Потери напряжения в трехфазной воздушной линии напряжением 380 В при передаче 1 кВт на 1 км в %

Сечение провода, мм2

Значение cosφ

1,0

0,98

0,95

0,9

0,85

0,8

Алюминиевые провода

16

1,35

1,40

1,43

1,47

1,50

1,53

25

0,880

0,930

0,960

0,995

1,03

1,06

35

0,630

0,680

0,710

0,747

0,780

0,810

50

0,435

0,485

0,515

0,553

0,585

0,617

70

0,310

0,360

0,390

0,428

0,460

0,492

95

0,230

0,280

0,310

0,347

0,380

0,410

Медные провода

6

2,12

2,17

2,20

2,24

2,27

2,30

10

1,27

1,32

1,35

1,39

1,42

1,45

16

0,830

0,880

0,910

0,948

0,980

1,01

25

0,512

0,560

0,592

0,630

0,662

0,693

35

0,373

0,442

0,453

0,490

0,523

0,555

50

0,270

0,320

0,350

0,387

0.420

0,450





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Энергетик. Быть им или не быть?

Новости, статьи, публикации
elalex Виталий / 12