ — не менее 24 кВ, для проводов на номинальное напряжение 35 кВ — не менее 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц.
1.4.7 Расчетные значения активного и индуктивного  сопротивления  проводов  приведены  в
приложении Б.

Таблица 7
Номинальное сечение нулевой несущей жилы, мм2
Усилие сдвига изоляции, Н, не менее
25
35
50
54 ,6
70
95
180
180
180
180
200
240

1.5. Требования к механическим параметрам.
1.5.1 Прочность при растяжении нулевой несущей жилы и токопроводящей жилы защищенных проводов должна соответствовать указанной в табл. 4.
1.5.2 Изоляция нулевой несущей жилы (при наличии) должна плотно прилегать к поверхности жилы. Усилие сдвига изоляции нулевой несущей жилы должно быть не менее значений, указанных в табл. 7.
1.5.3 Провода должны быть стойкими к монтажным изгибам.
1.5.4 Изолированная нулевая несущая жила должна быть стойкой к воздействию термомеханических нагрузок.

1.6.Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам.
1.6.1. Провода должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды до 50 0С.
1.6.2. Провода должны быть стойкими к воздействию температуры  окружающей  среды до
минус 60 0С.
1.6.3. Провода должны быть стойкими к воздействию солнечного излучения.

1.6.4.* Провода должны быть стойкими к циклическому воздействию комплекса атмосферных факторов, включающего:
— воздействие солнечного излучения;
— воздействие температуры (70+2) 0С;
— воздействие дождя;
— воздействие температуры минус (40+2) 0С.
1.6.5.  Герметизированные провода должны быть устойчивы к продольному распространению воды. Распространение воды вдоль провода от места ее проникновения не должно превышать 3 м.

1.7. Характеристики изоляции и защитной изоляции жил должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52373-2005.

1.8. Срокс лужбы проводов должен быть не менее 40 лет.

1.9. Маркировка и упаковка проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52373-2005.

2.  Требования безопасности.
2.1. Требования электробезопасности обеспечиваются выполнением требований пп. 1.4.3—1.4.6.

3.  Правила приемки.
3.1. Правила приемки должны соответствовать требованиям ГОСТ 15.309-98, ГОСТ Р 53272- 2005 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.

3.2. Приемосдаточные испытания.

3.2.1. Провода предъявляют к приемке партиями. За партию принимают провода одного маркоазмера, одновременно предъявляемые к приемке. Объем партии — от 1 до 50 строительных длин провода.
Время выдержки проводов после изготовления в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 до предъявления к приемке должно быть не менее 16 ч.
3.2.2. Проверку по пп. 1.2.2-1.2.4,1.3.1 -1.3.7, 1.4.1, 1.4.3, 1.7 (проверка тепловой деформации изоляции) и 1.9 проводят при приемосдаточных испытаниях.
Проверку строительной длины (п. 1.2.4) проводят в процессе производства.

3.3.Периодические испытания.
3.3.1. Периодические испытания проводят не реже 1 раза в год на проводах, прошедших приемосдаточные испытания.
Проверку по пп. 1.4.4-1.4.6,1.5.1-1.5.3,1.6.5, 1.9 (проверка прочности маркировки по п. 8.8.3 ГОСТ Р 52373-2005) проводят при периодических испытаниях.
3.4.Типовыеиспытания.
3.4.1. Испытания проводят по ГОСТ Р 52373-2005 при изменении конструкции проводов, замене материалов или при изменении технологических процессов по программе, утвержденной в установленном порядке.

4. Методы контроля.

4.1. Методы контроля должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52373-2005 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.

4.2 После завершения испытаний на стойкость к циклическому воздействию комплекса атмосферных факторов (п. 1.6.4) образцы подвергают испытаниям по определению прочности при растяжении R и относительного удлинения при разрыве А по ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 -98:
— эталонная партия - А0и R0;
— вторая партия - А1 и R1;
— третья партия - А2 и R2.

4.3. Проверку срока службы проводов (п. 1.8) проводят по методике ОАО«ВНИИКП» МИ.К00-101-97.

5.  Транспортирование и хранение.
5.1. Транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52373-2005.

6.  Указания по эксплуатации.
6.1. Изолированные провода допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от минус 60 0Сдо плюс 50 0С.
6.2. Монтаж проводов рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20 0С.
6.3. Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок [2].
Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы марки СИП-4 предназначены для выполнения ответвлений от ВЛ к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений.
Механические напряжения в проводах при их монтаже следует принимать в соответствии с [2] и типовыми проектами опор ВЛ.
6.4 Расстояние от защищенных проводов до ветвей и кроны деревьев следует принимать в со ответствии с [2].
6.5 Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода должен быть 10 D, где D — расчетный наружный диаметр провода, мм.

