Допустимые расстояния от проводов ВЛ 6-10 кВ до различных объектов (ПУЭ Седьмое издание. Раздел 2.Глава 2.5.)

1. Наименьшие расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли, сооружений, дорог и поверхности воды (по вертикали)       

№ п/ п

Наименование пересекаемых объектов или участков трассы

Наименьшее расстояние по вертикали, м

1

До поверхности земли, зданий и сооружений Населенная местность:

  1. нормальный режим до поверхности земли;
  2. обрыв провода в смежном пролете до поверхности земли; —до производственных зданий или сооружений

7
5,5 3

2

Ненаселенная местность

6

3

Труднодоступная местность (болота, топи и т.п.)

5

4

Недоступные склоны гор, скалы, утесы и т.п.

3

5

Районы тундры, пустынь, степей с почвами, непригодными для земледелия

6

6

До проводов линий связи (ЛС) и линий проводного вещания (ЛПВ) Нормальный режим:

  1. ВЛ на деревянных опорах при наличии грозозащитных устройств, а также ВЛ на металлических и железобетонных опорах;
  2. ВЛ на деревянных опорах при отсутствии грозозащитных устройств;
  3. при обрыве проводов ВЛ в смежных пролетах

2
4 1

7

От проводов В Л до наземных,подземных трубопро-водов,канатных дорог: — нормальный режим; — при обрыве провода в смежном пролете

3 2

№ п/ п

Наименование пересекаемых объектов или участков трассы

Наименьшее расстояние по вертикали, м

8

От проводов ВЛ до различных частей плотин и дамб:

  1. до гребня и бровки откоса;

—до наклонной поверхности откосов;

  1. до поверхности воды, переливающейся через плотину

6 5 4

9

До дорог
Неэлектрифицированные железные дороги широкой колеи общего и необщего пользования и узкой колеи общего пользования (до головки рельса):

  1. нормальный режим;
  2. обрыв провода в смежном пролете

7,5 6

10

Неэлектрифицированные железные дороги узкой колеи необщего пользования (до головки рельса)

6,5

11

Электрифицированные или подлежащие электрификации железные дороги до верхнего провода или несущего троса:

  1. нормальный режим;
  2. обрыв провода в смежном пролете

3 1

12

Автомобильные дороги:
—до покрытия проезжей части дорог всех категорий; — до полотна дороги при обрыве провода в смежном пролете;

7 5

13

При пересечении с троллейбусной линией в нормальном режиме:
а)  до высшей отметки проезжей части;
б)  до провода контактной сети или несущих тросов;
в)  до проводов контактной сети или несущих тросов при обрыве провода в смежном пролете

11 3 1

14

Трамвайные линии при нормальном режиме ВЛ: —до головки рельса;

  1. до провода контактной сети или несущих проводов;
  2. при обрыве провода в смежном пролете до проводов или несущих тросов трамвайных линий

9,5 3 1

15

До поверхности воды
Судоходных рек, каналов, озер и водохранилищ — до габарита судов или сплава при наибольшем уровне высоких вод и высшей температуре; —до наибольшего уровня льда —до уровня высоких вод

2 6
5,5

16

Несудоходные реки, каналы, озера, водохранилища: —до наибольшего уровня высоких вод при температуре воздуха плюс 15

5,5

 

—до уровня льда рек, каналов и т.п. при температуре минус 5 °С и при наличии гололеда

6

2. Наименьшие расстояния приближения ВЛ к различным объектам и сооружениям по
горизонтал

№ п/ п

Наименование объектов, сооружений

Наименьшее расстояние по горизонтали, м

1

Лесные массивы и зеленые насаждения:

  1. между проводами ВЛ и кронами деревьев;
  2. то же, ВЛЗ по территории фруктовых деревьев высотой более 4 м;
  3. от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков

3 2
2
При прохождении ВЛ по территории фруктовых садов вырубка просек необязательна

2

Воздушные линии при параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или В Л других напряжений: — участка нестесненной трассы; —участка стесненной трассы,подходы к подстанциям: между крайними проводами в неотклонен-ном положении

Высота наиболее высокой опоры
2,5

3

До ближайших частей производственна, складских, административно- бытовых и общественных зданий и сооружений

2 Прохождение ВЛ по террито-рям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается

4

Железные дороги:
—неэлектрифицированные, на участках стесненной трассы (от отклоненного провода ВЛ до габарита приближения строений); —электрифицированные или подлежащие электрификации, на участках стесненной трассы (от крайнего провода ВЛ до крайнего, подвешенного с полевой стороны опоры контактной сети);
—то же при отсутствии проводов с полевой стороны опоры контактной сети;

  1. от основания опоры ВЛ до габарита приближения строений на неэлектрифицированных железных дорогах или от оси опор контактной сети электрифицированных железных дорог, или подлежащих электрификации;
  2. то же, на участках стесненной трассы

1,5
2,5 2
Высота опоры + 3
м
3

5

Автомобильные дороги:

  1. от основания опоры до бровки земляного полотна дороги при пересечении ВЛ с дорогами всех категорий за исключением Ш-С и V
  2. то же на участках стесненной трассы от любой части опоры до подошвы насыпи дороги или до наружной бровки кювета при пересечении ВЛ с дорогами I А, 1Б и II;

—то же при пересечении В Л с дорогами категорий 111,1 V, I-C ПС;

  1. от основания опоры до бровки земляного полотна при параллельном следовании ВЛ с дорогами всех категорий;
  2. при параллельном следовании от крайнего провода при неотклоненном положении до бровки земляного полотна; —то же, в стесненных условиях

Высота опоры 5
1,5
Высота опоры + 5 м
10 2

Наименование объектов, сооружений

Наименьшее

п/

 

расстояние по

п

 

горизонтали, м

6

Троллейбусные и трамвайные линии:

 

 

— расстояние при приближении неотклоненных проводов ВЛ до опор

Не менее высо

 

контактной сети;

ты опоры

 

— то же, при их наибольшем отклонении на участках стесненной трассы;

3

7

Наземные,надземные трубопроводы и канатные дороги:

Не менее высоты

 

— от основания опоры до любой части трубопровода или канатной

опоры

 

дороги;

 

 

—то же,на участках трассы в стесненных условиях;

3

 

— от крайнего неотклоненного провода до любой части магистрального

50 м, но не

 

нефтепровода и нефтепродуктопровода;

менее высоты

 

— то же, магистрального газопровода (свыше 1,2 Мпа)

опоры

 

— то же,немагистральных нефтепровода и продуктопровода, газопровода

Не менее удво-

 

(менее 1,2 Мпа), водопровода, канализации,водостока,тепловой сети

енной высоты

 

 

опоры, но не менее

 

 

50 м Не менее

 

 

высоты опоры*

8

Антенные сооружения передающих радиоцентров

 

 

— расстояние от ВЛ до средневолновых и длинноволновых передающих

100

 

антенн;

 

 

— то же, до коротковолновых передающих антенн в направлении

200

 

наибольшего излучения;

 

 

—то же, до коротковолновых передающих антенн в остальных

50

 

направлениях;

 

 

— то же, до коротковолновых передающих слабонаправленных и

150

 

ненаправленных антенн

 

*Если высота надземного сооружения превышает высоту опоры ВЛ расстояние между этим сооружением и ВЛ следует принимать не менее высоты этого сооружения.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2