Монтаж воздушной линии (ВЛ) с самонесущими изолированными проводами (СИП) выполняется строго в соответствии с проектом, специально разработанным для данной конкретной воздушной линии и с учетом "Правил устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами"

Примечание: Далее будем использовать для обозначения ВЛ с СИП
                              принятое в литературе сокращение - ВЛИ (воздушная линия с
                              изолированными проводами).

     Перед выполнением монтажа ВЛИ необходимо убедиться в наличии в исходном проекте таких данных, как стрелы провеса ВЛ в каждом пролете и усилия натяжения провода на каждом участке или секции ВЛИ.

В целом для типового участка ВЛ с СИП можно выделить следующие этапы выполнения монтажных работ: 
 

Наименование этапа монтажных работ 

 1 Установка опор
 2 Монтаж крепежных устройств
 3 Размотка СИП 
 4 Натяжение ВЛИ и ее анкерные закрепления
 5 Замена роликов на промежуточные зажимы
 6 Обустройство линейных ответвлений от магистрали
 7 Защита ВЛИ от перенапряжений. Заземление
 8 Защита ВЛИ от коротких замыканий 


 1 Установка опор
 Монтаж ВЛИ начинается с установки опор.
    Опоры устанавливаются согласно проекту на ВЛИ и могут реализовываться на основе стоек:
                  -  железобетонных (типа СВ95 и СВ85), 
                  -  деревянных (типа С1 и С2),
                  -  или металлических.
    При проектировании и  установке опор для  ВЛИ  следует учитывать клима-
тические  особенности  эксплуатации  в отечественных распределительных сетях : в зимний период провода линии могут потяжелеть в несколько раз за счет поочередных воздействий на них оттепели, мокрого снега и заморозков. В этих условиях более предпочтительны пропитанные деревянные опоры, устанавливаемые непосредственно в грунт.
    Установка опор
      Основные ключевые понятия, используемые в разделе об установке опор:
        Опора:
                -   Промежуточная (поз.5),
                -   Анкерная (поз.7),
                -   Концевая (поз.1)
                -   Ответвительная (поз.4),
                -   Угловая (промежуточная или анкерная) (поз.6).
       Стойка:
                -  Железобетонная,
                -  Деревянная,
                -  Металлическая.
        Длина пролета:
                -  Между соседними опорами магистрали (поз.3) ,
                -  Ответвления для ввода (поз.2).
        
 2 Монтаж крепежных устройств
Монтаж крепежных устройств включает в себя закрепление на опорах, на
фасадах зданий и сооружений металлических кронштейнов или крюков, исполь-
зуемых для фиксации изолированных зажимов, которые удерживают СИП.
   Типы кронштейнов для каждого места закрепления комплектуются в строгом
соответствии с проектом на ВЛИ и с учетом технических характеристик устанав- ливаемых кронштейнов, приводимых в каталоге предприятия-производителя.   
       Монтаж кронштейнов
    Закрепление кронштейнов на опорах осуществляется с помощью стальной
ленты из нержавеющей стали (типа ЛМ 20 или F2007) либо с помощью болтов,
на фасадах зданий - с помощью болтов либо шурупов.
    Прочность узла крепления кронштейна к опоре зависит от варианта его реализации.
 
    Основные ключевые понятия, используемые в разделе :
       Крепежные устройства - устройства, с помощью которых изолированные 
              зажимы с СИП крепятся к опоре или к фасаду здания:
               -  Кронштейн анкерный (поз.1, 3 , 4 и 5),
               -  Кронштейн поддерживающий (поз.2),
               -  Кронштейн на фасаде или на стене (поз.6 и 7),
               -  Устройство поддерживающее фасадное,
               -  Ленточный узел крепления:
                       -   Лента монтажная,
                       -   Скрепа монтажная,
                       -   Лентонатяжитель,
               -  Болт крепежный с гайкой и шайбой для фасадов и столбов.       
        Разрушающая нагрузка:
               -  Кронштейна:
                       -   Анкерного,
                       -   Поддерживающего.
               -  Узла крепления.
        Рекомендуемая рабочая нагрузка:
               -  Кронштейна:
                      -   Анкерного,
                      -   Поддерживающего.
               -  Узла крепления.
3 Размотка СИП 

