Пересечение или сближение

Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ

до 20

35-110

150

220

330

500

Расстояние по вертикали:

 

 

 

 

 

 

а) от провода до полотна дороги:

 

 

 

 

 

 

в нормальном режиме ВЛ

7

7

7,5

8

8,5

9

при обрыве провода в соседнем
пролете

5

5

5,5

5,5

6

б) от провода до транспортных
средств в нормальном режиме ВЛ

2,5

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Расстояния по горизонтали:

 

 

 

 

 

 

а) от основания опоры до бровки
земляного полотна дороги при пересечении

Высота опоры

б) то же, но при параллельном следовании

Высота
опоры плюс 5 м

в) то же, но на участках стесненной
трассы от любой части опоры до
подошвы насыпи дороги или до наружной бровки кювета:
при пересечении дорог категорий

5

5

5

5

10

10

I и II
при пересечении дорог остальных
категорий

1,5

2,5

2,5

2,5

5

5

г) при параллельном следовании от
крайнего провода при неотклоненном положении до бровки земляного полотна дороги

2

4

5

6

8

10