В отличие от отечественной арматуры, используемой для соединения контактов стационарных защитных заземлений, приведенной в I томе справочника, в финской энергетике применяют набор арматуры для этих целей: зажимы для соединения заземлителя непосредственно с несущим тросом; заземляющие планки, позволяющие присоединить заземляющим проводник непосредственно к заземлителям; шины заземлений, позволяющие присоединить к одному заземляющему проводнику несколько ответвлений кзаземлителю и, наконец, шинные зажимы, обеспечивающие не только соединение заземлителей с заземляющим проводником.
но и, при необходимости, позволяют отсоединить, например, для испытаний, любой проводник заземления.
Однако, зажимы, приведенные на рис. 2.8.98, могут соединять проводники сечением только до 70 мм2. Поэтому, например, для соединения нулевого провода (троса) на ВЛИ 0,4 кВ применяют соединительный зажим SL 4.2 или SL 4.25, приведенный ранее, который позволяет соединять проводники сечением до 120 мм2. При этом зажим SL 4.25 имеет пружину, облегчающую и совершенствующую соединение проводов.
Напомним, что непосредственно на ВЛИ 0,4 кВ с проводами «АМКА» (или с другими изолированными проводами) и железобетонными опорами несущий трос (нулевой провод) соединяют с заземляющими проводниками (выпусками), выходящими из верхней части опоры, а также с повторными заземлениями, расположенными на опорах через 200 м по трассе ВЛ (при числе грозовых дней в году до 40) и через 100 м (число грозовых дней в году свыше 40).
На ВЛИ 0,4 кВ с деревянными опорами заземляют несущий трос (нулевой провод) непосредственно через повторные/заземления.
Заземляющие планки облегчают использование зажимов заземления в составе заземляющего устройства, а также с шинными зажимами, которые могут использоваться для соединения проводников не только в составе заземляющих устройств, но, например, на силовых и измерительных трансформаторах, для крепления провода на шпильке проходного изолятора, например, трансформатора, и в других случаях.

Основание PSS116 для зажима заземления


Тип

№ заказа

Масса, г

Кол-во в упаковке, шт

PSS 116

50 440 51-0

160

25

Основание применяют для отвода зажима заземления от поверхности опоры, чтобы химикаты пропитки древесины не могли его повредить. Когда заземляющий спуск медный, тогда применяют переходной зажим SM 2.21; при стальном заземляющем проводе применяют соединительный зажим SL 4.21 или заземляющий зажим SM 2.24


Основания для зажимов заземления типа PSS 116


Тип фиксатора

№ заказа

Сечение провода, мм

Масса, г

Кол-во в упаковке, шт

SM 2.24

50 433 37-4

А1 16...99; Си 6...35

180

25

Зажим заземления SM 2.24 применяют тогда, когда в ранее смонтированном заземляющем проводе используют место разрыва в целях создания возможности последующего измерения сопротивления заземления.


Зажим заземления SM 2.24

 

Зажим заземляющий ПС отечественного производства  предназначен для подсоединения нулевой жилы провода к стальному стержню заземляющего спуска. Зажим выполнен в виде сплошной нижнеи и двух верхних прижимных стальных плашек, что позволяет устанавливать в зажим провода разного сечения. Масса зажима 0,28 кг.

Зажим заземляющий типа ПС (отечественного производства)


Шины заземления PSS 10 и PSS 310


Шины заземления PSS 127 и PSS 309


Шина заземления PSS 309.5

Тип шины

№ заказа

Сечение провода, мм2

Для зажимов

Нагрузка, Н

Масса, г

Кол-во в упаковке, шт

PSS 309.5

50 440 28-8

400

KG6.1, KG16, KG16.1, KG43, KG26, KG20, KG23, KG36, KG42.KG26.4

950

700

25

 

Технические характеристики шин заземления PSS 10 и PSS 310


Тип
зажима

№ заказа

Сечение проводов, мм2

Для зажимов

Размеры, мм

Нагрузка, H

Масса, г

Кол-во в упаковке, шт

A

В

С

D

E

F

H

К

PSS 10

50 440 01-5

150

KG 6, KG 16, KG 41, KG 43, KG 44, KG 20

48

40

0 14

5

23

11

32

11

400

94

100

PSS 310

50 440 18-9

400

KG 26, KG 26.4

75

55

0 22

10

32

16

40

13

950

900

25

Технические характеристики шин заземления PSS 127 и PSS 309

Тип
зажима

№ заказа

Сечение проводов, мм'

Для
зажимов

Размеры, мм

Нагрузка, H

Масса, г

Кол-во в упаков-ке, шт

A

В

С

D

E

F

К

H

L

m

PSS 127

50 440 14-8

150

KG 6, KG 16, KG 41, KG 43, KG 44, KG 20

93

40

0 14

5

30

11

56

23

11

23

400

145

50

PSS 309

50 440 17-1

400

KG 26, KG 26.4

142

55

0 22

10

40

13

83

32

16

32

950

600

25


Шина заземления типа PSS 85

Тип шины

№ заказа

Сечение провода, мм

Для зажимов

Нагрузка, Н

Масса, г

Кол-во в упаковке, шт

PSS 85

50 440 15-5

250

KG6, KG 16, KG41, KG43, KG44, KG20

600

145

50

PSS 85.5

50 440 50-2

185

 


Шина заземления типа PSS 242
Шины подходят ко всем шинным зажимам, которые можно установить также перпендикулярно

Тип шины

№ заказа

Сечение провода, мм

Для зажимов

Нагрузка, Н

Масса, г

Кол-во в упаковке, шт

PSS 242

50 440 15-3

250

KG6, KG 16, KG41, KG43, KG44

600

330

25

PSS 242.5

50 440 53-6

370

 

Для работы с проводами «АМКА» применяется следующий инструмент:
трубчатый торцовый ключ 8/10 мм, тип ST 5;
шарнирный ключ 13/17 мм для алюминиевых зажимов, тип ST 20;
динамометрический ключ (предел измерения усилия до 4,5 Нм), тип ST 30 и насадки к нему, тип ST 12 и ST 13;
- шестигранный ключ 8 мм, тип ST 32;
- держатель зажимов (тип ST 34) и отделительные клинья для разделения проводов в жгуте, тип ST 31. Более подробные характеристики перечисленного выше инструмента можно найти в технических инструкциях по монтажу и ремонту проводов «АМКА».





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2