 Размотка жгута самонесущего провода (поз.2)  осуществляется непосредс-
твенно с барабана (поз.1), закрепленного на раскаточной тележке, с помощью 
механической лебедки (поз.6), установленной с противоположного от барабана 
конца линии, с использованием раскаточных роликов (поз.3), закрепленных на 
опорах монтируемого участка.
    Для свободного прохождения жгута СИП через ролики применяются: 
    - вспомогательный трос (поз.5), который при размотке СИП наматывается 
        на вал механической лебедки (поз.6),
    - комплект "вертлюг-монтажные чулки" для протяжки СИП (поз.4) через ролики, обеспечивает удержание конца жгута СИП в сжатом состоянии и не позволяет жгуту перекручиваться при его протяжке. 
       
     Размотка СИП
     Размотка СИП выполняется в следующей последовательности:
       - с одного конца монтируемого участка устанавливается барабан с СИП на
раскаточной тележке,
       - с другого конца участка устанавливается механическая лебедка со вспомогательным тросом,
       - закрепляются на опорах раскаточные ролики, начиная с опоры со стороны лебедки, одновременно в них заправляется вспомогательный трос, разматываемый с барабана лебедки,
      - после подтягивания троса к барабану с СИП на конце троса закрепляется 
монтажный чулок для троса из комплекта "вертлюг-монтажные чулки",
      - на конце жгута СИП закрепляется монтажный чулок для защиты СИП из комплекта "вертлюг-монтажные чулки",
      - с помощью механической лебедки жгут СИП протягивается через все ролики и размотка прекращается, когда жгут пройдет последний ролик и немного опустится в сторону лебедки.
    Рекомендации и предостережения:
    1. Применение раскаточных роликов обязательно, поскольку, имея рабочие
поверхности, покрытые пластиком, они предотвращают повреждение изоляции
раскатываемых проводов.
    Недопустима размотка СИП на земной поверхности, поскольку это может привести к повреждению и загрязнению изоляции проводов. В случае последнего
при монтаже прокалывающих зажимов электрическое сопротивление контакта 
между зубьями зажима и проводниками СИП  будет больше расчетного, а это
приведет к дополнительным электрическим потерям и к преждевременному 
выходу из строя ВЛИ.
    2. Обязательное применение вертлюга при размотке СИП предотвращает самопроизвольное раскручивание проводов в жгуте. 
    Если для размотки не применять вертлюг, то в отдельных местах между проводниками могут появиться заметные просветы , в которых при не расчетных механических воздействиях на ВЛИ (сильный ветер, падение дерева и т.д.) возникает опасность обрыва отдельного провода.
    3. Обязательно применять монтажный чулок для жгута СИП , поскольку это ускоряет процесс раскатки и предохраняет изоляцию СИП от механических повреждений за счет равномерного распределения механической нагрузки  вдоль жгута СИП при его размотке.
    Основные ключевые понятия, используемые в разделе по монтажу:
               Раскатка или размотка СИП:
               -    Ролик раскаточный (типа EDD 1000, EDD 1700 или РО 1000),
               -   Тележка с барабаном,
               -   Лебедка механическая,
               -    Трос вспомогательный,
               -    Комплект для протяжки СИП (типа ETC70, ETC150, ETC185) :
                       - Вертлюг (типа EMD15),
                       - Монтажный чулок для троса (типа TCSB15, TCSB20),
                       - Монтажный чулок для жгута СИП (типа TCSB38, TCSB50).
 4 Натяжение ВЛИ и ее анкерные закрепления
 После размотки жгута самонесущего провода на роликах, закрепленных на
опорах,  необходимо  на конечной опоре закрепить  несущий  провод  анкерным  зажимом   типа PA 1500  (поз.1). При этом механическая лебедка через комп- лект "вертлюг-монтажные чулки"  (поз.2) должна удерживать линию в натянутом положении.
    Далее с помощью комплекта инструментов для натяжения : ручной лебедки 
PTC, закрепленной на ближней опоре (поз.3), и натяжного устройства SCT  ли- ния натягивается до требуемого проектной документацией значения силы натя- жения, что контролируется с помощью динамометра DY.
      Натяжение ВЛИ и ее анкерные закрепления
    Натянутая ручной лебедкой линия на ближней (начальной) опоре закрепля- ется с помощью анкерного зажима (поз.4).
    СИП на конечной опоре освобождается из монтажного чулка, и, если это необходимо, концы проводников как фазных, так и нейтрального изолируются с помощью наконечников или колпачков (их еще называют концевыми капами) типа CECT  (эластомерные) либо 102L (термоусаживаемые).
    На ближней опоре оставляется заданный запас провода СИП, остальной провод отрезается с помощью секторных ножниц, например типа KR240.
   
