Коромысла применяются для образования многоцепных гирлянд изоляторов и обеспечивают равномерное распределение нагрузок между отдельными цепями изоляторов с помощью их шарнирного соединения, а также для присоединения к одноцепным гирляндам изоляторов двух и более проводов расщепленных фаз.
Кроме указанных на рис.   типов коромысел по ГОСТ 2729-81* выпускаются также балансирные коромысла типа 3КБ для трехцепных гирлянд изоляторов, лучевые — типов 2КЛ, ЗКЛ, 4КЛ, 5КЛ и 8KЛ для объединения соответственно двух, трех, четырех, пяти и восьми проводов в фазе и цепей натяжных гирлянд и другие типы, применяемые на больших переходах ВЛ.




Коромысла (ГОСТ 2729-81* с изменением №1 от 29.06.84 г.)

Наименование

Марка

Размеры, мм

Минимальная

Масса 1 шт., кг, не более

строительная длина

диаметр

разрушающая нагрузка, кН

Коромысла универсальные для двухцепных гирлянд (рис. а), С = 400 мм

2КУ-12-1

190

20/22

120

4,7

То же, С = 600 мм

2КУ-12-2

315

20/22

120

9,5

То же, С = 450 мм

2КУ-25-1 2КУ-30-1

213 210

28/34 32/38

250 300

6,9 9,8

То же, С = 500 мм

2КУ-30-2

256

32/38

300

10,7

Коромысла двухреберные для двухцепных гирлянд (рис. б), С = 400 мм

2КД-16-2А

105

22/25

160

7,8

То же, С = 800 мм

2КД-12-2С 2КД-12-2С 2КД2-30-1

175 70 80

16/22 16/22 25

120 120 300

21,7 16,73 24,3

Коромысла универсальные многоцепные для 3, 4, 5 и 8 проводов в фазе (рис. в-е), С = 400 мм

ЗКУ-16-1 ЗКУ-ЗО-1 4КУ-45-1

280 290 343

26 38 42

160
300 450

9,0 18,2
29,3

То же, С = 450 мм

5КУ-25-1

362

32

250

34,9

То же, С - 306 мм

8КУ-53-1

402

44

530

66,8





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41