(допустимая температура нагрева +70 °С при температуре воздуха +25 °С)

Сечение (алюминий/
сталь), мм2

Ток, А

Мощность, МВт, вне помещений при напряжении, кВ

вне помещения

внутри помещений

500

330

220

150

110

35

35/6,2

175

135

-

-

-

-

-

10

30/8

210

165

-

-

-

-

-

12

70/11

265

210

-

-

-

-

47,6

15,2

95/16

330

260

-

-

-

80,9

59,3

18,9

120/19

390

313

-

-

-

93,6

68,7

21,8

150/24

450

365

-

-

-

110,3

80,9

25,7

185/29

510

425

-

-

-

126,2

92,6

29,5

240/39

610

505

-

328

218

149

109,2

-

300/48

690

585

566

374

249

-

-

330/27

730

-

596

-

-

-

-

400/18

830

713

685

452

301

-

-

-

400/51

825

705

400/69

860

-

500/26

960

830

778

513

342

-

-

-

500/64

945

815

778

513

342

-

-

-

Допустимая длительная мощность рассчитана при U= 1,05 Uном.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
elalex puraxin / 9

Выбор ручного инструмента

Электроинструмент, измерительные приборы
Alik80 lord / 47