    Основные ключевые понятия, используемые в разделе:
               Натяжение ВЛИ и ее анкерное закрепление:                    
                -    Анкерный  зажим (типа PA 1500),
                -    Ручная лебедка (типа PTC750, PTC1000, PTC1600),
                -    Динамометр (типа DY50, DY100, DY200),
                -    Натяжное устройство (типа SCT13, SCT20),
                -    Комплект для протяжки СИП (типа ETC70, ETC150, ETC185),
                -    Секторные ножницы (типа KR240).
5 Замена роликов на промежуточные зажимы
После выполнения натяжения СИП и закрепления его анкерными зажимами 
на концевых опорах необходимо заменить ролики на промежуточные зажимы 
на опорах промежуточных и, при необходимости, на угловых.
    Для закрепления нейтрали на прямолинейных участках (поз.1) и участках с 
небольшими изгибами ВЛИ (угол изгиба менее 30° при изгибе в сторону опоры 
и менее 50° в сторону, противоположную от опоры) используются те зажимы, 
которые были смонтированы на этапе монтажа крепежных элементов. Ими 
могут быть, в зависимости от сечения СИП,  зажимы  типа ES 35-1500, ES  
1500, ES 2000, представляющие собой узел в сборе с кронштейном промежу-
точным.
 Замена роликов на промежуточные зажимы
      Для закрепления нейтрали СИП в промежуточном зажиме ES 1500 необходимо предварительно раскрыть фиксатор зажима и в открывшееся ложе зажима вставить нейтральный провод. Затем этот провод прижимается к 
ложу зажима фиксатором, который  дожимается  до упора. 
     
       При значительных углах изгиба ВЛИ (при углах изгиба больших, чем указано 
выше) и на угловых опорах  необходимо использовать зажимы анкерные типа 
РА 1000, РА 1500, РА 2000, РА 95-2000.
  Закрепление нейтрали СИП в анкерном зажиме на промежу- точной опоре выполняется по аналогии с предыдущим этапом, где выполнялось анкерное зак- репление. 
   Анкерный зажим РА 1500 пос- редством стального канатика крепится к анкерному кронш- тейну СА 1500, а затем натя- нутый нейтральный провод заклинивается двумя клиньями анкерного зажима.
 
     С обеих сторон от зажимов (как промежуточного, так и анкерного) на расстоянии 20…30 см от них жгут СИП необходимо стянуть кабельными ремешками типа  CSB, что в дальнейшем предотвратит смещение проводников СИП друг относительно друга под воздействием внешних факторов (ветровой нагрузки и пр.).
     После того как нейтральный провод будет снят с ролика и закреплен в зажи- ме, монтажный ролик типа  EDD 1000 можно снять с опоры.
     Основные ключевые понятия, используемые в разделе
               Замена роликов:                    
                -    Комплект промежуточного крепления (типа ES 35-1500, ES  
                        1500, ES 2000),
                -    Анкерный кронштейн (типа СА 1500),
                -    Анкерный  зажим (типа PA 1500, РА 2000),
                -    Кабельный ремешок (типа  CSB),
                -    Монтажный ролик (типа  EDD 1000, EDD 1700).

