Марка, число жил проводов

Сечение жилы, мм

Характеристика конструкции

Область применения

На переменное напряжение 660 В или постоянное напряжение 1000 В

ПРТО 1
2,3 7
10
14

0,75—120 1—120
1,5-10
1,5-2,5

С медной жилой, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом

Для прокладки в несгораемых трубах

АПРТО 1,2 3,7 10 14

2,5-120
2,5-10
2,5

То же, с алюминиевой жилой

То же

ПРН 1

1,5-120

С медной жилой, с резиновой изоляцией, в несгораемой резиновой оболочке

Для прокладки в сухих и сырых помещениях, в пустотных каналах несгораемых конструкций, а также на открытом воздухе

АПРН 1

2,5-120

То же, с алюминиевой жилой

То же

ПРГН 1
ПРИ 1

1,5-120
0,75-120

То же, с медной жилой
С медной жилой, с резиновой изоляцией, обладающей защитными свойствами

Для прокладки при повышенной гибкости при монтаже и для соединения подвижных частей электрических машин в сухих и сырых помещениях, а также на открытом воздухе
Для прокладки в сухих и сырых помещениях

АПРИ 1

2,5-120

То же, с алюминиевой жилой

То же

ПРГИ 1

0,75-120

То же, с медной жилой

Для прокладки при повышенной гибкости при монтаже и для соединения подвижных частей электрических машин в сухих и сырых помещениях

АПГТР

2,5-10

С алюминиевой жилой, с
резиновой изоляцией, не распространяющей горение, с разделительным основанием

Для прокладки по деревянным поверхностям и конструкциям жилых и производственных помещений, включая животноводческие и птицеводческие помещения

2,4

2,5

3

РКГМПТ

0,75-120

Провод выводной с изоляцией из кремнийорганической резины повышенной теплостойкости в оплетке из стекловолокна, пропитанной эмалью или лаком

Для работы на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел. Класс нагревостойкости Н

1
1

АПВ
1

2,5—120

Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией

Для монтажа вторичных цепей прокладки в трубах, пустотных каналах несгораемых строительных конструкций и для монтажа силовых и осветительных цепей. Номинальное напряжение 380 и 660 В частотой до 400 Гц

ПВ1

0,5-95

Провод с медной жилой с
поливинилхлоридной изоляцией

То же

1

ПВ2

2,5-95

Провод с медной жилой с
поливинилхлоридной изоляцией, гибкий

Для монтажа вторичных цепей, для гибкого монтажа при скрытой и открытой прокладках

1

ПВЗ

0,5-95

То же, с повышенной гибкостью

То же

1

ПВ4
1

0,5-6

То же, особо гибкий

Для особо гибкого монтажа вторичных цепей при скрытой и открытой прокладках. Номинальное напряжение 380 и 660 В частотой до 400 Гц

АППВ

2,5-6

Провод с алюминиевыми
жилами с поливинилхлоридной изоляцией плоский с разделительным основанием

Для монтажа силовых, осветительных цепей в машинах и станках и для неподвижной открытой прокладки. Напряжение 380 В

7; 3

ППВ

0,75-4

То же, но с медными жилами

То же

2;3

АППВС

2,5-6

Провод с алюминиевыми
жилами с поливинилхлоридной изоляцией без разделительного основания

Для неподвижной скрытой
прокладки под штукатуркой, для прокладки в трубах и пустотных каналах несгораемых строительных конструкций. Номинальное напряжение 380 В

2; 3

ППВС

0,75-4

То же, но с медными жилами

То же

2; 3





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41