ГОСТ 839-80
Коды ОКП: 35 115

Провод неизолированный, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок.

Область применения провода АС

Провод марки АС предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м² сут (1.5 мг/м²) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТС и ТВ.

Конструкция провода АС

Провод состоит из стального сердечника и алюминиевых проволок. Скрутка повивов произведена в противоположные стороны. Наружный повив имеет правое направление скрутки.

Технические характеристики провода АС

  1. Электрическое сопротивление провода постоянному току при температуре 20 оС, пересчитанное на 1 км длины провода, Ом, соответствует значениям, указанным в таблице.
  2. Разрывное усилие провода соответствует значениям, указанным в таблице.
  3. Строительная длина провода соответствует значениям, указанным в таблице. Допускаются отрезки в количестве не более 5 % от партии длиной, не менее:
    • 250 м — для провода сечением до 185 мм² включительно;
    • 500 м — для провода сечением свыше 185 мм².
  4. По согласованию с потребителем допускается сдача провода любыми длинами.
  5. Поставка провода: на деревянных барабанах с полной обшивкой или в бухтах. Масса провода, намотанного в бухты, должна быть не более 50 кг.
  6. Гарантийный срок эксплуатации провода — 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию.
  7. Изготовитель гарантирует соответствие качества провода требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
  8. Срок службы провода — не менее 45 лет.
Номинальное сечение, мм² Номинальный диаметр, мм Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20°C, Ом, не более Разрывное усилие провода, Н, не менее Масса 1км провода (без смазки), кг (справочные величины) Строительная длина, м, не менее
провода стального сердечника
(10/1,8) 4,5 1,5 2,7064 4089 42,7 3000
(16/2,7) 5,6 1,9 1,7818 6220 64,9 3000
(25/4,2) 6,9 2,3 1,1521 9296 100,3 3000
(35/6,2) 8,4 2,8 0,7774 13524 148,0 3000
40/6,7 8,74 2,91 0,7172 14400 161,3
(50/8,0) 9,6 3,2 0,5951 17112 195,0 3000
63/10,5 10,97 3,66 0,4553 21630 254,0
(70/11) 11,4 3,8 0,4218 24130 276,0 2000
(95/16) 13,5 4,5 0,3007 33369 385,0 1500
100/16,7 13,82 4,61 0,2868 34333 403,2
(120/19) 15,2 5,6 0,2440 41521 471,0 2000
(120/27) 15,4 6,6 0,2531 49465 528,0 2000
125/6,9 14,67 2,97 0,2304 29167,0 397,9
125/20,4 15,67 5,77 0,2308 45694 503,5
(150/19) 16,8 5,6 0,2046 46307 554,0 2000
(150/24) 17,1 6,3 0,2039 52279 599 2000
(150/34) 17,5 7,5 0,2061 62643 675 2000
160/8,9 16,82 3,36 0,1800 36178 509,4
160/26,1 17,73 6,53 0,1803 57689 644,5
(185/24) 18,9 6,3 0,1540 58075 705 2000
(185/29) 18,8 6,9 0,1591 62055 728 2000
(185/43) 19,6 8,4 0,1559 77767 846 2000
200/11,1 18,81 3,76 0,1440 44222 636,7
200/32,6 19,82 7,3 0,1442 70134 805,6
(205/27) 19,8 6,6 0,1407 63740 774 2000
(240/32) 21,6 7,2 0,1182 75050 921 2000
(240/39) 21,6 8,0 0,1222 80895 952 2000
(240/56) 22,4 9,6 0,1197 98253 1106 2000
(300/39) 24,0 8,0 0,0958 90574 1132 2000
(300/48) 24,1 8,9 0,0978 100623 1186 2000
(300/67) 24,5 10,5 0,1000 126270 1323 2000
315/21,8 23,83 5,97 0,0917 79030 1039,2
315/51,3 24,87 9,16 0,0916 106834 1268,9
(330/30) 24,8 6,9 0,0861 88848 1152 2000
(330/43) 25,2 8,4 0,0869 103784 1255 2000
400/27,7 26,91 6,73 0,0722 98356 1319,7 1500
400/51,9 27,64 9,21 0,0722 123037 1509,7 1500
(400/18) 26,0 5,6 0,0758 85600 1199 1500
(400/51) 27,5 9,2 0,0733 120481 1490 1500
(400/64) 27,7 10,2 0,0741 129183 1572 1500
(400/93) 29,1 12,5 0,0711 173715 1851 1500
450/31,1 28,55 7,14 0,0646 107467 1484,6 1500
450/58,3 29,32 9,77 0,0642 138417 1698,4 1500
(450/56) 28,8 9,6 0,0666 131370 1640 1500
500/34,6 30,09 7,52 0,0577 119407 1649,6 1500
500/64,8 30,90 10,30 0,0578 153796 1887,1 1500
(500/26) 30,00 6,60 0,0575 112548 1592,0 1500
(500/64) 30,60 10,20 0,0588 148257 1852,0 1500
(550/71) 32,40 10,80 0,0526 166164 2076,0 1200
560/38,7 31,84 7,96 0,0515 133736 1847,5
630/43,6 33,79 8,44 0,0458 150453 2078,5
710/49,1 35,86 8,96 0,0406 169559 2342,4

Указания по эксплуатации провода АС

  1. Провода должны быть смонтированы в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ), правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ), и технической документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
  2. Длительно-допустимая температура провода в процессе эксплуатации не должна превышать 90°С



ас, провод

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
sales8892 Aspro / 60

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38