 6 Обустройство линейных ответвлений от магистрали
 Ответвления от магистрали ВЛИ в виде линейного ответвления или ответв-
ления от ВЛИ к вводу осуществляются в следующей последовательности:
-         Размотка СИП для ответвительной линии,
-         Закрепление проводов в начале ответвительной линии,
-         Натяжение ответвительной линии и закрепление ее конца,
-         Закрепление ответвительной линии на опорах,
-         Подключение ответвительной линии к потребителю,
-         Подключение ответвительной линии к магистральной ВЛИ.
    Размотка СИП для ответвительной линии   (поз.1) выполняется по
 аналогии с размоткой магистральной ВЛИ. Отличительные особенности может
 иметь случай, когда ответвление выполняется для подключения потребителя
 или абонента. В этом случае для линии используется система СИП без несуще-
 го провода, состоящая из 2-х или из 4-х изолированных проводов.
     Провод такой системы обычно легче, чем магистральный СИП.
     
     Закрепление проводов в начале ответвительной линии (поз.2) осуще- ствляется с помощью комплекта анкерного крепления: зажима и  кронштейна. 
   Для СИП ответвительной линии, имеющей несущий изолированный нейтраль-
ный провод, используется комплект типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2000, ЕА 95-
2000. Анкерный зажим из комплекта ЕА, например РА 1500,  посредством 
стального канатика крепится к анкерному кронштейну СА 1500, а затем натя-
нутый нейтральный провод заклинивается двумя клиньями анкерного зажима.
   Для СИП без несущего провода, состоящего из 2-х или из 4-х изолированных 
проводов, необходимо применять анкерные зажимы для проводов абонентов
типа HEL-5505 , PA 25x100. По аналогии с зажимом РА 1500 анкерные зажи-
мы для проводов абонентов крепятся к анкерному кронштейну СА 1500, пред-
варительно закрепленному на ответвительной опоре, с помощью металличес-
кой дужки (проволочной у PA 25x100 и пластинчатой у HEL-5505)
      У зажима PA 25x100 2 или 4 провода СИП заклиниваются клиньями зажима. 
      А у зажима HEL-5505 эти провода зажимаются между полимерными пластинами зажима с помощью одного болта. 
     Натяжение ответвительной линии и закрепление ее конца выпол-
няются по аналогии с магистралью. Отличие может составлять случай, когда 
конец ответвительной линии закрепляется на стене или фасаде здания.
В последнем случае (поз.3) вместе с зажимами HEL-5505 , PA 25x100 можно
использовать настенный кронштейн типа КНВ при отклонении спуска линии от
вертикали до 60°. При больших углах отклонения рекомендуется использовать 
анкерный кронштейн СА 1500.
     Кронштейн на фасаде здания крепится с помощью шурупов или дюбелей, а 
уже к нему прикрепляется через дужку или петлю анкерный зажим с проводом.
     Закрепление ответвительной линии на промежуточных опорах.
     В том случае (поз.4) , если в ответвительной линии есть промежуточные 
опоры,  для закрепления СИП с изолированной нейтралью используются
 промежуточные зажимы типа ES 1500 или анкерные зажимы ЕА1500, если
 имеется значительный изгиб линии. 
    Для закрепления СИП самонесущей системы (2 или 4 провода) используются промежуточные поддерживающие крепления типа RA 25 или зажимы типа DUL.  
 Крепление RA 25

 Зажим промежуточный DUL

    
   Подключение ответвительной линии к потребителю выполняется 
с помощью герметичных изолированных наконечников, опрессовываемых руч- ным прессом (поз.5). 
    Предварительно  провод ответвительной линии прокладывается до места
 подключения и после тщательного расчета остающихся концов лишний провод
 отрезается с помощью ручных секторных ножниц , например типа KR240. 
    В зависимости от материала контактных клемм в шкафу потребителя (мед-
ные или алюминиевые) используются наконечник соответственно CPTA или
 CPTAU.
    Типоразмер наконечника выбирается в строгом соответствии с сечением  монтируемого провода. Так, например, для медных клемм в шкафу потребителя и для СИП с сечением жилы 16 мм² необходимо выбрать наконечник типа CPTAU 16 D16.    
   С концов монтируемого про- вода срезается изоляция дли- ной, достаточной для обеспе- чения герметичности заделки провода в наконечнике после опрессовки.
 


 
    Оголенный конец каждого из проводников СИП вставляется в свой наконечник и с помощью ручного гидравлического прес- са, например типа SIMABLOC 55, или ручного  пресса типа SIMECA и шестигранных мат- риц типа   4E140 - E83, 4E173, 5E21 запрессовывается внут- ри наконечника. 
 