Таблица 8
Номинальное
сечение основных
жил, мм2
Допустимый ток нагрузки, А, не более
Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более
самонесущих
изолированных
проводов
защищенных проводов
самонесущих изолированных проводов
защищенных проводов
20 кВ
35 кВ
16
100
-
-
1,5
-
25
130
-
-
2,3
-
35
160
200
220
3,2
3,0
50
195
245
270
4,6
4,3
70
240
310
340
6,5
6,0
95
300
370
400
8,8
8,2
120
340
430
460
10,9
10,3
150
380
485
520
13,2
12,9
185
436
560
600
16,5
15,9
240
515
600
670
22,0
20,6

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Изготовитель гарантируетс оответствие проводов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Таблица А. 1

Коды ОКП и контрольные числа (КЧ)

Код ОКП
КЧ
Марка провода
35 5332 0700
02
СИП-1
35 5332 0900
07
СИП-2
35 5522 0100
01
СИП-3
35 5332 1700
09
СИП-4

Таблица А.

Девятый и десятый разряды кода маркоразмеров

Число и номинальное сечение жил, мм2
Девятый и десятый разряды кода маркоразмера

1 x 16+1 x 25

01

3x 16+ 1 x25

02

3x 16+ 1 x54,6

03

3 x 25 + 1 x 35

04

3 x 25 + 1 x 54,6

05

3 x 35 + 1 x 50

06

3 x 35 + 1 x 54,6

07

3 x 50 + 1 x 50

08

3 x 50 + 1 x 54,6

09

3 x 50 + 1 x 70

11

3 x 70 + 1 x 54,6

12

3 x 70 + 1 x 70

13

3 x 70 + 1 x 95

14

3 x 95 + 1 x 70

15

3 x 95 + 1 x 95

16

3x 120+1 x 95

17

3x 150+1 x 95

18

3x 185+1 x 95

19

3 x 240 + 1 x 95

20

1 x35

21

1 x50

22

1 x70

23

1 x95

24

1 x 120

25

1 x 150

26

1 x 185

27

1 x240

28

2x 16

29

4x16

30

2x25

31

4x25

32

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Таблица Б. 1

Активное сопротивление токопроводящих жил проводов при 90 0С на частоте 50 Гц

Токопроводящая жила
Электрическое сопротивление токопроводящих жил на длине 1 км, Ом, не более
при номинальном сечении токопроводящих жил, мм2
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
из алюминиевых проволок
2,448
1,540
1,111
0,822
0,568
0,411
0,325
0,265
0,211
0,162
из проволок из алюминиевого сплава
-
1,770
1,262
0,923
0,632
0,466
0,369
0,303
0,241
0.188

Таблица Б.2

Расчетные значения индуктивного сопротивления изолированных проводов

Маркоразмер провода
Расчетное значение индуктивного сопротивления провода на длине 1 км, Ом
основных жил
нулевой несущей жилы
СИП-1    
3x 16 + 1 x25
0,0853
0,0634
3 x 25 + 1 x 35
0,0816
0,0615
3 x 35 + 1 x 50
0,0791
0,0600
3 x 50 + 1 x 50
0,0782
0,0604
3 x 50 + 1 x 70
0,0790
0,0599
3 x 70 + 1 x 70
0,0774
0,0600
3 x 70 + 1 x 95
0,0781
0,0595
3 x 95 + 1 x 70
0,0746
0,0595
3 x 95 + 1 x 95
0,0753
0,0587
3x 120+ 1 x95
0,0735
0,0584
3x150+1 x 95
0,0719
0,0582
3x 185+ 1 x95
0,0711
0,0590
3 x 240 + 1 x 95
0,0692
0,0593
СИП-2

3x 16+ 1 x25
0,0865
0,0739
3 x 25 + 1 x 35
0,0827
0,0703
3 x 35 + 1 x 50
0,0802
0,0691
3 x 50 + 1 x 50
0,0794
0,0687
3 x 50 + 1 x 70
0,0799
0,0685
3 x 70 + 1 x 70
0,0785
0,0679
3 x 70 + 1 x 95
0,0789
0,0669
3 x 95 + 1 x 70
0,0758
0,0669
3 x 95 + 1 x 95
0,0762
0,0656
3x 120+ 1 x95
0,0745
0,0650
3x 150+ 1 x95
0,0730
0,0647
3x 185+ 1 x95
0,0723
0,0649
3 x 240 + 1 x 95
0,0705
0,0647
СИП-4

2x 16
0,0754
-
2x25
0,0717
-
4x 16
0,0821
0,0643
4x25
0,0784
0,0621

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Библиография

1. МЭК 60104, 1987. Проволока из алюминиевого сплава типа алюминий-магний-кремний для
проводов ЛЭП.
2. Правила устройств электроустановок (ПУЭ). Изд. 7-е, переработанное и дополненное. М.: Энергоатомиздат, 2000.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34