     Наконечники закрепляются на клеммах шкафа с помощью гаек с шайбами.
     Подключение ответвительной линии к магистральной ВЛИ  выпол- няется с помощью прокалывающих зажимов.  
     Основные ключевые понятия, используемые в разделе:
        - Комплект анкерного крепления (типа  ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2000,
           ЕА 95-2000),
        - Анкерные зажимы для проводов абонентов (типа HEL-5505 , PA 25x100), 
        - Настенный кронштейн типа КНВ,
        - Анкерный кронштейн СА 1500,
        - Промежуточные зажимы типа ES 1500,
        - Промежуточные поддерживающие крепления типа RA 25 и зажимы 
            типа  DUL,
        - Секторные ножницы типа KR240,
        - Наконечники типа CPTA или  CPTAU,
        - Ручной гидравлический пресс ( типа SIMABLOC 55), ручной  пресс
             ( типа SIMECA ),
        - Шестигранные матрицы ( типа   4E140 - E83, 4E173, 5E21).

 7 Защита ВЛИ от перенапряжений. Заземление
Защиту ВЛИ от перенапряжений необходимо выполнять во всех случаях,
предусмотренных в ПУЭ (Правила установки электрооборудования).
    Особого внимания требуют участки ВЛИ:
    - проходящие по открытой или высокой местности (поз.1),
    - в зонах со среднегодовой продолжительностью гроз 40 часов и более,
    - в населенной местности и в местах скопления людей,
    - подключаемые к трансформаторным подстанциям (поз.5),
    - стыкующиеся с подземными кабелями (поз.3) или с кабельными вставками,
    - заканчивающихся вводом в здание с дорогостоящим электрооборудованием (поз.6).
    Для защиты от перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами, при монтаже ВЛИ необходимо использовать: 
    - Заземляющие  устройства, состоящие из заземлителя, размещенного в земле и заземляющих проводников (спусков) для деревянных опор  (поз.1 и 3) или заземляющих выпусков арматуры железобетонных стоек.
    - Аппараты защиты от перенапряжений: разрядники и ограничители перенап- ряжений  (ОПН).
     Заземляющие  устройства (выполняемые согласно требованиям гл.1.7 и 
2.4.25-2.4.26 ПУЭ) необходимо применять, кроме указанного выше,  также для:
    - повторного заземления несущего нулевого провода,
    - заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ,
    - для заземления разрядников и ОПН (поз.1,3,5 и 6).
    В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛИ следует применять 
оцинкованную круглую сталь диаметром не менее 6 мм. Допускается применять неоцинкованную круглую сталь диаметром не менее 6 мм, имеющую антикорро- зионное покрытие.
    Разрядники и ОПН, устанавливаемые на опорах ВЛИ для защиты кабельных вставок от грозовых перенапряжений (поз.3), должны быть присоединены к за- землителю отдельным спуском. 
      
    
     Ограничители перенапряжений являются более современными защит- ными аппаратами от перенапряжений по сравнению с разрядниками. Кроме того, пока только отдельные типы ОПН приспособлены для применения в полностью изолированной  ВЛИ. К ним относятся ОПН фирмы TYCO типа LVA-280A-AS и LVA-440A-AS. Менее приспособлены для ВЛИ ОПН отечественного производства типа ОПН-П1-0,38УХЛ1, у которого оба вывода не изолированы, поэтому после подключения к нему проводников требуется неизолированные выводы этого ОПН заизолировать специальной термоусаживаемой лентой, например типа SSRK-60-100, SSRK-100-200.
      Согласно "ПУ ВЛИ до 1 кВ " в начале и  в конце каждой магистрали ВЛИ 
должны быть установлены на проводах зажимы для присоединения прибо-
ров контроля напряжения и переносного защитного заземления (поз.2 и 4).
    Основные ключевые понятия, используемые в разделе:
        - Защита ВЛИ от перенапряжений,
        - Заземляющие  устройства:
            - Заземлитель,
            - Заземляющий проводник,
        - Ограничитель перенапряжений.

 8 Защита ВЛИ от коротких замыканий 
Защиту ВЛИ от коротких замыканий  и от перегрузок по мощности необходимо выполнять по аналогии с защитой ВЛ с неизолированными проводами, выполняемой с учетом требований ПУЭ.
    Основным элементом защиты ВЛИ от коротких замыканий является проходной предохранитель для абонентских ответвлений типа CCFBD.
    Проходные предохранители монтируются на опорах, на которых к магистрали ВЛИ подключаются линейные ответвления (например, поз.1), при этом выполняется защита:
    - магистрали ВЛИ и всех ответвлений от короткого замыкания и от перегрузки по мощности, возникших в одном из линейных ответвлений (секционирование),
    - ответвления от короткого замыкания и от перегрузки по мощности, возникших в ВЛ с неизолированными проводами, подключенной к ответвлению,
    - временных подключений к ВЛИ.
    Применение проходных предохранителей CCFBD на смонтированных абонентских ответвлениях, кроме того, позволяет реализовать возможность подачи напряжения потребителю после оплаты им услуг предприятию, обеспечивающему электроснабжение. Для этого плавкая вставка вставляется в корпус предохранителя только в нужный момент (по факту оплаты). 

    Проходной предохранитель типа CCFBD представляет собой разборную кон- струкцию, состоящую  из корпуса из двух частей и плавкой вставки, вставляемой в корпус предохранителя.
    Конструкция предохранителя CCFBD позволяет выполнять соединение и разъединение линии под нагрузкой до 60 А.
    Проходной предохранитель типа CCFBD испытан на герметичность напряжением 6 кВ под водой.
               

   Корпус предохранителя изготовлен из погодо- и ультрафиолетостойко- го полимера. Он легко собирается и герметизируется при сборке. На нем закреплена герметизирующая заглуш- ка, которая позволяет защитить отклю- ченную линию со стороны сети.
   На корпусе имеются петли для пломбирования подключенного предохранителя, что позволяет регистрировать факты несанкционированной расстыковки предохранителя и замены плавкой вставки на большую мощность. 
    
    Проходной предохранитель монтируется в разрыв СИП без несущего прово- да, состоящего из 2-х или из 4-х изолированных проводов, между ответвитель- ным прокалывающим  зажимом и анкерным зажимом для проводов абонентов
типа HEL-5505 , PA 25x100. 
   
    
     Предохранитель применяется для провода  сечением 16 мм² - модификация 
CCFBD 16-16, и 25 мм² - модификация CCFBD 25-25. Контактное соединение 
предохранителя с концами провода  СИП выполняется опрессовкой с обеих сторон с помощью ручного пресса SIMPI, SIMECA или SIMABLOC с одной матрицей Е140.
    Необходимо правильно выбрать модификацию плавкой вставки, расчетный 
номинальный ток которой может быть от 4 А до 125 А. Обозначение плавкой 
вставки : AD 16-22X58, AD 32-22X58, AD 63-22X58 соответственно на 16, 32 
и 63 А.  
   Кроме серии AD предохранители CCFBD 16-16 и CCFBD 25-25 можно также комплектовать плавкими вставками серии СН22, которая имеет следующий модельный ряд по току срабатывания: 

Тип плавкой вставкиНоминальный ток, А
СН22х58 16А16
СН22х58 20А20
СН22х58 25А25
СН22х58 32А32
СН22х58 40А40
СН22х58 50А50
СН22х58 63А63
СН22х58 80А80
СН22х58 100А100

По аналогии с серией AD вставки СН22 имеют диаметр цилиндра 22 мм, длину 58мм и вес - 51 г.
    Основные ключевые понятия, используемые в разделе:
        - Защита ВЛИ от коротких камыканий,
        - Проходной предохранитель типа CCFBD 16-16, CCFBD 25-25 :
            - Корпус,
            - Плавкая вставка типа AD 4-22X58, ... , AD 125-22X58 и СН22х58 16А,...,
              СН22х58 100А.
            - Заглушка.
        -  Ручной пресс SIMPI, SIMECA или SIMABLOC с одной матрицей Е140.
 



кронштейны, заземление ВЛИ, защита, СИП, ВЛ, зажимы, Опоры, ВЛИ, монтаж СИП